水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: PAM,PAC黏住超滤膜,怎么清洗掉? [打印本页]

作者: 废水处理#唐尧    时间: 2020-7-21 18:48
标题: PAM,PAC黏住超滤膜,怎么清洗掉?
最近运行的一个系统,前面混凝沉淀,后端采用超滤系统。超滤我估计被聚丙烯酰胺堵住了。产水不出来。有什么化学药剂可以清洗出来?小生不胜感激!
作者: 日本微纳米射流    时间: 2020-7-21 19:52
换不堵膜的絮凝剂
作者: 狼王    时间: 2020-7-21 20:26
被聚丙烯酰胺堵住了就很难了,我有们以前都是前面加个袋式过滤器,我没有好办法给你
作者: 水世界球球    时间: 2020-7-22 06:08
超滤前面的过滤器打开看看,PAM除非加很多,不让不会明显堵膜
作者: 寂寞    时间: 2020-7-22 06:21
增加前面的处理吧。

如果已经黏住了,就是酸碱洗试试,空气加水试试,别的没有好方法啊。
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-7-22 06:38
可以用次氯酸钠洗洗看
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-7-22 06:39
关键是要注意PAM溶解,不能有不溶物,还有PAC和PAC投加浓度
作者: 响亮的昵称    时间: 2020-7-22 08:00
先物理清理   然后用水泡  反复洗    成本高的话就更换掉
作者: 白云也悠悠    时间: 2020-7-22 08:01
说过几次了,PAM投加量超过1mg/L,后边的膜就很危险。
作者: 天煜    时间: 2020-7-22 08:01
碰到过的,你这超滤膜估计得换新膜了
作者: 木生水    时间: 2020-7-22 08:16
用加热的水 清洗一下 不知道效果怎么样 一般PAM不是很好溶解 特别是冬天 都要用热水来溶解 升高水温后会加速其溶解 同样的道理不知道对膜的清洗有没有效果 当然这个温度是要在膜能承受的范围之内 可以咨询一下膜厂家 看看是否可行 个人见解 望慎重采纳 
作者: 青水    时间: 2020-7-22 08:27
这种问题,化学清洗试试了,基本上可以考虑换新的了,PAM堵塞,只能洗洗表面的,它的堵塞基本是不可逆的
作者: 扶摇直上    时间: 2020-7-22 08:36
用柠檬酸膜外清洗可以恢复部分能量,但不解决PAM问题,很快会继续堵的
作者: 放牛班班长    时间: 2020-7-22 08:44
这个确实不好洗啊
作者: 污水很污    时间: 2020-7-22 09:23
絮凝沉淀出水直接进超滤。
作者: 阳明山人    时间: 2020-7-22 09:58
估计得换膜了,就算清洗效果也未必理想
作者: friendf4    时间: 2020-7-22 10:05
对于膜没有经验,但对于转盘滤布因加PAM堵,次钠是很好的选择
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-7-22 10:09
阳明山人 发表于 2020-7-22 09:58
估计得换膜了,就算清洗效果也未必理想

换膜只是暂时解决问题,不是长久解决问题
作者: 凯迪拉克    时间: 2020-7-22 10:15
用次氯酸钠配合氢氧化钠,再加气擦洗试试吧,酸洗基本溶不了。
作者: 阳明山人    时间: 2020-7-22 10:28
水世界蓝天 发表于 2020-7-22 10:09
换膜只是暂时解决问题,不是长久解决问题

PAM投加量得进行控制,先尝试减少一些,看膜污堵状况是否有明显改善
作者: 普通水工    时间: 2020-7-22 10:40
j碱液浸泡一两天看看效果
作者: 老虎不是猫    时间: 2020-7-22 10:58
可以用稀酸水浸泡下,然后冲洗;实在不行就只有换了
作者: 天际之星    时间: 2020-7-22 11:18
只能通过液碱,次氯酸钠进行浸泡
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-7-22 12:35
阳明山人 发表于 2020-7-22 10:28
PAM投加量得进行控制,先尝试减少一些,看膜污堵状况是否有明显改善

更主要看出水水质情况
作者: 蝶岛浪人    时间: 2020-7-22 13:01
前加PAC可以理解,为什么前面要加PAM。这是净水工艺嘛
作者: 在水一方V    时间: 2020-7-22 13:40
先看看压力正常不,再拆下来看看是不是全部堵死了用气吹一下可不可以吹出来
作者: 文新    时间: 2020-7-23 07:24
用高浓度碱洗效果可能会好,但是反复洗几次。需要注意的是确认膜最高耐受碱的浓度,不要把膜洗坏了。
作者: 虎妞    时间: 2020-7-23 08:43
白云也悠悠 发表于 2020-7-22 08:01
说过几次了,PAM投加量超过1mg/L,后边的膜就很危险。

几次哪够?几百次都有人不听的
作者: 虎妞    时间: 2020-7-23 08:46
木生水 发表于 2020-7-22 08:16
用加热的水 清洗一下 不知道效果怎么样 一般PAM不是很好溶解 特别是冬天 都要用热水来溶解 升高水 ...

