水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: A2O 工艺SV30只升不降,不管如何排泥,为啥? [打印本页]

作者: huqiaoling590    时间: 2011-1-2 21:22
标题: A2O 工艺SV30只升不降,不管如何排泥,为啥?
我公司是A/A/O工艺处理生活污水,近期SV30和出水TP持续走高,进水COD浓度普遍在100左右,公司采取加大排泥量措施,由以前的间歇排泥调整为每日,但SV30却降不下来,偶尔还会上升,为什么呢?哪位高手帮忙解答,急!
作者: yitouwushui    时间: 2011-1-3 18:17
进水COD才100,有点低。污泥状态好吗?沉降后泥水界面明显吗?是不是有点污泥膨胀?提供一下运行参数和图片吧。
作者: yoruba    时间: 2011-1-3 18:54
你能说说MLSS的数值是多少吗?
作者: cygyc-gc    时间: 2011-1-3 18:57
每天都排,不一定就排的泥总量多。 还有,SV数值偏高,跟污泥浓度有关这个不假,但是跟污泥的性质也有关啊。
作者: 20121221    时间: 2011-1-3 18:58
看不到幅度,看不着照片,啥也说明不了
作者: huqiaoling590    时间: 2011-1-3 19:57
进水浓度低,COD80~100,MLSS在3500左右,因进水浓度偏低,污泥活性很差,偏黄,镜检时前几天还能看到较多钟虫或累枝虫,现在只剩下顠体虫,腹毛类鼬虫,熊虫或少量吸管虫,钟虫数量偶尔才有一两个。因为泥太多,出水总磷也偏高,故采取加大排泥量的措施,最高的日脱泥量为10吨。以前只是开机半天,现在一整天都在开,好几天了污泥深度和总磷却还是没有降下来
作者: 20121221    时间: 2011-1-3 20:17
是污泥老化过于严重了吧 没有丝状菌是好事吧 你这个情况也需要保证系统稳定
作者: cygyc-gc    时间: 2011-1-4 12:52
自己异想天开的,你采样做个小试,向水中投加絮凝剂,看看SV能否降下来。
作者: cuijinwen    时间: 2011-1-5 20:44
我认为减少生物池一个系列运行和加大排泥效果可能会更好,当然不是一下就可能见效,几天后才会好转!!
作者: 20121221    时间: 2011-1-7 12:50
1、需要正常排泥,以SRT为计算标准 2、当污泥降到一定浓度的时候投加污泥 3、必须协调好排泥和加泥的时间与数量 4、当前,先脱再加,可以加石灰或者PAC等
作者: fengzizt    时间: 2011-1-7 14:49
排泥经常会出现一个假象,几天下来 一动不动,不降反升,但是继续坚持下去,突然有一天发现 泥都没了
作者: yoruba    时间: 2011-1-7 15:25
标题: 回复 11# 的帖子
但是余的耐心经常被其战胜,这个现象实在是太郁闷了...
作者: cygyc-gc    时间: 2011-1-7 15:33
原帖由 fengzizt 于 2011-1-7 14:49 发表 排泥经常会出现一个假象,几天下来 一动不动,不降反升,但是继续坚持下去,突然有一天发现 泥都没了
呵呵。捉迷藏啊。什么让泥飞了?
作者: 20121221    时间: 2011-1-7 15:50
哈哈,这是真实情况,谁来解释? 系统稀释作用那么强,一般只有1天的HRT,泥去哪了?
作者: yoruba    时间: 2011-1-7 16:01
标题: 回复 14# 的帖子
如果是间歇排泥的话,倒是也可以理解,关键有些还不是
作者: huqiaoling590    时间: 2011-1-9 19:06
原帖由 fengzizt 于 2011-1-7 14:49 发表 排泥经常会出现一个假象,几天下来 一动不动,不降反升,但是继续坚持下去,突然有一天发现 泥都没了
听起来有点恐怖啊~那泥都跑哪去了呢?我们脱泥都有半月了吧,状况仍是一样。曾有人支招说减小进水量看MLSS会不会降,但我们公司进水量本就小,若再减小就达不到减排要求。
作者: trackjay    时间: 2011-1-9 23:32
标题: 标题
进水ss是否比较高啊,除沙效果好吗。
作者: xinpai1999    时间: 2011-1-10 00:30
从头到尾未见其说过SV30到底是多少? 需要吗? 不需要吗? 只是看到大家都在讨论
作者: yoruba    时间: 2011-1-10 08:23
我也看不透这个多变的SV30
作者: huqiaoling590    时间: 2011-1-11 10:43
原帖由 trackjay 于 2011-1-9 23:32 发表 进水ss是否比较高啊,除沙效果好吗。
进水浓度都偏低,普遍在80~100之间,SS更是不高。SV30基本在9和10之间徘徊,偶尔会降到8点多。MLSS一直在3300左右,做沉降比和镜检的时候,明显看到有很多杂质。 就是不明白,进水浓度那么低,何以泥会有这么多?脱了这么久,总磷也一直没降下来~~
作者: zj2000    时间: 2011-1-12 08:47
SV30基本在9和10之间徘徊,
作者: huqiaoling590    时间: 2011-1-12 17:54
嗯嗯,有问题吗?
作者: mth1998    时间: 2011-1-19 19:22
SV30才9、10啊,MLSS3300,SV30值偏低,进水COD80-100,有机负荷也太低。怀疑是污泥老化了,继续加大排泥,减少曝气量,防止污泥进一步自身过度氧化
作者: qaq-198316    时间: 2011-1-20 11:47
SV30才9、10啊,MLSS3300,SV30值偏低,进水COD80-100,有机负荷也太低。怀疑是污泥老化了,继续加大排泥,减少曝气量,防止污泥进一步自身过度氧化 同意!
