因为之前未调试没关注过这个参数,现新项目上有在A池安装了这个仪表,工艺为:A2/O,前两天数据在-200——-300左右,今天数据突然变为正数+26!这是否说明系统受冲击呢?还是?还有,一般运行过程中氧化还原电位控制在多少合适?

作者: qianqu2099    时间: 2020-8-13 16:10
也想了解此方面知识?
作者: 水痦子    时间: 2020-8-13 16:15
氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则说明溶液显示出还原性。照这样理解,我这A池氧化性的物质增多了,A池溶氧高了?
作者: 784363913    时间: 2020-8-13 16:56
不知道,没测试过,第一次见生化池装ORP池
作者: cavity    时间: 2020-8-13 17:05
这个对生化池的意义我也不是太清楚,正好赶上有人问这个问题。
作者: 故乡月亮    时间: 2020-8-14 04:49
我们厂在用,仅供参考:因为脱氮碳源不足,缺氧ORP上升,我们就要提高葡萄糖加药量了。
作者: pandarou    时间: 2020-8-14 08:20
用在生化上只是参考,用在进水或者化学氧化参考的价值更大
作者: 冷瞳    时间: 2020-8-14 08:24
学习了,刚好对这方面有疑惑
作者: 于永    时间: 2020-8-14 09:03
一般A池控制在-50以下就好  但主要是看出水达标情况  ~
作者: 如鱼得水@    时间: 2020-8-14 09:42
水痦子 发表于 2020-8-13 16:15
氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则说明溶 ...

应该是A池COD高了吧?
作者: 乌饭子    时间: 2020-8-14 09:56
pandarou 发表于 2020-8-14 08:20
用在生化上只是参考,用在进水或者化学氧化参考的价值更大

能详细解释下吗?用在进水或者化学氧化的参考价值?是指消化和反硝化速率?
作者: 水痦子    时间: 2020-8-14 17:24
我现在A/O系统是进水的时候ORP就从-60升到+40左右,较昨天A池COD是升高了60mg/l,总氮没啥变化!就是大前天大流量进水冲击了下系统后,ORP就从-300多变为+50了!在观察一些时日看看,会有啥变化!
作者: 虾极霸掣    时间: 2020-8-14 17:28
坐等楼主更新,望有新发现!我项目上也没见过这东东!
作者: 北湖之花    时间: 2020-8-14 21:50
PH计上,也有这个功能,测定的数据可靠吗?生化池测定是-56,水解酸化池是89
作者: pandarou    时间: 2020-8-15 14:43
乌饭子 发表于 2020-8-14 09:56
能详细解释下吗?用在进水或者化学氧化的参考价值?是指消化和反硝化速率?

不是指硝化或者反硝化的速率;
1. 一般很多工业废水中都带有一定量的氧化性物质,会对后续对生化处理产生影响,所以会用在进水对监测上面;
2. 化学氧化中比较有代表性对是Fenton工艺,运行过程中监测其氧化还原电位来判断投加药剂量及氧化剂反应是否充分.

作者: 一醉轻王侯    时间: 2020-8-15 15:46
看看学习一下吧。。
作者: cavity    时间: 2020-8-15 20:46
pandarou 发表于 2020-8-15 14:43
不是指硝化或者反硝化的速率;
1. 一般很多工业废水中都带有一定量的氧化性物质,会对后续对生化处理产 ...

朋友,氧化还原电位对化学氧化的指示作用能否多解释一下呢?
作者: pandarou    时间: 2020-8-16 15:57
cavity 发表于 2020-8-15 20:46
朋友,氧化还原电位对化学氧化的指示作用能否多解释一下呢?

就拿Fenton反应来说,


作者: friendf4    时间: 2020-8-17 09:58
故乡月亮 发表于 2020-8-14 04:49
我们厂在用,仅供参考:因为脱氮碳源不足,缺氧ORP上升,我们就要提高葡萄糖加药量了。

可以作为参考的依据,希望有数据支持,望分享下
作者: Sweety    时间: 2020-8-17 09:59
在电镀废水的除氰化物工艺中见过
作者: 胡先生    时间: 2020-8-17 13:39
我原来污水厂的AAO工艺,厌氧区一般控制ORP在-300mv以下,缺氧区控制在-100mv左右。这个区间是厌氧释磷效果和缺氧反硝化效果比较好的时候。
作者: 天际之星    时间: 2020-8-18 11:05

氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。f反硝化有一个还原的过程
作者: 水“耗”子    时间: 2020-8-20 17:17
未关注过氧化还原电位,参数            
作者: 小蚕豆    时间: 2020-8-20 17:25
彭永臻老师的SBR法污水生物脱氮除磷及过程控制里有很好的讲解,可以学习
作者: 水痦子    时间: 2020-8-20 21:40
小蚕豆 发表于 2020-8-20 17:25
彭永臻老师的SBR法污水生物脱氮除磷及过程控制里有很好的讲解,可以学习

书籍有电子版的没??截个图看看呗!!!谢谢!
作者: 爱幺幺    时间: 2020-8-24 11:11
和溶解氧也有关系的,A池溶解氧下不去的话ORP就会比较高
作者: 水花生    时间: 2020-8-24 11:16
反硝化差,硝态氮的升高会引起ORP升高吗
作者: 这人很水    时间: 2020-8-27 08:44
安装这个效果怎么样,好用吗,能分享下不
作者: 古德毛宁    时间: 2020-8-27 16:02
好氧池ORP>+100mv,一般300~400。水解池-100~+100mv,厌氧池-150~-400mv。哪位朋友那有ORP和DO可以比对一下看看大致ORP和DO有没有比例关系。
作者: 翟水滋    时间: 2020-8-28 08:28
学习学习,必须闹清楚这个东西,原理
作者: 水痦子    时间: 2020-8-29 20:16
古德毛宁 发表于 2020-8-27 16:02
好氧池ORP>+100mv,一般300~400。水解池-100~+100mv,厌氧池-150~-400mv。哪位朋友那有ORP和DO可以比对一下 ...

好氧池没有安装,就兼氧池现在ORP在-150——-400之间变化!!!很不稳定,进水时会降低,不进水时会升高!
作者: 宜兴大禹    时间: 2020-8-30 16:09
故乡月亮 发表于 2020-8-14 04:49
我们厂在用,仅供参考:因为脱氮碳源不足,缺氧ORP上升,我们就要提高葡萄糖加药量了。

这个有没有规律啊?是线性的?
作者: 日本微纳米射流    时间: 2020-8-30 20:13
把DO和ORP同时检测的结果结合起来看就一目了然了!!!


                               
登录/注册后可看大图

作者: 翟水滋    时间: 2020-8-31 13:29
学习中,                       
作者: 宜兴大禹    时间: 2020-8-31 14:11
日本微纳米射流 发表于 2020-8-30 20:13
把DO和ORP同时检测的结果结合起来看就一目了然了!!!

有点意思,感谢分享岳峰!
作者: 日本微纳米射流    时间: 2020-8-31 18:35
宜兴大禹 发表于 2020-8-31 14:11
有点意思,感谢分享岳峰!

方总,不客气,欢迎指教……
作者: 天际之星    时间: 2020-9-3 10:02
氧化还原电位,有参考意义
作者: YF-酱油打打    时间: 2020-9-3 21:40
pandarou 发表于 2020-8-16 15:57
就拿Fenton反应来说,
  • 测定其氧化还原电位(ORP),测量的是双氧水氧化生成的三价铁与没有反应而残 ...

  • 氧化还原电位对于芬顿反应来说能反映的方面较多,层主说的基本是反应的原理,三价铁和二价铁的比值(氧化性和还原性物质)是一个动态的过程,先高后低,反应的过程中牵扯到的物质之间的转换较多,用双氧水和二价铁其实是最容易确定的指标,双氧水的量也能直接反应氧化还原电势的变化,实际应用中更多的是用ORP控制双氧水的加药量。
    作者: pandarou    时间: 2020-9-4 08:27
    YF-酱油打打 发表于 2020-9-3 21:40
    氧化还原电位对于芬顿反应来说能反映的方面较多,层主说的基本是反应的原理,三价铁和二价铁的比值(氧化 ...

