水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 材料废水工艺可行性? [打印本页]

作者: 小工程师    时间: 2020-6-30 09:35
标题: 材料废水工艺可行性?
各位大佬,小弟最近接到一个废水项目,好像是材料废水,有水质报告,简单说就是COD15万,BOD3万,TDS2万出头,做了蒸发实验,蒸发的冷凝水COD还有10万,BOD没有测,TDS300左右,说明有机物沸点比水高都进入到冷凝水里了,这种水如果进行稀释,稀释到COD1万-2万之间然后进行预处理,水解酸化,厌氧,接触氧化,不知道理想的话COD能到多少

                               
登录/注册后可看大图


作者: 清如许    时间: 2020-6-30 11:18
总氮8700,我没看错吧
作者: 小工程师    时间: 2020-6-30 12:30
清如许 发表于 2020-6-30 11:18
总氮8700,我没看错吧

这一点我也不知道咋回事
作者: 凯迪拉克    时间: 2020-6-30 14:42
总氮正常的,有些芳香族的  烷烃类的带有机氮含量就比较高,比如苯胺,甲酰胺、乙酰胺这些,不知道进水成分有没有生化毒性呢,这么高的COD肯定有机物含量高,但是也要考虑是否有毒性会造成厌氧没法产沼气
作者: 小工程师    时间: 2020-6-30 15:02
凯迪拉克 发表于 2020-6-30 14:42
总氮正常的,有些芳香族的  烷烃类的带有机氮含量就比较高,比如苯胺,甲酰胺、乙酰胺这些,不知道进水成分 ...

这个就得色谱去分析了估计
作者: andylau    时间: 2020-6-30 15:08
建议还是对原有废水进行预处理,再考虑生化
稀释后的废水,废水的特征污染物并未变化
作者: andylau    时间: 2020-6-30 15:12
本帖最后由 虎妞 于 2020-7-8 16:09 编辑

预处理降低COD,改善可生化性后,再进行生化处理
如有需要,可以提供小试服务


作者: 何必_太牵强    时间: 2020-6-30 15:40
你好,对生化影响最大的就是氯离子了,一般氯离子稀释到8000以下进行生化是可以稳定运行的;对于有机物这块,直接用特效菌种是没有问题的。
作者: 冷瞳    时间: 2020-6-30 16:20
弄否考虑蒸发浓缩后焚烧?
作者: 狼王    时间: 2020-6-30 17:21
看看有没有芳香族的,如果含量高的话真不好说,需要先物化
作者: 水性杨花    时间: 2020-6-30 18:28
一切都得小试才能确定COD大概能降到什么程度,这水质氯根高,限制了一部分工艺设备的采用!
作者: 周易    时间: 2020-6-30 20:47
这种水想知道COD能到多少,就要实验。要么找做过的水友问问,可是你就说个材料废水,啥材料啥工艺啥行业,水量多少?否则大家告诉你用啥工艺,或者COD能到多少,全是拍脑袋的,你也不敢用啊。
作者: BLIUEWATER    时间: 2020-7-6 08:24
本帖最后由 BLIUEWATER 于 2020-7-6 08:26 编辑

这个水用我们的精馏塔蒸发回收下环氧氯丙烷(117)等,然后稀释下进厌氧罐就行
作者: 甜妹    时间: 2020-7-6 11:49
周易 发表于 2020-6-30 20:47
这种水想知道COD能到多少,就要实验。要么找做过的水友问问,可是你就说个材料废水,啥材料啥工艺啥行业, ...

讲的还是比较实在,能找到做过的水友问问也是个办法,
作者: 嘿嘿    时间: 2020-7-6 15:04
1、蒸发后COD还有10万,说明有机物的沸点比水低,才能形成气态后进入冷凝液中。
2、BOD还是要测啊。起码心里有个底。
3、蒸发后还剩10W,预处理要进行强氧化。
4、从表格看,总氮应该是有机氮,总氮经过厌氧转换成氨氮,这个氨氮值可怕,好氧接受不了,要考虑脱 氮。
5、近3W的氯化物转换成氯离子是多少。生化能否承受。
6、此水量多少,其他低浓水量多少。
7、业主有钱不,舍得花钱不。
作者: 昵称    时间: 2020-7-6 16:55
非常赞成楼上朋友说的第7条。
作者: 王立立    时间: 2020-7-6 20:26
生化肯定不行地,,,,,,,,,,,,,
作者: 虎妞    时间: 2020-7-8 16:11
嘿嘿 发表于 2020-7-6 15:04
1、蒸发后COD还有10万,说明有机物的沸点比水低,才能形成气态后进入冷凝液中。
2、BOD还是要测啊。起码心 ...

氯离子折下来一万八左右吧,具体还得看阳离子是啥
作者: B碧水    时间: 2020-7-31 19:05
我们做过类似的案例,通过高级氧化COD降一半左右,生化性可以提高至0.5以上!
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-7-31 21:25
一个月过去了,楼主最后采用啥处理工艺流线
作者: 水花生    时间: 2021-12-31 04:41
虎妞 发表于 2020-7-8 16:11
氯离子折下来一万八左右吧,具体还得看阳离子是啥

蒸发冷凝后TDS只有300
作者: 水花生    时间: 2021-12-31 04:42
一年过去了,楼主最后采用啥处理工艺流线




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2