水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 水泵出口扩管后对压力的影响 [打印本页]

作者: limy    时间: 2021-10-8 10:02
标题: 水泵出口扩管后对压力的影响
请教各位一下水泵出口扩管后对压力的影响是怎样的?我们有2个型号的泵,①一个型号流量100m3/h,扬程20m,厂家出口管DN80,按照设计院要求水泵出口流量应为1.5~2m的要求,我需要扩管到DN150,可是这会不会影响我送到设备的水压力啊?②一个型号流量是2m3/h,扬程是18m,管径DN40,间隙使用,设计院让这台泵的出口接到上一个泵的紧急排空管线,也就是就到DN150上,这样,感觉2个都会影响我送到设备的压力,担心会不会送不出去啊
作者: pandarou    时间: 2021-10-8 10:59
出口压力变小,流速变慢
作者: singnn    时间: 2021-10-8 11:00
你提供的数据里面少了几个参数,一个提升绝对高差需求,第二个流体路径长度,所以不好做具体数据分析(主要是我也算不明白),
从管道路径长度方面考虑,我认为扬程损失绝对存在,进水动力恒定,管道直径变大,势必管道路径的容积变大,流体的过留时间增加,引起流体与流体之间、流体与容器壁的碰撞增加,降低流体的整体动能,所以有扬程影响,但是影响还是可预测(举个简单的例子,砂滤罐的入口口径DN50,出口口径DN200,我们在设计的时候考虑地绝对高差之外还需要考虑一个扬程损失,这个道理一样)
作者: 白开水    时间: 2021-10-8 11:45
同等条件下,扩管后只会减小沿程损失。
作者: c0c0city    时间: 2021-10-8 13:54
管径增大,沿程损失降低。但是流速也低了,要看你是什么介质,对流速可有要求。
作者: c0c0city    时间: 2021-10-8 13:56
我们一般泵出口设计都会根据经济流速进行扩管,否则流速太高,沿程损失太高。但还是要根据业主需求来。
作者: limy    时间: 2021-10-8 14:25
singnn 发表于 2021-10-8 11:00
你提供的数据里面少了几个参数,一个提升绝对高差需求,第二个流体路径长度,所以不好做具体数据分析(主要 ...

我想的是流量一定的情况下,水泵管道扩大,沿程阻力减小,水泵扬程一定的情况下,送到点的压力不是就更大了吗?但是小管道释放到大管道,应该也有压力释放问题,但是释放后压力是多少,这个可以计量吗?

作者: limy    时间: 2021-10-8 14:28
pandarou 发表于 2021-10-8 10:59
出口压力变小,流速变慢

为啥会变小啊,变化怎么计算啊,我总觉得沿程阻力减小了,水泵自身扬程不变的话,送到点的压力会增加。
作者: 虎妞    时间: 2021-10-8 15:16
“担心会不会送不出去啊”
——现在全国到处都在拉闸限电,断电就送不出去了
作者: 白云也悠悠    时间: 2021-10-8 15:24
水泵出口的管道,是在考虑允许流速的情况下,尽量选细一点,目的是降低投资,如果你不在乎钱,把出口管道选的跟设备一样粗也没人管你,管道再粗,早晚都会灌满,压力跟细管一样,取决于水泵的扬程和出水口的高低。
作者: 虎妞    时间: 2021-10-8 17:14
limy 发表于 2021-10-8 14:28
为啥会变小啊,变化怎么计算啊,我总觉得沿程阻力减小了,水泵自身扬程不变的话,送到点的压力会增加。

为什么用水点的压力会增加呢?中间有外加动力吗?
作者: 虎妞    时间: 2021-10-8 17:15
白云也悠悠 发表于 2021-10-8 15:24
水泵出口的管道,是在考虑允许流速的情况下,尽量选细一点,目的是降低投资,如果你不在乎钱,把出口管道选 ...

设计院和工程公司的区别
作者: 寂寞    时间: 2021-10-9 09:34
在1.5---2.0区间的话,DN125的就可以了。

DN150的也没有问题。

流速慢而已。
作者: NCQ    时间: 2021-10-9 13:23
流体力学都没学过吗?这么多非本专业的做这个工作啊
作者: 晨曦的光芒    时间: 2021-10-9 15:21
NCQ 发表于 2021-10-9 13:23
流体力学都没学过吗?这么多非本专业的做这个工作啊

没学过,好多老板也不懂,反正只要设备能做出去,能收到钱,那么大家都有的饭吃了
作者: 虎妞    时间: 2021-10-9 17:19
NCQ 发表于 2021-10-9 13:23
流体力学都没学过吗?这么多非本专业的做这个工作啊

这位楼主学环境工程的,照理说流力是必修课
作者: 污水很污    时间: 2021-10-11 11:16
虎妞 发表于 2021-10-8 15:16
“担心会不会送不出去啊”
——现在全国到处都在拉闸限电,断电就送不出去了

调皮。。。。
作者: 虎妞    时间: 2021-10-11 14:22
污水很污 发表于 2021-10-11 11:16
调皮。。。。

实话实说啊,断电肯定送不出去
作者: limy    时间: 2021-10-12 13:18
虎妞 发表于 2021-10-9 17:19
这位楼主学环境工程的,照理说流力是必修课

哈哈哈,学是学过,泵流量只有3个立方,让接到150的管子上,爬管廊出去,变径的太大了
作者: limy    时间: 2021-10-12 13:26
NCQ 发表于 2021-10-9 13:23
流体力学都没学过吗?这么多非本专业的做这个工作啊

哈哈哈,皮毛,也没有学以致用~
作者: 白云也悠悠    时间: 2021-10-12 13:31
虎妞 发表于 2021-10-11 14:22
实话实说啊,断电肯定送不出去

不一定,俺们村就没接电,用瓢舀。
作者: 虎妞    时间: 2021-10-12 14:30
白云也悠悠 发表于 2021-10-12 13:31
不一定,俺们村就没接电,用瓢舀。

你们村儿的瓢挺大个儿呀
作者: 虎妞    时间: 2021-10-12 14:31
limy 发表于 2021-10-12 13:18
哈哈哈,学是学过,泵流量只有3个立方,让接到150的管子上,爬管廊出去,变径的太大了

所以,你担心啥呢?
作者: kogkog007    时间: 2021-10-12 17:27
要担心的问题是会不会吸入空气。管径变大流速变低,阻力变小,同样长度的管道,压损应该变小才对
作者: 虎妞    时间: 2021-10-13 11:24
kogkog007 发表于 2021-10-12 17:27
要担心的问题是会不会吸入空气。管径变大流速变低,阻力变小,同样长度的管道,压损应该变小才对

为什么会吸入空气呢?管子破了吗?
作者: kogkog007    时间: 2021-10-13 15:40
虎妞 发表于 2021-10-13 11:24
为什么会吸入空气呢?管子破了吗?

泵出水管比出水口大太多个级别会出现吸入的流量比泵泵出的流量小的情况,就是抽的速度跟不上排出的速度。如果出水管的不是满管就会出现混入空气的现象。