    是这个思路,便于日常操作与管理
    作者: yinglaomao    时间: 2020-9-4 16:50
    在芬顿见过,学习一下
    作者: 武林萌主    时间: 2020-9-5 14:52
    对于进水经常波动的园区污水处理厂,运行过程中好好利用氧化还原电位简直不要太好。他能让你迅速的发现进水水质和硝化反应的情况,快速调整工艺运行参数。
    作者: csspar    时间: 2020-9-6 12:19
    学习了,好资料~~~
    作者: 甘泉如醴    时间: 2020-9-7 10:32
    挺好的,说明现在整体曝气曝多了,或硝化液回流比过大,ORP是个好东西
    作者: 李奥纳多    时间: 2020-9-8 08:55
    在反硝化过程中,厌氧环境中ORP还是有意义的。产沼气量的控制啥的
    作者: 老虎不是猫    时间: 2020-9-8 08:59
    学习学习新的东西。。。。
    作者: fankui    时间: 2020-9-8 11:35
    市政污水里,一般厌氧池ORP为-200m以下为宜,缺氧为-110mv左右,好氧池为100mv左右。
    作者: leonardo    时间: 2020-9-11 13:11
    厌氧氨氧化不知道会不会用到这东西  进行 负荷控制
    作者: newday    时间: 2020-9-11 16:43
    一般控制在-150mv-到150mv之间,O池为大于0,但也别太大,厌氧池小于0
    作者: newday    时间: 2020-9-11 16:45
    水痦子 发表于 2020-8-13 16:15
    氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则说明溶 ...

    进水里面有氧气,或者氧化物呗
    作者: 牛在天    时间: 2020-9-13 16:24
    我的厌氧、缺氧和好氧都 装有。个人觉得好氧没啥用,但在厌氧的ORP 可帮助在第一时间发现异常进水,在缺氧池里的可以帮助衡量反硝化进行的情况。
    作者: 今年夏天    时间: 2020-9-15 08:04
    新建污水厂都用ORP了,数值降低应该是进水浓度高了
    作者: 一醉轻王侯    时间: 2020-9-24 11:12
    我想知道不同工艺不同池子的ORP范围。

    作者: mico    时间: 2020-9-29 09:47
    本帖最后由 mico 于 2020-9-29 13:53 编辑

    同样学习一下                                 
    作者: yangxiao1214    时间: 2020-10-2 09:46
    氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则说明溶液显示出还原性。照这样理解,我这A池氧化性的物质增多了,A池溶氧高了?
    作者: huzi    时间: 2020-10-2 13:52
    这个参数的实际意义,还真是第一次听说,也想学习一下。
    作者: 蓝色石头    时间: 2020-11-13 09:08
    可以根据数值判断硝化、反硝化情况。。。。。。。。。。。。
    作者: 王立立    时间: 2020-11-23 08:40
    leonardo 发表于 2020-9-11 13:11
    厌氧氨氧化不知道会不会用到这东西  进行 负荷控制

    厌氧氨氧化--------------还在研究当中,虽有小型项目成功了,但大范围应用还需要很长时间,,,实践上是否应用ORP,,看需要喽
    作者: 清如许    时间: 2020-11-24 08:58
    没用过,经过看大家讨论,对其有了一个粗浅的认识,谢谢大家
    作者: 无能者无所求    时间: 2020-11-25 09:04
    故乡月亮 发表于 2020-8-14 04:49
    我们厂在用,仅供参考:因为脱氮碳源不足,缺氧ORP上升,我们就要提高葡萄糖加药量了。

    我觉得主要还是限制溶解氧和限制曝气挂钩,靠投加葡萄糖将ORP降下去,资源消耗太大
    作者: 水世界@大江湖    时间: 2020-11-26 16:02
    ORP装在厌氧池中,是不是通过电位的高低来判断释磷菌的释磷速率,或是监测游离态磷的浓度大小来判断厌氧效果,请大侠指点下
    作者: 水世界@大江湖    时间: 2020-12-2 14:18
    fankui 发表于 2020-9-8 11:35
    市政污水里,一般厌氧池ORP为-200m以下为宜,缺氧为-110mv左右,好氧池为100mv左右。

    所列数据有没有出处或仅仅是运行经验,想深入了解下
    作者: 何雅欣    时间: 2020-12-10 08:18
    在一定程度上也反映溶解氧,厌氧池要避免有氧,ORP值会很低。
    作者: 无畏    时间: 2020-12-15 14:08
    这个我们之前也用过,主要是当作了一个数据指标,
    作者: 水之源环保使者    时间: 2020-12-15 21:46
    pandarou 发表于 2020-8-16 15:57
    就拿Fenton反应来说,
  • 测定其氧化还原电位(ORP),测量的是双氧水氧化生成的三价铁与没有反应而残 ...

