标题: 好氧池溶解氧DO监测位置问题讨论
       1、监测好氧池内的溶解氧,DO仪的探头放在哪个位置(液面下,高、中、低)监测,有没有固定的说法。2、推流式好氧池,在线DO仪放在哪个位置比较好,如果只有一个在线DO仪,是放在哪段好(前、中、后)。








作者: 寂寞    时间: 2020-7-29 09:20
曝气池后段,末端,接近出水位置附近。这是我的观点。
作者: 清如许    时间: 2020-7-29 09:25
推流最后一个廊道的末端,也就是出水口附近,深度中部即可
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-7-29 09:38
清如许 发表于 2020-7-29 09:25
推流最后一个廊道的末端,也就是出水口附近,深度中部即可

这个深度是有什么规定吗?因为每个深度测出来的DO都是不一样的值
作者: 微有    时间: 2020-7-29 09:39
控制末端就可以,不过最好再配一个便携式,可以分段监测一下
作者: 老虎不是猫    时间: 2020-7-29 10:37
位置在出水末端,深度距离水面50cm就行,深点浅点关系不大;有条件的话在中端也安装一台;再配个便携式就O了
作者: 枭龙    时间: 2020-7-29 11:19
我记得对好氧池出水的溶解氧是有要求的,防止进入沉淀池的氧浓度太高,这样的话应该是装在好氧出水口的位置
作者: 胡汉三回来了    时间: 2020-7-29 11:37
只有一个在线DO仪,是放在前段
作者: 青水    时间: 2020-7-29 13:23
放在后端,因为前段溶解氧太高,后端低不了,前段太低,后端一般也高不起来
作者: 古德毛宁    时间: 2020-7-29 13:36
末端,靠近出水口附近
作者: 水世界球球    时间: 2020-7-29 14:15
只有一个的情况下,放在末端,深度半米以下,深的地方DO会低一些
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-29 17:00
这个问题,众说纷纭。到底安装在哪个位置?
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-29 17:04
w 我个人理解,DO从字面上讲,就是空气中的氧气,(注意:是氧气),以分子状态,进入水体中,形成的真溶液。在这个真溶液中,氧气还是以分子状态存在的。这个系统是稳定的,凡是大于分子状态的氧气和氧气集团,都是不稳定的。因此小的气泡,是不能作为DO状态存在的。
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-29 17:06
从这个方面讲,DO是不能检测曝气池里面的。合适的地方是在取水后,在静止到水里面没有气泡冒出后,在检测的数据是DO
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-29 17:07
zh直接把探头深入到曝气池里,数据是偏大的。
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-29 17:09
zai在现场,合适的检测点,可以是在曝气池出水口渠道的外侧比较合适
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-29 17:11
yishang以上观点,不对的,尽管板砖。本人接受所有的建议和骂声。
作者: 滴水成泉    时间: 2020-7-29 17:13
是放末端吧,但不是靠近出水的位置。
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-29 17:17
w我看很多便携式DO的,直接把探头伸到水面以下,这个数据是偏大的。
作者: 于永    时间: 2020-7-29 22:04
靠近池体末端,液下0.5m 或按照厂家要求
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-7-30 08:37
于永 发表于 2020-7-29 22:04
靠近池体末端,液下0.5m 或按照厂家要求

河道取样测DO,在液下0,5米,如果水深大于5米,检测位置也是这样吗?这个有没有什么规定呢
作者: 北湖之花    时间: 2020-7-31 00:35
还是看国标吧,污水处理,废水中DO的化验方法
作者: 水世界蓝天    时间: 2020-7-31 06:24
主要还是看监控DO的目的,如果要了解DO能否满足生物生长需要,最好在中部
作者: 于永    时间: 2020-7-31 14:30
何必_太牵强 发表于 2020-7-30 08:37
河道取样测DO,在液下0,5米,如果水深大于5米,检测位置也是这样吗?这个有没有什么规定呢

河道的啊  深度没啥问题 可以参考 一般生化池有限水深都在5米左右
作者: 普通水工    时间: 2020-7-31 16:56
我们是放在曝气池中间位置
作者: 普通水工    时间: 2020-7-31 16:57
放多深要看DO仪使用说明
作者: 这人很水    时间: 2020-7-31 17:07
何必_太牵强 发表于 2020-7-30 08:37
河道取样测DO,在液下0,5米,如果水深大于5米,检测位置也是这样吗?这个有没有什么规定呢

河道测量DO是由有规定的,取决于河面宽度和河道深度,不同宽度和深度,测量点不一样。不过一般河道是由监测船的,DO是监测船测定。
作者: 何必_太牵强    时间: 2020-8-4 08:36
这人很水 发表于 2020-7-31 17:07
河道测量DO是由有规定的,取决于河面宽度和河道深度,不同宽度和深度,测量点不一样。不过一般河道是由监 ...

嗯嗯,我的意思是生化池监测DO是不是像河道测量那样 有一个标准
作者: 水花生    时间: 2021-12-30 17:55
我这DO仪说是0.8m-1.5深,E+H
作者: 何必_太牵强    时间: 2022-1-10 13:37
水花生 发表于 2021-12-30 17:55
我这DO仪说是0.8m-1.5深,E+H

嗯嗯,好的,谢谢了
作者: 吹风    时间: 2022-1-10 14:52
中段+后端,如果中段没的话如果受到高浓度水冲击什么的 发现会慢很多
作者: 蜉蝣天地    时间: 2022-4-26 10:50
何必_太牵强 发表于 2020-7-30 08:37
河道取样测DO,在液下0,5米,如果水深大于5米,检测位置也是这样吗?这个有没有什么规定呢

探头深度一样还是液面下0.5米,原因是防止液面充氧导致不准,一般来说液面下0.5米深的溶解氧是最低的
作者: rogerccrr    时间: 2022-5-3 11:26
我们也是放在末端,离出水口5米的距离,探头深度一样还是液面下0.5米
作者: 细雨丶    时间: 2022-5-4 12:42
看一圈下来放出水端的占大多数,当然我们一般也放在中偏后