水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: DO [打印本页]

作者: 匿名    时间: 2012-1-9 01:47
标题: DO
我目前调试的污水厂,DO比较低,风量也很大,由于进水到现在超标已经有20天了,现场也没什么稀释水之类的,但是生化系统有2个单元,目前1个单元已经冲毁了,另外1个单元采取间歇进水,但是目前DO一直上不去啊,营养物质应该是缺点磷,别的不缺了,以前正常的时候DO也是正常的,现在只有0.2mg/l,实验室的DO测得也很低,我想问下,营养物质和DO有什么关系吗,另外微生物发生自养的现象有何表现,请教高人指点一二~不胜感激!
作者: zcmzcm    时间: 2012-1-9 20:50
DO低说明细菌耗氧量大,活性好啊。营养物质多,生化需氧量就大。
作者: 20121221    时间: 2012-1-9 21:19
水质、水量、风量 先判断下DO是否准确吧
作者: yujing841030    时间: 2012-1-10 08:24
有机物越高,生物需氧量越高。前提是细菌好的前提下~
作者: fubaoshi    时间: 2012-1-10 08:36
标题: 回复 2# 的帖子
我现在也不敢肯定另一个池子的污泥活性好,因为污泥SV30都90%多了,污泥浓度2.2g,都膨胀了,冲毁池子的DO达到9.3mg/l。
作者: fubaoshi    时间: 2012-1-10 08:54
DO测得应该是正确的,在线DO和实验室的DO测得差不多,实验室的稍高点。以前DO正常的时候在实验室也用碘量法测过,和在线的差不多。水质的话cod目前2000以上,进水量约1000m³/d,风量的话目前水解酸化池和好氧池都在曝气,按着以往这时的do会很高的,所以现在挺疑惑的。为什么会这样低?
作者: fubaoshi    时间: 2012-1-10 08:57
标题: 回复 4# 的帖子
现在的细菌应该不是很好啊,SV30 90%多,污泥浓度2g,以前有半个月没有营养物质,现在造成这样都是业主给弄得,我都想骂死他们,都20天了,水质都下不来,我也没法子了,懒得管了~
作者: zcmzcm    时间: 2012-1-10 09:00
你的污泥膨胀应该是长期低氧、高负荷造成的。 DO低说明进水耗氧物质的量大,细菌降解能力强,同时风量不足。 池子体积?进水pH?
作者: anyang    时间: 2012-1-10 09:14
如果风量很大DO跟不上的话,是否应该考虑进水负荷太高了,降低负荷试试看吧。一味的提高风量只会让污泥状态原来越差,越来越不好沉降。
作者: yoruba    时间: 2012-1-10 09:20
标题: 回复 9# 的帖子
负荷高低伴随着进水量和浓度,是比较直观的,一般至少都会有所感觉。 事实证明:发生这种情况,一般要先检查DO仪是否正常
作者: IRINI    时间: 2012-1-10 09:26
看sv30确实不怎么样啊 但是看COD那么高,DO这么低,如果不是检测误差,那么也说明系统内耗氧速率还是挺快的 这样看的话,生物活性还是不错的 进水浓度过高了,还是需要加大曝气
作者: fubaoshi    时间: 2012-1-10 10:52
进水的PH在6~8之间,也不太稳定,水解池5000m³,好氧池10000m³,风机现在是开两台,风量10000m³/h,除非现在把冲毁单元的曝气在关小一点,我以前都关小了,业主这边又自作主张的都开大了,没法整,感觉他们自己都懂似的,我还不怎么懂那~现在是连续进水了,每小时50~100m³/h,cod2000~3000以上,氨氮50~100之间,现在是每天加上2袋磷盐。
作者: 20121221    时间: 2012-1-10 10:54
负荷比较高,又是低氧,膨胀没话说
作者: fubaoshi    时间: 2012-1-10 10:54
标题: 回复 8# 的帖子
进水水质的情况已经说明了,接下来怎么样去具体操作?
作者: fubaoshi    时间: 2012-1-10 11:00
标题: 回复 13# 的帖子
恩,这个确实很容易膨胀,有些时候确实没办法,业主不配合我也咋不地他们啊,现在的具体操作是提高曝气量,减少进水,水解酸化池的曝气是不是应该停掉了,我的意思是停,业主这边的就说开着吧,我自己管理的时候还不错,就是有些膨胀,因为营养有点缺,后来他们也介入了,结果是越来越差~
作者: fubaoshi    时间: 2012-1-10 11:04
标题: 回复 15# 的帖子
风机应该没问题,在线DO在曝气池的末端,我下午再让他们用碘量法测一下吧~个人觉得DO应该正确。都要过年了,公司也没通知啥时回去那,没这个心思了,都飞了~赶紧回家过年了~
作者: zcmzcm    时间: 2012-1-10 15:09
水解池停留时间50小时以上,时间可以了。 好氧池体积负荷约0.6/方.D,污泥负荷约0.3,不是太高。 风量对于一个系统基本够用,但同时供应两个就不够了。
作者: fubaoshi    时间: 2012-1-10 18:08
标题: 回复 18# 的帖子
恩,我说的池容积是2个单元的,容积负荷什么的都应该在乘以2,以COD为指标作为污泥负荷的就应该是0.6,这个应该也算正常吧,另外现在的水解酸化池的曝气是不是应该关掉那,我今天在池子上看了半天,污泥回流的支管再往好氧池里进水,现在的污泥回流的水质和进水一样的,我把它给关了,这也影响DO,我看看明天会不会回升的~给别人调试真是有点郁闷了~本来好好的硬给找麻烦啊~
作者: 于永    时间: 2020-9-15 11:05
这个问题就是COD负荷冲击所致,后来工厂稳定了,慢慢调整好了~
作者: 水师    时间: 2020-9-15 13:26
污泥SV30都90%多了,污泥浓度2.2g,冲毁池子的DO达到9.3mg/l,说明硝化菌有死亡现象,数量不够了
作者: ayabaiguo    时间: 2020-10-7 01:31
8年之后,一切正常了
作者: 老虎不是猫    时间: 2020-10-8 10:01
您这种情况不能单说DO和营养物的情况,您得先检测MLVSS和MLSS,同时进行镜检观察菌类的数量和活性。
风机、曝气器也需要进行检查和维修。DO检测方法是否合适,这都是要证实的。
最主要的还是赶紧要降低进水负荷。
作者: 于永    时间: 2020-10-15 17:06
ayabaiguo 发表于 2020-10-7 01:31
8年之后,一切正常了

哈哈 调试早就完事了  只不过8年后 再来说一下~~其实没啥  就是COD冲击所致~~当年是个学习的过程~~~各种情况见了很多  调试过程很艰难,但是收获确实比其他的要多很多~
作者: 于永    时间: 2020-10-15 17:07
老虎不是猫 发表于 2020-10-8 10:01
您这种情况不能单说DO和营养物的情况,您得先检测MLVSS和MLSS,同时进行镜检观察菌类的数量和活性。
风机 ...

已完结此任务~~就是COD负荷冲击所致 其余没问题~~后来恢复了~
作者: 水花生    时间: 2021-12-28 09:45
一个8年的帖子,赞!




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2