  • 芬顿反应ORP最好控制在哪个范围
    作者: 水之源环保使者    时间: 2020-12-15 21:50
    看样子要好好学习应用ORP了

    作者: 西部战线    时间: 2020-12-16 09:05
    氧化还原电位一般在化学处理方法上居多,生化系统只有那些有钱的主才会用,普通的用不起
    作者: pandarou    时间: 2020-12-16 11:59
    HE19900915 发表于 2020-12-15 21:46
    芬顿反应ORP最好控制在哪个范围

    Fenton药剂投加及控制ORP要点

    作者: 水痦子    时间: 2020-12-21 14:26
    该系统现在运行较稳定,11月由于系统生物除磷效果不好,于是该工艺,具体是A/O工艺改成A2/O工艺,内回流回到A2,污泥回流回至A1;经过20天左右的试验,除磷效果也不明显,究其原因大概是排泥脱泥跟不上;但总氮蹭蹭的往上涨,出水从最初的20上涨到70左右,这时ORP数值从最初的-200上升到+50左右;于是,后来就把内外回流从新回到A1,并开始超越部分水直接到A1,致使总氮降到30左右;ORP数值也是从+50上升到-150左右,就这段时间的运行来看,ORP基本保证在-80以下时,总氮基本能保持在40以下(进水总氮在100-250之间);所以就这个项目而已ORP对总氮的指示性作用还是很明显的!!!
    作者: 虾极霸掣    时间: 2020-12-21 14:30
    水痦子 发表于 2020-12-21 14:26
    该系统现在运行较稳定,11月由于系统生物除磷效果不好,于是该工艺,具体是A/O工艺改成A2/O工艺,内回流回 ...

    看来,总氮升高的原因是碳源不足了!!!
    作者: 晨曦的光芒    时间: 2021-1-8 10:21
    我也没见过这样的不太熟悉
    作者: 环保小卫士_    时间: 2021-3-3 09:40
    Sweety 发表于 2020-8-17 09:59
    在电镀废水的除氰化物工艺中见过

    看氰化物是否被全部氧化掉
    作者: 熙仔    时间: 2021-3-16 13:40
    ORP越高氧化物质越多,ORP越低还原物质越多。
    作者: 百面大侠    时间: 2021-3-17 14:22
    学习了,学习了,论坛里还是大佬多!
    作者: 努力种草    时间: 2021-4-1 11:35
    水痦子 发表于 2020-8-14 17:24
    我现在A/O系统是进水的时候ORP就从-60升到+40左右,较昨天A池COD是升高了60mg/l,总氮没啥变化!就是大前天 ...

    A池是缺氧池还是厌氧池?是否内回流量增加了,污泥中溶解氧上升,导致ORP升高?氧化还原电位主要表征系统中的氧化还原性,值越低,说明还原性越强,氧化性越弱,其中可被还原的物质越多。污水处理厌氧段溶解氧控制在0.2mg/L 以下(用ORP检测-400mv以上),缺氧段溶解氧控制在0.2~0.5mg/L 左右(用ORP检测+ - 50mv左右)。
    作者: 云卷舒    时间: 2021-4-1 13:41
    学习了,看来这个指标还是挺直观反应工艺问题的。
    作者: 虚心的钉子    时间: 2021-4-2 11:07
    我觉得orp应该反应的是总体指标,orp升高有可能是进水或回流水的量或质产生变化影响了整个A池的环境。
    作者: 天际之星    时间: 2021-4-14 10:07

    氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱
    作者: 清水萝卜    时间: 2021-4-18 11:32
    日本微纳米射流 发表于 2020-8-30 20:13
    把DO和ORP同时检测的结果结合起来看就一目了然了!!!

    谢谢   很直观的反应了
    作者: 维尼    时间: 2021-5-7 12:23
    Sweety 发表于 2020-8-17 09:59
    在电镀废水的除氰化物工艺中见过

    我也在电镀废水上见过,处理含铬含铜废水。
    作者: 日本微纳米射流    时间: 2021-5-12 10:26
    维尼 发表于 2021-5-7 12:23
    我也在电镀废水上见过,处理含铬含铜废水。

    把DO和ORP同时检测的结果结合起来看就一目了然了!!!
    作者: 池子    时间: 2021-5-19 15:18
    胡先生 发表于 2020-8-17 13:39
    我原来污水厂的AAO工艺,厌氧区一般控制ORP在-300mv以下,缺氧区控制在-100mv左右。这个区间是厌氧释磷效果 ...

