水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: MBR系统控制要点 [打印本页]

作者: 天际之星    时间: 2020-7-18 15:57
标题: MBR系统控制要点
1.1一级反硝化的控制

污泥浓度控制

本项目MBR的活性污泥的沉降比控制在30%~50%,污泥浓度控制在8-12g/L

一级硝化池混合液回流至一级反硝化的回量为进水量的4倍(100m3/h)。

中沉池污泥回流至一级反硝化的回量为进水量的2倍(50m3/h)。

管式膜回流至一级反硝化的回量为进水量的8倍(200m3/h)。

PH值控制

一级反硝化最适PH6.5~7.5

注意:(1)当反硝化pH值降至6.5以下时应进行人工干预,如向反硝化投加外加碳源或者投加碱以平衡系统的pH值;

(2)当硝化pH值高于7.5时,应向一级反硝化池投加盐酸以保证生化运行pH值在设计范围内。

DO控制

DO控制:≤0.5mg/L

温度控制

反硝化温度控制在20-35℃。若温度低于20℃,启动加热装置,高于35℃时,启动冷却系统。

注意:

(1)正常运行时,要保证反硝化池两台搅拌器正常运行,防止污泥沉积发生厌氧。


1.2 一级硝化的控制

污泥浓度控制

本项目MBR的活性污泥的沉降比控制在30%~50%,污泥浓度控制在8-12g/L

PH值控制

一级反硝化最适PH7.5~8.5

注意:(1)当反硝化pH值降至7.5以下时应进行人工干预,如向硝化池投加碱以平衡系统的pH值;

(2)当硝化pH值高于8.5时应进行人工干预,应向一级硝化池投加盐酸以保证生化运行pH值在设计范围内。

DO控制

DO控制:2-4mg/L

温度控制

硝化温度控制在20-35℃。若温度低于20℃,启动加热装置,高于35℃时,启动冷却系统。

重点注意事项:

(1)硝化的溶解氧应不低于2mg/L

(2)温度不能低20℃,不能高于35℃。

(3)污泥沉降比:30-50%(时间30min)。
1.3 二级反硝化的控制

污泥浓度控制

本项目MBR的活性污泥的沉降比控制在20%~30%,污泥浓度控制在4-6g/L

PH值控制

(2)当硝化pH值高于8.5时,应向一级硝化池投加盐酸以保证生化运行pH值在设计范围内。

DO控制

DO控制:2-4mg/L

温度控制

硝化温度控制在20-35℃。若温度低于20℃,启动加热装置,高于35℃时,启动冷却系统。

注意:

1)如果一级生化系统出水达到设计值,二级硝化间断曝气运行。

(2)当原水水质污染物浓度较低时(COD≤5000mg/L,BOD≤1700mg/L时),禁止开启二级O池的所有设施,二级A池潜水搅拌机连续运行,二级O池底部污泥通过回流泵回流至一级A池,该回流泵24小时连续运行。
1.5 生化反应器的液位控制

由于硝化反应器采用射流曝气,最佳的曝气深度为6.0-8.0m,因此,生化反应器的有效液位应控制在7.0米左右。
1.6 生化反应器的泡沫控制

由于膜生化反应系统为高负荷反应系统,当生化不稳定时将会产生泡沫,当生化反应系统泡沫产生量过大时,应采取相应的措施:

采用高压自来水从池顶人孔或设备孔喷水进行消泡。
1.7 生化冷却系统功能

当生化系统的温度超过35℃时,启动冷却系统,对生化系统进行冷却。
1.8 生化冷却系统运行控制要点和注意事项

1.在冷却系统需要频繁启动时,应保持冷却污水泵的连续运行,严禁冷却污水泵频繁启动和停止,导致板式换热器堵塞;

2.如预计生化冷却系统长时间不用时(如冬天),在冷却系统停用时应采用清水对板式换热器的热端进行冲洗,以防止活性污泥在板片上硬化结块,造成板式换热器损坏,且清洗完后应将水防空;

3.冬天外界气温较低(低于4摄氏度)且冷却系统停止使用时应将冷却塔内的水、板式换热器中的水以及管道中的水放空,以防损坏冷却系统;

4.板式换热器应定时进行清洗,当冷端或热端的压力超过2.8公斤时,应对板式换热器进行拆卸清洗。
1.9 生化进水加热系统功能

由于冬天气温较低时生化反应系统温度有可能低于20,开启进水加热系统。


作者: 天际之星    时间: 2020-7-18 16:11
经预处理后渗滤液自流至MBR生化系统的一级反硝化池,进水与硝化池回流的硝化液充分混合后,在缺氧条件下,反硝化菌利用废水中的碳源把硝化液中的硝态氮反硝化成氮气,从而实现脱氮及有机污染物去除的目的。一级反硝化池出水进入一级硝化池,污水中的大部分有机物污染物在硝化池内得到降解,同时氨氮在硝化微生物作用下氧化为硝酸盐,一级硝化池混合液回流至反硝化池,达到生物脱氮的目的。一级A/O出水进入中沉池,底部活性污泥通过污泥回流泵24小时循环回流,上部清液自流至二级A/O池。
当原水水质污染物浓度较低时(COD:5000mg/L,BOD:1700mg/L时),经一级A/O系统已完全生化降解,此时二级A/O只作为缓冲作用,二级A池潜水搅拌机连续运行,二级O池射流曝气系统关闭,二级A/O回流泵三小时开启一次,每次运行一小时。
当原水水质为设计上限值时,二级A/O开启,在二级A/O系统中进一步降解污染物,出水通过外置式超滤膜系统进行分离。

作者: chinajiangyiyun    时间: 2020-7-18 17:08
嗯嗯,学习
作者: 王立立    时间: 2020-7-19 08:47
1.9 生化进水加热系统功能
由于冬天气温较低时生化反应系统温度有可能低于20℃,开启进水加热系统。


这是对于几百吨水量来讲的,,,,,,,,,,,,,每天5--6万吨能行吗????
作者: 天际之星    时间: 2020-7-19 12:21
我这个是针对垃圾渗滤液的常规要求




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2