放牛班班长 发表于 2020-10-9 08:41
进水总氮有多少?你水量是多大?想复核下你的数据都没办法
老人 发表于 2020-10-9 07:34
化工污水比较麻烦,你只有厌氧,缺氧和好氧三个池子?
忘痕秋暝 发表于 2020-10-8 20:53
1:厌氧池到缺氧池之间有什么构筑物吗?COD减少730,怎么回事?
2:缺氧和好氧停留时间多少,现在回流比多 ...
天煜 发表于 2020-10-9 08:10
原水总氮有多少?多少处理量?
微有 发表于 2020-10-9 03:58
好氧的硝化没有搞起来,氨氮的去除率就比较低
环保我们一起动 发表于 2020-10-9 08:56
调试差不多一个月来了,原来是COD高氨氮低
环保我们一起动 发表于 2020-10-9 08:57
原水总氮没测过,药剂没得了,出水总氮都没有在线检测仪测的,水量一天设计50方