    请问,这几个参数指标是设计值还是在运行中摸索出来的?
    作者: 天际之星    时间: 2021-5-20 13:53

    一般A池控制在-50以下
    作者: 天际之星    时间: 2021-5-20 13:53

    一般A池控制在-50以下
    作者: 小小酥    时间: 2021-5-27 10:19
    水痦子 发表于 2020-12-21 14:26
    该系统现在运行较稳定,11月由于系统生物除磷效果不好,于是该工艺,具体是A/O工艺改成A2/O工艺,内回流回 ...

    那泥的意思就是AAO还是换回了AO??
    作者: adni    时间: 2021-5-28 09:33
    生化池生没用过,来了解一下
    作者: 一醉轻王侯    时间: 2021-5-31 08:57
    了解学习参考下这个好话题。的确硝酸盐氮和ORP有一定参考关系。
    作者: 风行水上    时间: 2021-6-10 15:44
    牛在天 发表于 2020-9-13 16:24
    我的厌氧、缺氧和好氧都 装有。个人觉得好氧没啥用,但在厌氧的ORP 可帮助在第一时间发现异常进水,在缺氧 ...

    请教下厌氧池和缺氧池ORP安装在厌氧池或缺氧池的前、中、后哪部分最佳
    作者: 高志    时间: 2021-6-11 13:51
    学习到了,感谢楼主分享谢谢
    作者: miamiamia    时间: 2021-6-15 21:57
    围观一下大佬们,来学习学习一下
    作者: 棋晗    时间: 2021-6-22 09:55
    水中的氧化多了肯定就会有活力,水流就会清澈起来。
    作者: 周易    时间: 2021-6-22 10:42
    学习到了,感谢楼主分享谢谢
    作者: 小王    时间: 2021-6-22 17:10
    有没有测过次氯酸钠不同浓度的ORP的?
    作者: 小小水工程师    时间: 2021-7-1 11:56
    yangxiao1214 发表于 2020-10-2 09:46
    氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则说明溶 ...

    是 A池溶氧高了,或碳源缺少
    作者: 调试小伙    时间: 2021-7-1 16:16
    ORP氧化还原电位,反应的是系统氧化性或还原性,按照化学里说的“升失氧,降得还”原理,也就是水里物质化学反应是得电子还是失电子,比如水里氨氮高、氨氮是要得电子的显还原性的,所以ORP显负,硝态氮是要失去电子的显氧化型,所以ORP显正,所以和水里DO应该会有部分的相关性(因为DO不会为负),DO高(好氧池)则硝化反应比较充分,硝态氮较多所以ORP 显正,DO低时(缺氧池、厌氧池)氨化反应或反硝化反应,所以ORP显负。以上不知道能否解释ORP的作用,但是具体ORP值是多少合适应该就是通过氨氮或者硝态氮浓度来表示了。
    作者: 渝公贰山    时间: 2021-7-10 07:31
    pandarou 发表于 2020-8-15 14:43
    不是指硝化或者反硝化的速率;
    1. 一般很多工业废水中都带有一定量的氧化性物质,会对后续对生化处理产 ...

    学习了,很多市政污水处理长也装有这个在线仪表,但是我在实操中一直没有用过这个参数
    作者: 小小绿豆豆    时间: 2021-7-10 08:13
    看了这么多评论下来,ORP在系统调试运行中还蛮有用的。但是对于具体的工艺而言,可能还是得持续关注,才能找到最合适的范围吧。
    作者: 堂三堡    时间: 2021-8-9 15:36
    水花生 发表于 2020-8-24 11:16
    反硝化差,硝态氮的升高会引起ORP升高吗

    会的,所以可以根据缺氧池的ORP值调整回流比。
    作者: 武汉太热了    时间: 2021-8-9 16:00
    学习了,学习了
    作者: 柒丨叶    时间: 2021-9-1 17:15
    污水运行系统稳定性参考指标之一吧,好像是看硝化反硝化系统运行的状况。
    作者: 若泽    时间: 2021-11-5 09:38
    学习了