水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 污泥沉降性差,去除率低 [打印本页]

作者: 施唯尼    时间: 2020-11-30 16:10
标题: 污泥沉降性差,去除率低
前道气浮之前浮不好,进SBR生化池COD200左右,污泥浓度1200,最近出水标高到70,池内溶解氧升得快,SV25,现在减少曝气,增加营养投加,碳源没得投,只能引进一点生活污水!求教!
作者: 木生水    时间: 2020-11-30 16:20
哪种行业的水 进水除了COD还有其它指标在测吗 出水70 是一直这样 还是最近这样
作者: 寂寞    时间: 2020-11-30 16:45
污泥老化了吧?

前面的气浮赶紧停了,缺碳源还要什么气浮啊?
作者: 水“耗”子    时间: 2020-11-30 16:55
补充点生活污水也行啊,减少曝气
作者: 水师    时间: 2020-11-30 17:02
活性微生物量少,污泥浓度底,应提高污泥浓度,增加微生物量,控制好曝气溶解氧,偷家营养物质
作者: 泡面归来    时间: 2020-11-30 17:11
污泥沉降老不好,多半是废了……先扔车泥进去吧
作者: shen686869    时间: 2020-11-30 17:13
扔车泥效果应该最快
作者: 施唯尼    时间: 2020-11-30 17:18
泡面归来 发表于 2020-11-30 17:11
污泥沉降老不好,多半是废了……先扔车泥进去吧

投泥也不够碳源呀
作者: 施唯尼    时间: 2020-11-30 17:19
寂寞 发表于 2020-11-30 16:45
污泥老化了吧?

前面的气浮赶紧停了,缺碳源还要什么气浮啊?

前道要去除色度,
作者: 清如许    时间: 2020-11-30 18:42
SHI是什么类型的水,生活污水吗?
作者: 王立立    时间: 2020-11-30 18:57
污泥浓度1200------------------------太低了,,,憋到3000----4000
作者: 开建兽医    时间: 2020-11-30 23:09
SVI都两百多了,污泥不是膨胀就是散了,换掉污泥或者投加菌种吧,最好把进出水的水质详细情况都发上来
作者: 水世界球球    时间: 2020-12-1 06:59
接种污泥提高最快,消耗的也慢,建议还是接种污泥
作者: zhong126    时间: 2020-12-1 07:11
可以考虑把气浮停掉,看看效果。
作者: 冷瞳    时间: 2020-12-1 08:42
增加碳源,气浮是为了脱色在末端处理成本会更低
作者: 单行道    时间: 2020-12-1 09:00
寂寞 发表于 2020-11-30 16:45
污泥老化了吧?

前面的气浮赶紧停了,缺碳源还要什么气浮啊?

这个有什么讲究?    求解
作者: 扶摇直上    时间: 2020-12-1 09:10
生化排泥,最好是接种点新污泥
作者: 月下河山    时间: 2020-12-1 11:05
第一、气浮的目的是什么。如果单纯为了降低进水COD,导致SBR负荷过低的话,建议停止。如果原水中油脂类成分较多,正常运行。第二,出水COD70,比原来升高,升高的原因是什么,可能是原水中不可降解的有机物增加。第三,可能是气浮后进入SBR的COD降低导致的负荷降低,从溶解氧升高很快判断,来水COD总量较少,进而导致污泥负荷过低,过度曝气,污泥老化。这样的话,COD自然升高。
另外污泥浓度的高低,应以污泥负荷来判断,系统内负荷较低的情况下,污泥浓度就是低了或者原水COD总量少了。如果是污泥负荷低,应加强排泥或配合增加COD总量以增加负荷,污泥负荷、污泥龄控制在合理范围内。
作者: 水花生    时间: 2021-12-23 16:22
现在怎么样?建议提问题把工艺介绍完整