水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 水质超标应急预案或措施 [打印本页]

作者: shui'shi'jie    时间: 2020-6-16 16:17
标题: 水质超标应急预案或措施
求解。谢谢
作者: 狼王    时间: 2020-6-16 16:38
停止出水,找原因,解决问题,预防问题再次发生,这个逻辑
作者: 老唐    时间: 2020-6-16 16:47
1、进水水质水量超标应急处理方案
①、操作人员应严格按照操作规程对进水水质进行取样化验,防止因进水水质超出设计处理范围而造成事故。当发现进水水质严重超标时,应立即向管理人员汇报,并服从管理人员要求对进水水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验对工艺流程进行及时调整。
②、组织化验人员对每条生产线的出水进行检测。
③、12小时内书面汇报许镇镇政府此次减少进水的原因。
④、污水厂负责人会同政府部门查找污水来源,通告相关企业或单位。
⑤事故解决后,恢复正常处理状态,并记录。
2、出水水质超标应急处理方案
①、操作人员应严格按照操作规程进行操作,因检查不周或失误造成事故或生产异常产生的排放事故,应立即停止该生产线的排水,并将此事汇报厂部管理人员。
②、由厂部管理人员及时联系泵站停止对我厂进行供水。
③、组织化验人员对超标的生产线进行取样化验,并分析下步的处理工艺,对该生产线进行独立处理。
④、1小时内口头汇报,12小时内书面汇报政府部门此次减少进水的原因,并汇报停水的时间需多长。
⑤、及时合理的调节运行工况,保证其它生产线正常排放,严禁超负荷运行。
⑥、事故解决后,恢复正常处理状态,并记录。

作者: 狼王    时间: 2020-6-16 17:02
老唐 发表于 2020-6-16 16:47
1、进水水质水量超标应急处理方案
①、操作人员应严格按照操作规程对进水水质进行取样化验,防止因进水水 ...

生产线排水是不是接到应急池,正常生产一般是不会停的
作者: 扶摇直上    时间: 2020-6-16 17:16
能停止进水就停止进水,不能就超标水回流到调节池,排查超标原因
作者: 老唐    时间: 2020-6-16 17:21
狼王 发表于 2020-6-16 17:02
生产线排水是不是接到应急池,正常生产一般是不会停的

工业废水处理厂站一般都会设有应急池,
生活污水处理厂站,很少设有应急池
作者: shui'shi'jie    时间: 2020-6-16 18:37
很详细,谢谢。。。。
作者: shui'shi'jie    时间: 2020-6-16 18:40
很书面。很好,谢谢
作者: shui'shi'jie    时间: 2020-6-16 18:53
我是这样回答的,首先停止进水,不让超标废水排出系统导致不可挽回的事故。先找出是否有与平常不同的异常废水或有毒有害物质的废水或对系统有冲击的废水进入或者突然有一股高浓度污水进入。从车间排出的废水查起,如有问题应对排水加以控制或暂停排放。如没有问题再对系统逐一排查。查找系统当中某处环节的问题所在。而且按照正常来操作,当有异常情况时肯定会有蛛丝马迹的前兆,而且每日的多次巡查是必不可少的,必然对此进行化验将其扼杀在萌芽当中。而且每天早晚都会对现场进水以及出水各环节做过化验检测。其次就是先将超负荷废水排入事故池或应急池。然后马上查找超标志原因。那人非要说,要保证问一下车间排水。我这样回答已经可以了,还能怎么样呢?首先超标不能排,其次找原因就那么多,找出原因之后,防微杜渐。
作者: 水世界球球    时间: 2020-6-17 07:00
这是要编制预案吗?预案是很多的,不是这么简单
作者: 水花生    时间: 2022-1-4 23:29
预案要根据自己公司的人员组织架构,结合工艺管理进行编制




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2