作者: 狼王    时间: 2020-6-12 08:40
标题: 好氧池夏天温度高怎么解决
今年的天气真是反常,这么早就接近40度,请问大家的好氧池夏天温度太高都是怎么运行和降温的。我以前是最热的时候结自来水喷洒,也就最热的几天,今年估计不行了。

作者: 木生水    时间: 2020-6-12 08:50
水的比热大 可以测一下水温看看 出水指标有无明显变化 
作者: 普通水工    时间: 2020-6-12 09:00
楼主的项目水量有多大?
作者: 老虎不是猫    时间: 2020-6-12 09:01
水量有多大啊?上个冷却塔呗
作者: 水“耗”子    时间: 2020-6-12 10:22
进水温度多少啊?
热源是啥?       能从源头降温吗?
作者: 周易    时间: 2020-6-12 10:27
水里的温度低跟气温的关联大,水里的温度高跟进水的关联大,高温原水降温最好的方法就是冷却塔了。
作者: 天际之星    时间: 2020-6-12 10:37
增加冷却塔散热,不然就蹦脆了
作者: 狼王    时间: 2020-6-12 10:55
木生水 发表于 2020-6-12 08:50
水的比热大 可以测一下水温看看 出水指标有无明显变化 

去年最高的时候温度到43度,今年看样子比去年更高。
作者: 狼王    时间: 2020-6-12 10:56
周易 发表于 2020-6-12 10:27
水里的温度低跟气温的关联大,水里的温度高跟进水的关联大,高温原水降温最好的方法就是冷却塔了。

进水还好基本常温,是好氧池曝气风机本来就是热气,加上水池又加盖,导致热量散发不出去。所以担心温度太高的
作者: 清如许    时间: 2020-6-12 11:15
为啥水池要加盖,热量要释放的呀,不能为了保温而走向另一个极端
作者: 狼王    时间: 2020-6-12 11:28
清如许 发表于 2020-6-12 11:15
为啥水池要加盖,热量要释放的呀,不能为了保温而走向另一个极端

加盖是环保要求,我们这里所有污水池都加盖,是气味整治。要不谁想加盖。
作者: 谁敢抽我!    时间: 2020-6-12 12:21
检测过好氧池的水温?
作者: 狼王    时间: 2020-6-12 13:12
谁敢抽我! 发表于 2020-6-12 12:21
检测过好氧池的水温?

DO上面也有自带的温度检测,夏天我们扔个电子温度计进去就行了。
作者: Autumn    时间: 2020-6-12 14:14
我们这边是用板式换热器,最好是在加一个喷淋消泡
作者: 牵着蜗牛散步    时间: 2020-6-12 15:26
个人建议:1、考虑在曝气主管上做文章,主管温度很高,自来水冷却循环(管道外)。2、风机房条件允许下对流。3、加盖都会留检查孔看是不是打开(有人检查在关上
作者: 狼王    时间: 2020-6-12 15:35
牵着蜗牛散步 发表于 2020-6-12 15:26
个人建议:1、考虑在曝气主管上做文章,主管温度很高,自来水冷却循环(管道外)。2、风机房条件允许下对流 ...

这个在想,这个人认为除了做套管意外效率太低了,还要额外建设一个循环冷却水塔,准备加自来水喷淋,直接架管道,管道上开小孔。观察口开了,太小开了也不起什么作用。
作者: 小蚕豆    时间: 2020-6-12 16:21
丢几组冷却降温环管进去就可以了 池子温度升的快和负荷也有关
作者: 狼王    时间: 2020-6-12 16:23
小蚕豆 发表于 2020-6-12 16:21
丢几组冷却降温环管进去就可以了 池子温度升的快和负荷也有关

请教冷却降温环是什么设备,负荷没办法降低,总不能夏天都停产,减产,老板也不同意。
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-6-12 17:02
如果水池不大,可以做城遮阳棚
作者: 周易    时间: 2020-6-12 17:07
狼王 发表于 2020-6-12 10:56
进水还好基本常温,是好氧池曝气风机本来就是热气,加上水池又加盖,导致热量散发不出去。所以担心温度 ...

有没有测一下温度?上升了多少?
作者: 狼王    时间: 2020-6-12 17:11
周易 发表于 2020-6-12 17:07
有没有测一下温度?上升了多少?

目前还行在35度左右,是进入七八月份就不行了,持续高温,我们这里能到四十多度,
作者: 牵着蜗牛散步    时间: 2020-6-12 19:33
狼王 发表于 2020-6-12 15:35
这个在想,这个人认为除了做套管意外效率太低了,还要额外建设一个循环冷却水塔,准备加自来水喷淋,直接 ...