通常来讲,高温有助于膜清洗。
酸洗30~40℃;碱洗30~35℃.
作者: 虎妞    时间: 2020-7-23 08:48
在水一方V 发表于 2020-7-22 13:40
先看看压力正常不,再拆下来看看是不是全部堵死了用气吹一下可不可以吹出来

那得看膜是外压还是内压,内压的话吹不管用的。
作者: 虎妞    时间: 2020-7-23 08:51
水世界蓝天 发表于 2020-7-22 10:09
换膜只是暂时解决问题,不是长久解决问题

不解决前端的问题,洗膜也一样治标不治本,呵呵。
作者: 虎妞    时间: 2020-7-23 08:54
文新 发表于 2020-7-23 07:24
用高浓度碱洗效果可能会好,但是反复洗几次。需要注意的是确认膜最高耐受碱的浓度,不要把膜洗坏了。

层主说的对
pH要控牢
作者: 日本微纳米射流    时间: 2020-7-24 09:06
使用高分子絮凝剂本身就有这种风险。我知道的一个垃圾填埋场就出现过此问题,最终段膜出水量越来越少,水压力越来越大。
作者: 膜法无边    时间: 2020-7-25 10:20
这是犯了超滤膜的大忌了。首先要解决加药过量的问题,然后才是膜清洗,膜清洗也只能是试试了。主要靠气水擦洗,可以加一定的次氯酸钠,要注意膜的材质本身能承受的PH范围、氧化剂的范围和气冲刷量的范围。
作者: luobu709228725    时间: 2020-7-27 10:14
我想了解一下,聚丙烯酰胺和聚合氯化铝影响分别有多大,哪位有经验的可以说说,我们用的MBR膜三个月就堵了,水量减少一半
作者: 白云也悠悠    时间: 2020-7-27 10:30
常规处理PAC加药量在80—120mg/L,PAM加药量在3—5mg/L,这样絮凝沉淀效果比较好。但如果后续接膜法处理,PAC影响还不太明显,PAM超过1mg/L,膜堵的可能性就很明显。
作者: 一个水滴    时间: 2020-7-27 11:36
聚丙烯酰胺易溶于碱,你试一下在膜要求的pH范围内是否可行。
作者: zengkai123    时间: 2020-7-28 14:54
看你买的是阳离子PAM还阴离子PAM,不同的对应的清洗药剂不同,否则适得其反,但是不一定有很大的效果。
作者: 虎妞    时间: 2020-7-31 09:51
白云也悠悠 发表于 2020-7-27 10:30
常规处理PAC加药量在80—120mg/L,PAM加药量在3—5mg/L,这样絮凝沉淀效果比较好。但如果后续接膜法处理,P ...

云版经验之谈,必须点赞
作者: xuexidong27    时间: 2020-7-31 10:20
可以用碱洗掉的,我们之前项目的PAM投加多了,用该方法洗掉了
作者: 性情中人    时间: 2020-8-1 15:50
反冲后是不是要好一些呢?

作者: 浓酒    时间: 2020-8-19 10:52
可以上照片看看,另外水量衰减了多少  负压怎么样
作者: 超自由的自由    时间: 2020-8-19 16:04
不知道常规的清洗柠檬酸钠、次氯酸钠+曝气反洗行不行
作者: 林泽天下    时间: 2020-8-27 19:55
碱加次氯酸钠反复洗几回
作者: 于永    时间: 2020-8-28 10:10
luobu709228725 发表于 2020-7-27 10:14
我想了解一下,聚丙烯酰胺和聚合氯化铝影响分别有多大,哪位有经验的可以说说,我们用的MBR膜三个月就堵了 ...

你们的MBR寿命太短了  加PAC是很正常的  PAM最好别加~  
作者: 于永    时间: 2020-8-28 10:11
楼主这个问题 再好直接请教膜厂家,还是他们对自己的产品更熟悉~~别自己摸索~
作者: 我黄宇55    时间: 2021-8-30 22:26
加药清冼 。化学清洗 。  
作者: 金点环保技术    时间: 2021-8-31 17:20
高聚物,加点分散剂
作者: 同行    时间: 2021-9-8 11:12
是不是加多了,你前面应该还有一段生化池,可以降解吧
作者: 同行    时间: 2021-9-8 11:13
还有检查一下混凝出水是不是明显发粘
作者: 一个水滴    时间: 2021-11-9 11:24
最好用除盐水浸泡,再用碱洗,不厉害的话,可以恢复,堵的很厉害的话,只能换膜。
作者: 不好说    时间: 6 天前
水世界蓝天 发表于 2020-7-22 10:09
换膜只是暂时解决问题,不是长久解决问题

这个确实很难,基本上膜前面不要有加PAM的地方,如果非要有,最好隔一个生化池
作者: 天煜    时间: 6 天前
直接联系膜公司,问问用付么药剂清洗能彻底!!!!




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2