水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 好氧池SV30 [打印本页]

作者: 游泳的鱼@    时间: 2020-7-7 18:21
标题: 好氧池SV30
请问这种好氧池SV30是否曝气过度,现在系统长期处于低负荷运行,出水氨氮很高25mg/l左右,曝气小了还怕氨氮更高,求解决方案
作者: 木生水    时间: 2020-7-7 18:51
曝气量上来了 不意味着你的氨氮去除率就高了 要有足够量的硝化菌 才能起到硝化的作用 重点在硝化菌的数量上  量够了 提高曝气量 碱度合适的情况下 才能更好的硝化 目前因为你负荷低 曝气量不要太大 你可以试试看  曝气量下来后 出水氨氮会不会猛增  
作者: 靠谱    时间: 2020-7-7 20:01
曝气量有什么纠结的。你们测一下DO啊。
总不能DO才1也考虑过量的问题吧
作者: 寂寞    时间: 2020-7-7 20:50
1、测一下溶解氧,控制在2左右。

2、污泥量太少,所以氨氮高。

3、处理水很清澈,污泥细碎,曝气过度。
作者: 游泳的鱼@    时间: 2020-7-7 21:00
木生水 发表于 2020-7-7 18:51
曝气量上来了 不意味着你的氨氮去除率就高了 要有足够量的硝化菌 才能起到硝化的作用 重点在硝化菌的数 ...

现在生物在我系统里呆不住,所以硝化细菌就少的可怜
作者: 游泳的鱼@    时间: 2020-7-7 21:02
寂寞 发表于 2020-7-7 20:50
1、测一下溶解氧,控制在2左右。

2、污泥量太少,所以氨氮高。

很感谢水友的分析,我这两天会尝试一下
作者: 游泳的鱼@    时间: 2020-7-7 21:03
靠谱 发表于 2020-7-7 20:01
曝气量有什么纠结的。你们测一下DO啊。
总不能DO才1也考虑过量的问题吧

DO值的确很高,三个好氧池分别3、5、6mg/l左右
作者: 奋斗的机遇    时间: 2020-7-7 22:54
这还有污泥嘛?这是泥量不够啊,太少了了
作者: shui'shi'jie    时间: 2020-7-8 00:01
缺水处理吗,我来
作者: 水世界球球    时间: 2020-7-8 06:03
减小曝气,停止污泥排放,投加碳源或者接种污泥
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-7-8 06:37
间断曝气,逐渐提高DO值
作者: 天煜    时间: 2020-7-8 09:09
没培养活性污泥的吧??怎么量筒里污泥这么少???
作者: 老虎不是猫    时间: 2020-7-8 09:12
曝气量是根据DO来的,DO控制在2-3就行;如果进水量少可进行间歇曝气。
看你发的图片污泥量有些少,可以适当增加一些污泥量。
作者: 清如许    时间: 2020-7-8 09:13
污泥量有些少,碳源、污泥及曝气量三者要搭配合理才是,负荷低就少曝点气,维持合适的DO,
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-7-8 09:13
pH、温度都多少啊?这种负荷低的水,降低DO,生化池很容易就搅动不起来了。
作者: 胡先生    时间: 2020-7-8 09:19
污泥量太少,先把泥养起来,至少3000Mg/L以上,曝气溶氧尽量控制在2左右就可以了。
作者: 胡汉三回来了    时间: 2020-7-8 09:34
楼上说了,硝化细菌太少
作者: 水性杨花    时间: 2020-7-8 09:45
碱度,碳源,DO 三个指标看一下
作者: 靠谱    时间: 2020-7-8 10:36
游泳的鱼@ 发表于 2020-7-7 21:03
DO值的确很高,三个好氧池分别3、5、6mg/l左右

3不算高。5,6稍高
作者: 普通水工    时间: 2020-7-8 10:45
污泥量太少了。。。。。
作者: 毛毛啊毛毛    时间: 2020-7-8 15:22
主要问题还是泥太少吧,先把泥的量提上来。
作者: 大东    时间: 2020-7-9 07:52
你水量和COD有多少
作者: 小蚕豆    时间: 2020-7-9 08:24
COD没问题,只是氨氮的话,可以考虑间断曝气间断进水,减少污泥外流,过度曝气里面有机物会优先用于微生物增长
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-9 22:41
wuni污泥少了,看看DO是多少
作者: 天煜    时间: 2020-7-11 08:05
直接投加一些活性污泥进行训化
作者: 水花生    时间: 2021-12-31 11:39
污泥浓度MLSS是多少
作者: 吹风    时间: 2021-12-31 11:46
负荷太低,污泥养不起来吧