我们这边直接把消防水打开了,做了个沟把风管泡在里面。消防水出水再进地下的消防水池
作者: 微有    时间: 2020-6-13 07:20
温度还得从调节池哪里控制
作者: 小蚕豆    时间: 2020-6-13 08:27
狼王 发表于 2020-6-12 16:23
请教冷却降温环是什么设备,负荷没办法降低,总不能夏天都停产,减产,老板也不同意。

就是DN50/40不锈钢管盘成,根据换热量计算换热面积,确定环管总长,再通入冷介质就可以了
作者: 狼王    时间: 2020-6-13 09:54
牵着蜗牛散步 发表于 2020-6-12 19:33
我们这边直接把消防水打开了,做了个沟把风管泡在里面。消防水出水再进地下的消防水池

我这里消防水太远,不好搞,所以看看大家都有什么方法的。
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-6-14 05:41
牵着蜗牛散步 发表于 2020-6-12 19:33
我们这边直接把消防水打开了,做了个沟把风管泡在里面。消防水出水再进地下的消防水池

这个也是一个办法,温度估计能降低一点
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-6-14 05:43
小蚕豆 发表于 2020-6-13 08:27
就是DN50/40不锈钢管盘成,根据换热量计算换热面积,确定环管总长,再通入冷介质就可以了

这样风机的压损大了,不知道设计时考虑这方面了没有
作者: 水世界球球    时间: 2020-6-14 09:11
加降温措施吧~凉水塔换热
作者: 小蚕豆    时间: 2020-6-14 12:02
水世界蓝天 发表于 2020-6-14 05:43
这样风机的压损大了,不知道设计时考虑这方面了没有

吸入口温度高,风机出口温度也会相应高,变化量差不多,对风压没啥影响的,至于不考虑对风管降温你可以看下风管降温最多能降多少热量
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-6-14 12:08
小蚕豆 发表于 2020-6-14 12:02
吸入口温度高,风机出口温度也会相应高,变化量差不多,对风压没啥影响的,至于不考虑对风管降温你可以看 ...

这个确实没有太好办法
作者: 靠谱    时间: 2020-6-14 12:10
Autumn 发表于 2020-6-12 14:14
我们这边是用板式换热器,最好是在加一个喷淋消泡

你确定板式好用???
作者: 靠谱    时间: 2020-6-14 12:12
狼王 发表于 2020-6-12 15:35
这个在想,这个人认为除了做套管意外效率太低了,还要额外建设一个循环冷却水塔,准备加自来水喷淋,直接 ...

别上套管,,空气的比热容太低,换热性价比很差。硝化液回流出来做降温,而且必须是密闭的,不然环保局还要找你麻烦。
作者: 靠谱    时间: 2020-6-14 12:15
直接灌自来水小心环保局说你稀释排放
作者: 狼王    时间: 2020-6-14 13:51
靠谱 发表于 2020-6-14 12:15
直接灌自来水小心环保局说你稀释排放

说的有道理,我们去年是加个管子,中午太热的时候架上,过一会拿下来,现在环保局这帮人制定的规则只考虑自己,一点不考虑企业运行情况。
作者: 784363913    时间: 2020-6-14 14:47
清如许 发表于 2020-6-12 11:15
为啥水池要加盖,热量要释放的呀,不能为了保温而走向另一个极端

加盖防臭啊,最近都在抓臭味治理,但是说实话好氧池没啥气味的,不知道为什么加盖,加盖检修不方便
作者: 靠谱    时间: 2020-6-14 15:12
狼王 发表于 2020-6-14 13:51
说的有道理,我们去年是加个管子,中午太热的时候架上,过一会拿下来,现在环保局这帮人制定的规则只考虑 ...

你这边是污水处理厂还是工厂,如果是工厂的话应该会有循环水塔吧,从循环水那边接一个管子过去,就说是循环水的浓水要排放

作者: 狼王    时间: 2020-6-14 15:20
靠谱 发表于 2020-6-14 15:12
你这边是污水处理厂还是工厂,如果是工厂的话应该会有循环水塔吧,从循环水那边接一个管子过去,就说是循 ...

我们这里循环水排水必须要进入进口的,不能直接喷淋的,没法弄,一帮不是很懂的人来检查就是很僵化。
作者: 水世界球球    时间: 2020-6-15 06:07
用地下水交换,或者风冷
作者: 冷瞳    时间: 2020-6-15 08:50
设施增加冷却塔,
作者: 狼王    时间: 2020-6-15 09:41
水世界球球 发表于 2020-6-15 06:07
用地下水交换,或者风冷

我们这里现在工厂已经严禁使用地下水了,必须使用自来水或者工业用水,风冷会不会效率太低。
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-6-15 11:54
你这什么水,板换+冷却塔
作者: 嘿嘿    时间: 2020-6-15 12:18
用蒸发冷试试。
作者: 白银水师    时间: 2020-6-15 13:22
上冷却塔试试,冷冻水降温


作者: shui'shi'jie    时间: 2020-6-15 21:07
学习,,,,,,学习了
作者: 虎妞    时间: 2020-6-17 09:59
普通水工 发表于 2020-6-12 09:00
楼主的项目水量有多大?

问得好
作者: 虎妞    时间: 2020-6-17 10:01
小蚕豆 发表于 2020-6-13 08:27
就是DN50/40不锈钢管盘成,根据换热量计算换热面积,确定环管总长,再通入冷介质就可以了

这不就是换热器么?
作者: 虎妞    时间: 2020-6-17 10:02
本帖最后由 虎妞 于 2020-6-17 10:04 编辑
靠谱 发表于 2020-6-14 12:10
你确定板式好用???