作者: jujupan    时间: 2011-1-20 13:30
楼主的情况和我们差不多,污泥里面很多都是无机物质,真正有效成分不多。要加大排泥,而且最好可以的话加点营养,减少曝气,或者间歇曝气,慢慢改善污泥性能。
作者: jiangchongde    时间: 2011-1-20 14:56
路过学习了呢。看哈你预处理部分是不是出什么问题了呢?
作者: 051805353557178    时间: 2011-1-22 09:25
原帖由 huqiaoling590 于 2011-1-3 14:52 发表 我公司是A/A/O工艺处理生活污水,近期SV30和出水TP持续走高,进水COD浓度普遍在100左右,公司采取加大排泥量措施,由以前的间歇排泥调整为每日,但SV30却降不下来,偶尔还会上升,为什么呢?哪位高手帮忙 ...
我对A2O 没太多研究,不过,负荷太低了~~~污泥活性不够.
作者: qaq-198316    时间: 2011-2-17 15:46
你MLVSS是多少啊?
作者: sgtianjun    时间: 2011-2-24 09:17
控制下溶解氧试试!SV30只有10个,MLSS却有3500,说明你们污泥中的杂质确实不少,有条件的话做一下MLVSS看看吧。
作者: susisheng    时间: 2011-4-10 21:16
做一下MLVSS看看,应该无机东东多些
作者: siryang63    时间: 2011-4-14 06:56
排泥泵故障没?还是排泥泵流量太低了?
作者: fland119    时间: 2011-5-19 15:19
还得继续排 排泥时间时间连续一个污泥龄周期 再看看 是否会有效果?
作者: zingp    时间: 2011-5-23 17:13
无图无真相 而且数据不多
作者: wangguan7777    时间: 2011-6-23 10:35
负荷低的时候就曝气2个小时,停上1个小时试试看,我估计是你污泥老化的比较严重了
作者: zhangyue6716    时间: 2012-3-6 15:23
我这里也出现了类似的情况,SV30一直再升高,出水浑浊
作者: anshow    时间: 2012-3-6 17:10
正常SV30为9到10,同时污泥浓度有3500,前期的脱泥严重不足,因此污泥严重无机化,继续努力脱泥就是了。现在SV30升到多少啊?一般来说,污泥严重老化的时候,出水都是相对比较清的,如果出水变浑浊,注意气量是否过大,还是进水水质有变化。低浓度进水的系统,个人建议DO偏低控制,1.5——2.5就可以了,当然,低于1的我觉得就没什么意义了,即使考虑到成本也是这样
作者: anshow    时间: 2012-3-6 17:20
楼主这里的SV30升,应该是好事,毕竟A2O丝状膨胀的可能不大,不过楼主的说明不够详细,没办法分析太多,不过一般认为SVI在80-120为比较好,前面楼主那的SVI就是严重低了,也就是无机质化的体现。建议先将污泥浓度降到2000-2200左右再观察,如果楼主地处北方,温度较低,或者不需要降到那么低,不过春天都快过去了,夏天还会远吗
作者: lwjwinter    时间: 2012-3-8 10:52
感觉很不清楚,没搞懂!!!
作者: action7388    时间: 2012-3-19 11:04
标题: 这都是什么泥啊
指数这么低 长时间不排泥都成无机的了 建议定期排泥吧这些无机的带出去重新培养。
作者: action7388    时间: 2012-3-19 11:04
标题: 这都是什么泥啊
指数这么低 长时间不排泥都成无机的了 建议定期排泥吧这些无机的带出去重新培养。
作者: hulijin3    时间: 2012-3-19 15:41
排泥确实会出现一个假象,在刚排完的时候,SV30不降反升。虽然排泥从一定程度上能刺激污泥新生,但LZ的COD(假如准确),也不太可能涨得那么快。 另外就是每次取SV30时,是否严格按照取样要求来取。不同的取样深度、取样点等等的差别,都有可能造成指标的不准确哦~~
作者: 20121221    时间: 2012-3-20 20:10
SV30不叫假象 MLSS升高才算!
作者: stonemin    时间: 2012-3-22 16:27
我这边也有这样的情况,无机质很高,污泥浓度7500mg/l,mlvss才2000mg/l,都排泥5个月了,还不见无机质明显下降,现在只能每个周期定时排泥,坚持看看效果
作者: 20121221    时间: 2012-3-22 18:26
需要确保污泥是否被排出系统
作者: huaguhan    时间: 2012-3-23 16:17
这个进水水质,个人觉得MLSS过高了,另外你进水出水TP分别多少?楼上有个老兄说的对,连续加大排泥,污泥浓度可能是会突然下来的
作者: 20121221    时间: 2012-3-25 10:34
加大排泥和保证污泥处理量完全两回事 污泥处理量才是保证系统排出污泥的根本
作者: qaqldp520    时间: 2012-3-30 16:24
你能肯定排泥泵没有坏或者堵住的情况发生?
作者: liqishang    时间: 2012-3-31 09:12
标题: 您好
个人感觉是污泥膨胀吧
作者: hunanchangsha_h    时间: 2012-5-9 16:07
进水COD太低了,可能发生了污泥膨胀,不能盲目的加大排泥量,把有用的菌都排走了,N P去除效率会降低