水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 北方污水池项目,池体保温怎么做? [打印本页]

作者: 中国污师    时间: 2021-5-27 09:52
标题: 北方污水池项目,池体保温怎么做?
北方污水池项目,池体保温怎么做?
冬天气温低于0度,水温也低于10度,
这种情况下,露天混凝土池体,如何做到保温,或者拌热。我想把水温维持到20度以上。
不然工程水池停留时间会做得很长,以确定冬天的处理效果。
你们工程,这种情况如何做?

作者: 逸鹤翔云    时间: 2021-5-27 10:14
可以加保温板,池体加盖通蒸汽。
作者: 中国污师    时间: 2021-5-27 10:22
逸鹤翔云 发表于 2021-5-27 10:14
可以加保温板,池体加盖通蒸汽。

保温板,是外池面嘛?
听有说一种电伴热丝方法
作者: 逸鹤翔云    时间: 2021-5-27 11:28
中国污师 发表于 2021-5-27 10:22
保温板,是外池面嘛?
听有说一种电伴热丝方法

当然是外面,里面不都是水嘛!
作者: 甘泉如醴    时间: 2021-5-27 12:43
规模小的,建于室内,室内设采暖。大规模的,还是设置于室外,最多加个盖板而已
作者: 扶摇直上    时间: 2021-5-27 13:57
水池做成地埋的,进水加热
作者: 水世界蓝天    时间: 2021-5-27 14:20
中国污师 发表于 2021-5-27 10:22
保温板,是外池面嘛?
听有说一种电伴热丝方法

电伴热丝-----这个能耗要多?!
作者: 水世界蓝天    时间: 2021-5-27 14:21
扶摇直上 发表于 2021-5-27 13:57
水池做成地埋的,进水加热

这个要做在冻土层下才行,也不是容易的
作者: 卩水殇灬    时间: 2021-5-27 14:33
加棚棚,加暖气                    
作者: c072011    时间: 2021-5-27 15:18
不是流水不冻吗?
作者: 水的很    时间: 2021-5-27 15:18
做成全地下室的。。。会不会有效果
作者: 玩转地球    时间: 2021-5-27 15:18
进水加热或池体蒸汽加热。细小管道加保温棉。
作者: 水处理小员工    时间: 2021-5-27 15:46
我做过几个内蒙的项目设计,当地要求企业外排水还有温度要求20度,我们一般就是做蒸气盘管,伸到水下,如果规模不大,建议外面做钢结构棚罩住,水泵在池体边上做泵坑,然后就电伴热
作者: 水处理小员工    时间: 2021-5-27 15:48
规模小的无所谓,规模大的,就是生化前蒸气盘管一定要有的
作者: 中国污师    时间: 2021-5-27 16:00
水处理小员工 发表于 2021-5-27 15:46
我做过几个内蒙的项目设计,当地要求企业外排水还有温度要求20度,我们一般就是做蒸气盘管,伸到水下,如果 ...

好奇,如果单纯的,在回流管上加电伴热丝,加热,能不能平衡掉,整个池体的散热量,从而稳定控制整个系统的水温
作者: 中国污师    时间: 2021-5-27 16:01
玩转地球 发表于 2021-5-27 15:18
进水加热或池体蒸汽加热。细小管道加保温棉。

水泥池体,有40m*10m*5m, 比较大,包起来不太现实

作者: 中国污师    时间: 2021-5-27 16:05
c072011 发表于 2021-5-27 15:18
不是流水不冻吗?

流水不冻,但是流水会散温啊,
水温低了,细菌休眠,生化没有处理效果
作者: 玩转地球    时间: 2021-5-27 16:09
中国污师 发表于 2021-5-27 16:01
水泥池体,有40m*10m*5m, 比较大,包起来不太现实

包管道就行,谁说包池体的,傻了。
作者: 中国污师    时间: 2021-5-27 16:19
玩转地球 发表于 2021-5-27 16:09
包管道就行,谁说包池体的,傻了。

哈哈,问题,不是为了防止管道被冻裂,
而且怎么防止降温,使池体水温维持在20度以上
作者: NCQ    时间: 2021-5-27 17:19
1:做成全地下的,二:做成地上的,上面加盖,墙体做保温板,进水加蒸汽。三:做成室内的。
作者: 你的选择    时间: 2021-5-27 19:41
池体周围加泡沫保温板进行保温。
作者: 龙宇    时间: 2021-5-27 22:28
不知道大型污水厂需不需要保温
作者: 水世界球球    时间: 2021-5-28 06:37
规模小的用蒸汽,规模大的最好建全地下的
作者: 寂寞    时间: 2021-5-28 07:16
和房屋建筑的保温做法一样。

1、地上的结构,带顶盖,主体浇筑完成后,用岩棉或者保温棉附着固定,再加上装饰外墙或直接抹灰就可以。一般是地上结构这样做。

地下的容易返潮吸附水汽,建议地上做保温。
2、全地下,顶盖儿做保温。

3、全室内。

作者: 天煜    时间: 2021-5-28 07:44
跟北方造房子那样,外墙做保温层
作者: 游骑兵    时间: 2021-5-28 08:41
这个北方范围有点太宽泛了
作者: 玩转地球    时间: 2021-5-28 09:45
上面说的都很全了,要针对性做措施
作者: 古德毛宁    时间: 2021-5-28 10:13
污水处理需要做么?罩个棚子就行吧
作者: 皮皮虫下    时间: 2021-5-28 14:03
中国污师 发表于 2021-5-27 10:22
保温板,是外池面嘛?
听有说一种电伴热丝方法