我也想这么问来着
不会堵么?
作者: 周易    时间: 2020-6-17 21:41
水世界蓝天 发表于 2020-6-14 05:41
这个也是一个办法,温度估计能降低一点

可是这样消防专业允许吗?
作者: 周易    时间: 2020-6-17 21:42
狼王 发表于 2020-6-12 17:11
目前还行在35度左右,是进入七八月份就不行了,持续高温,我们这里能到四十多度,

如果好氧池水温四十多度,那肯定是不行了,我建议还是预处理增加冷却塔,利用风冷降温至二十多度。
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-6-17 22:20
周易 发表于 2020-6-17 21:41
可是这样消防专业允许吗?

应该允许吧!




作者: 狼王    时间: 2020-6-18 07:17
水世界蓝天 发表于 2020-6-17 22:20
应该允许吧!

消防水一般不允许,
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-6-18 07:33
狼王 发表于 2020-6-18 07:17
消防水一般不允许,

这要看项目大小,不能一概而论
作者: xinpai1999    时间: 2020-6-18 09:26
什么水必须要降温?
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-6-18 10:03
狼王 发表于 2020-6-18 07:17
消防水一般不允许,

冷却水可以循环利用的啊
作者: 狼王    时间: 2020-6-18 13:06
xinpai1999 发表于 2020-6-18 09:26
什么水必须要降温?

好氧池温度太高,又加了盖子,所以温度会很高,导致菌类都热死了
作者: 狼王    时间: 2020-6-18 13:07
何必_太牵强 发表于 2020-6-18 10:03
冷却水可以循环利用的啊

就是需要做一个凉水塔的,这个工程量也不小
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-6-18 13:41
狼王 发表于 2020-6-18 13:07
就是需要做一个凉水塔的,这个工程量也不小

是的,要不还有别的好办法吗?生化 一般都是 板换+冷却塔
作者: 天堂火鸟    时间: 2020-6-23 09:52
清如许 发表于 2020-6-12 11:15
为啥水池要加盖,热量要释放的呀,不能为了保温而走向另一个极端

加盖是为了除臭。。。。
作者: 老虎不是猫    时间: 2020-6-23 09:59
靠谱 发表于 2020-6-14 12:15
直接灌自来水小心环保局说你稀释排放

系统内的稀释是可以的,只要不是在排放口稀释
作者: 老虎不是猫    时间: 2020-6-23 10:04
水量多少?水量小的的话很多方法可以解决,加降温水,换热器、冷却塔都可以,要是水量大,尤其是日处理过万立方的就比较头疼了。还是的想办法从源头来降温,找到温度最高的几股废水,从排放车间想办法不温度降下来。大的工厂对废水进行换热还是有效益可言的。
作者: 虎妞    时间: 2020-6-28 16:32
何必_太牵强 发表于 2020-6-18 13:41
是的,要不还有别的好办法吗?生化 一般都是 板换+冷却塔

一直都有个疑问:生化系统用板换,不堵么?
作者: 虎妞    时间: 2020-6-28 16:33
老虎不是猫 发表于 2020-6-23 10:04
水量多少?水量小的的话很多方法可以解决,加降温水,换热器、冷却塔都可以,要是水量大,尤其是日处理过万 ...

层主说的对
水量对于选择方案很重要很重要
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-6-29 09:25
虎妞 发表于 2020-6-28 16:32
一直都有个疑问:生化系统用板换,不堵么?

正常生化进水,硬度不是特别高的话,基本一年清洗一次板换
作者: 虎妞    时间: 2020-6-29 09:26
何必_太牵强 发表于 2020-6-29 09:25
正常生化进水,硬度不是特别高的话,基本一年清洗一次板换

水量多少?板换在工艺路线的哪个位置?
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-6-29 09:28
像生化中的射流曝气,就用板换啊,循环水量很大的,几百立/h;像AO系统,直接用在硝化液回流,回流量小的也能几十立
作者: 凌魂峰    时间: 2020-7-3 14:15
检修口架风机,使生化池内空气流通降温
作者: 狼王    时间: 2020-7-3 20:22
凌魂峰 发表于 2020-7-3 14:15
检修口架风机,使生化池内空气流通降温

没有新的风进入还是没有办法降温啊
作者: 如鱼得水@    时间: 2020-7-4 07:41
还是用板换吧,我们用过冷水塔,环保局让密封………………
作者: 我黄宇55    时间: 2021-8-31 16:36
高点无所谓 。                              
作者: 清水萝卜    时间: 2021-10-6 16:23
学习了~~~~~~~~~~~~~~
作者: 天煜    时间: 2021-10-7 05:53
           搞个低温冷却塔冷却一下
作者: zsgyt68    时间: 2021-10-8 11:28
将进水用冷却塔及换热器降温均可以,只是冷却塔气味不好解决。