水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
请问老哥,提标改造,深度处理达一级a,进水碳源很低怎么办用哪种工艺
[打印本页]
作者:
脚臭男孩
时间:
2021-5-19 12:53
标题:
请问老哥,提标改造,深度处理达一级a,进水碳源很低怎么办用哪种工艺
如题,打算用曝气生物滤池加反硝化滤池加除磷剂加过滤,这样能行不
作者:
脚臭男孩
时间:
2021-5-19 12:55
农村污水,可能运行维护不太好,可是曝气生物滤池可能维护运行比较难,怎么办
作者:
寂寞
时间:
2021-5-19 14:10
缺碳源,勉为其难。
较难办。
作者:
枭龙
时间:
2021-5-19 14:20
农村污水一般不考核总氮啊
作者:
若雪
时间:
2021-5-19 15:02
老哥,这个称呼很熟悉。
作者:
friendf4
时间:
2021-5-19 16:54
农村污水现在没有太强制要求,新农村人数 多的就要正规点
作者:
wksjzhb
时间:
2021-5-19 21:51
个人理解,农村生活污水,原有设施进行升级改造,那需要知道原有设施的去除效果,按楼主所说,COD已经基本达标,那么氨氮基本也差不多,可能不是太稳定,那剩余指标考虑总氮和总磷,化学除磷按常理应该没有什么问题,剩余总氮,个人感觉化学除磷+反硝化滤池,或者后置反硝化+化学除磷+过滤,看规模了,反正如果要是正常运行的话,先不说维护,污泥去向是个问题。
作者:
水世界球球
时间:
2021-5-20 06:35
用滤池,硝化好一些,但反硝化的话不好用
作者:
放牛班班长
时间:
2021-5-20 07:54
农村污水你们管网收集做的咋样?
作者:
天煜
时间:
2021-5-20 08:14
原有工艺什么?水质从多少提标至多少?
作者:
孤鸿飞花
时间:
2021-5-20 08:17
说的信息不完整,没法具体判断
作者:
猴哥
时间:
2021-5-20 08:22
最好,别这样做。应该反洗堵塞。你宁可在生化池如果是活性污泥法,就在生化池加除磷剂。反硝化碳源是一定要加的。
作者:
adni
时间:
2021-5-20 08:58
原有什么工艺,各工艺控制条件和运行状态是什么,水量多大,哪个指标不达标
作者:
卩水殇灬
时间:
2021-5-20 10:19
结合上面的信息,楼主的各项数据没有,现状工艺情况也未知,一般来说村污运行工艺越简单越好,弄的太复杂了运行人员素质能力不一定能达到,有时想法很好,但现实很骨感,尽量在现有的基础上去进行改造,加强目前各段的处理能力,针对碳源少这个问题可用外加碳源来解决,常规的A2O工艺基本能满足一级A要求,没必要整的太高大上。
作者:
清如许
时间:
2021-5-20 14:47
我也这么认为,农村的处理工艺,尽量简单化运行,搞得复杂,最后因人员问题更受影响
作者:
天煜
时间:
2021-5-24 06:03
也可直接用膜过滤深度处理
作者:
水世界球球
时间:
2021-5-27 06:47
必须反硝化的,最好用泥法
作者:
水的很
时间:
2021-5-27 15:21
看到有些水量不大的,接的人工湿地。。。
作者:
vinsent0311
时间:
2021-5-28 15:10
硝化用不了多少有机物,不考虑总氮排放的话,控制好好氧段就行。磷可以考虑加聚铁。这就比较简单了。
作者:
天煜
时间:
2021-5-30 06:28
提标什么东西?SS?COD?氨氮?磷?总氮?
作者:
零度冰GG
时间:
2021-6-28 15:06
谢谢。。。。。。。。
作者:
水花生
时间:
2021-12-4 19:17
关键还是看你现有工艺出水哪个指标需要提标,然后再决定工艺。如果碳氮磷全面都需要,这个工艺还是可以的。