伴热带通常应该是给管道或者阀门保温的
作者: 中国污师    时间: 2021-5-30 14:11
皮皮虫下 发表于 2021-5-28 14:03
伴热带通常应该是给管道或者阀门保温的

单纯的伴热,能不能维持热量损失平衡
作者: 皮皮虫下    时间: 2021-5-31 06:43
中国污师 发表于 2021-5-30 14:11
单纯的伴热,能不能维持热量损失平衡

热量损失平衡?您指的是哪两个物质、介质间的损失平衡。
伴热我理解的就是电加热装置,通常是装在管道外面,然后管道再做保温,以此来防冻。
若怕伴热的热量不够,我想是不是可以加长伴热带安装或者加厚管道的保温层。
作者: 于永    时间: 2021-5-31 09:56
之前做过内蒙工厂的项目  冬季水温依然是30°   前面加有冷却塔·   
作者: 中国污师    时间: 2021-5-31 14:17
皮皮虫下 发表于 2021-5-31 06:43
热量损失平衡?您指的是哪两个物质、介质间的损失平衡。
伴热我理解的就是电加热装置,通常是装在管道外 ...

我指平时,池体自然散热,造成的热量损失,
能不能能通过电伴热丝,加热补充回来。
您可能理解成电伴热丝,只是防止管道结冻给冻坏。
作者: 中国污师    时间: 2021-5-31 14:17
于永 发表于 2021-5-31 09:56
之前做过内蒙工厂的项目  冬季水温依然是30°   前面加有冷却塔·

冷却塔,是用来,加热的吧
作者: 于永    时间: 2021-5-31 15:36
中国污师 发表于 2021-5-31 14:17
冷却塔,是用来,加热的吧

呃呃呃~是用来降温的  
作者: 皮皮虫下    时间: 2021-6-1 06:35
中国污师 发表于 2021-5-31 14:17
我指平时,池体自然散热,造成的热量损失,
能不能能通过电伴热丝,加热补充回来。
您可能理解成电伴热 ...

嗯嗯,您说的对,是我想到另一个方向了。不过,据我的了解,电伴热通常都是用在管线阀门上,池体加热保温的话,一般都是池体加盖,里面加蒸汽盘管保证温度。
作者: 看天下    时间: 2021-7-27 00:27
CASS工艺直接在CASS池做钢结构保温,四周墙壁用岩棉,顶部加盖。如果进水量充足,理论上不需要的,曝气带来热量足够。AAO工艺不知道了。
作者: 溺水的鱼    时间: 2021-7-27 08:38
如果是室内的,墙体外保温还是要的,XPS板或者EPS板,当然还有更好的材料,这个就看你花多少钱了!池顶盖板也是必须的吧,现在不是也已经要求污水站全封闭加废气处理了吗?还有就是看你原水温度了,原水有温度可以不考虑伴热,如果没有问题建议考虑源头换热,弄个换热器,蒸汽最经济吧,至于电伴热,如果水量很小倒是可以考虑!!!
作者: 田野    时间: 2021-7-27 16:29
我在辽宁做过这种池体的保温,一般是加盖,直接加彩钢板盖,温度可以提升5-6度。
作者: 中国污师    时间: 2021-8-1 16:46
溺水的鱼 发表于 2021-7-27 08:38
如果是室内的,墙体外保温还是要的,XPS板或者EPS板,当然还有更好的材料,这个就看你花多少钱了!池顶盖板 ...

有不成熟的小案例,说是蒸汽太费,就是那种直接通管下去的。

作者: 中国污师    时间: 2021-8-1 16:47
看天下 发表于 2021-7-27 00:27
CASS工艺直接在CASS池做钢结构保温,四周墙壁用岩棉,顶部加盖。如果进水量充足,理论上不需要的,曝气带来 ...

谢谢,明白了。
按你这个,长工艺流程的肯定是要保温了
作者: 中国污师    时间: 2021-8-1 16:48
皮皮虫下 发表于 2021-6-1 06:35
嗯嗯,您说的对,是我想到另一个方向了。不过,据我的了解,电伴热通常都是用在管线阀门上,池体加热保温 ...

这样的话,
应该是池体敞口,所散的热量,比池壁散热更大
作者: 溺水的鱼    时间: 2021-8-2 08:47
中国污师 发表于 2021-8-1 16:46
有不成熟的小案例,说是蒸汽太费,就是那种直接通管下去的。

通管下去?没有明白什么意思!管子里面是啥?蒸汽?盘管加热?这个也是适合小水量吧,大水量肯定不合适!
作者: 中国污师    时间: 2021-8-2 15:45
溺水的鱼 发表于 2021-8-2 08:47
通管下去?没有明白什么意思!管子里面是啥?蒸汽?盘管加热?这个也是适合小水量吧,大水量肯定不合适!

不是盘管,就是一个管子通下去
作者: 水花生    时间: 2021-11-30 23:11
很好奇俄罗斯,北欧这样的国家污水厂怎么运行的




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2