标题: 污水处理节能降耗途径与技术分析------风机篇
污水处理节能降耗途径与技术分析知识点宽大,深厚! 如可持续节能技术:集中与分散,源头控制,厌氧处理。 再技术分析,更是单元及技术细节点多面广。 现只讨论鼓风机风量调节技术-----变频 其本质是根据流量,浓度,反应程度,以及DO进行调控! 问题: 1.现实运用效果如何? 2.运用中有何难处? 3.变频与DO联动有何不妥? 4.您有何高招?
作者: mtgyy    时间: 2007-8-23 09:40
其本质是根据流量,浓度,反应程度,以及DO进行调控!
作者: peng123139    时间: 2007-8-24 10:00
个人认为从理论上来讲是可以的,也有很大的节能空间,因为风机在污水厂是最大的用电设备,但是实际操作起来困难比较大,据我了解现在国内的大型污水厂还没有控制得很好的,因为do的控制过程存在严重的滞后环节,而且如果真是实时控制的话,对监测仪表、风机以及控制器的要求都会比较高,现阶段我们的污水厂对设备特别是现场仪表的维护很难做到 控制的要求,这也是我们现在的很多污水厂在建设期上了很多自控仪表,但实际应用达不到预期效果的一个很重的原因。
作者: anderson    时间: 2007-8-24 18:17
节能降耗绝对应该研究阿
作者: hjintao    时间: 2007-8-24 18:24
我也有一问 就是没钱啊
作者: hjintao    时间: 2007-8-24 18:24
真没想到 灌水也给钱
作者: knifebluce    时间: 2007-8-25 00:04
关于变频调速给水的节能问题 http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=57129 一篇资料,希望有用哦
作者: KSB8333723    时间: 2007-8-25 10:55
我公司有两套供水系统,版主的资料很有用,谢了!!!1111111
作者: wlchess    时间: 2007-8-25 15:49
原帖由 knifebluce 于 2007-8-25 00:04 发表 关于变频调速给水的节能问题 http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=57129 一篇资料,希望有用哦
关于变频调速给水的节能问题 论文名称:关于变频调速给水的节能问题 作者:符锡理 摘要:据统计资料报道,我国现有约5000万台水泵和风机在运行,总计年用化量可达约1000亿度。泵和风机均属于叶片式流体机械;由流体机械理论,在相似工况下,泵、风机的流量,扬程和功率分别与其转速的一次方、二次方和三次方成正比。如转速下降一半,其功率可下降到原来的1/8。 关键字:变频调速 节能问题 ?   据统计资料报道,我国现有约5000万台水泵和风机在运行,总计年用化量可达约1000亿度。泵和风机均属于叶片式流体机械;由流体机械理论,在相似工况下,泵、风机的流量,扬程和功率分别与其转速的一次方、二次方和三次方成正比。如转速下降一半,其功率可下降到原来的1/8。? 流量是给水系统在使用过程中需要调节的主要参数。由水泵通过管路供水的理论可知,调节流量原则上有两大方法;一是节流调节,泵的转速不变,改变供水管路上阀门的开度以调节流量;开大阀门,流量增加;关小阀门,流量减少。采用流调节,有大量能量消耗在节流损耗上。调节流量的第二种方法是变速调节,即供水管路的状态不变(供水阀门度不变),改变泵的转速以进行流量调节;转速升高,流量增加,转速降低,流量减少。用调速调节流量可以大幅度降低节流能量损耗,具有显著的节能效果。我国政府机关(国家科委、国家经贸委)在颁发的《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的变频调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。? 众所周知,建筑给水泵绝大多数足用三相异步电动机驱动的;变频水泵就是通过就频器供电的水泵。自从二十世纪八十年代以来大量各种品牌国外变频器进入国内市场,我国也自行研制生产了若干品眚的国产变频器,变频器在我国国式经济各部门中获得了广泛的应用。对于建筑给水来说,用得最多的是变频调速恒压变量给水。? 在现代建筑生活给水系统中,采用变频调整泵一台或多台给水的突出优点是:? 1.采用变频调速给水可以大幅度降低节流能量损耗,具有优异的节能效果。? 采用变压变量给水可以做到使节流损耗降低到零,具有最佳的节能效果,但是这种变压变量给水系统只适用于特点是给水管路系统,没有通用性。国内外一种宵用的具有一定能用性的变压变量给水系统是准变压奕量给水系统;这种给水系统的给水压力随给水流量的增大而跃阶上升;对于多泵联的供水设备,当多投入一名泵工频,给水恒压值上升一个台阶;台阶值可以按需设定。这种准变压变量给水系统(设备)可以适用于没给水管路,具有一定的通用性。? 2.变频恒压变量给水系统(设备)的给水压力可调,在设计上允许降低给水压力的计算精度,在使用上可以适应不同的给水压力要求。? 建筑给水节能的基本原理如下:? 设要求的给水流量为Q=O-Qmax;? 要求的给水扬程为H=Hmin-Hmax。? 给水流量取决于使用,夜间不用水时Q=O,白天用水高峰时Q=Qmax。最小给水扬程Hmin应保证能把水供向一定高度;最大给水扬程,Hmin=Hmin+〓Q2nax(管路流阻损失)。建筑给水系统能常按Qmax及Hmax值来确定给水泵的台数及大小。应当指出,建筑给水系统通常多采用多泵并联的给水系统。? 要求建筑给水节能,首先要求给水泵处于高效率区工作。众所周知,高佳心泵的高效率区处决于泵的工况(n、Q、H值决定是泵的工况点)。当采用变频调速(n值可变),则泵的高效率区扩大,因此采用变频调速可以节能。其次是防止给不泵出现\"大马拉小车\"的工况。因为给水系统要满足Qmax及Hmax的工况,如果彩1台泵,当小流量用水时必然出现\"大马拉小车\"的工况,此时水泵的效率低,功率浪费大。为了防?quot;大马拉小车\",通常的做法是采用多台水泵并联给水的方式,多用水多开泵,少用水少开泵,可以显著减轻\"大马拉小车\"弊端的出现,改善节能的效果。理论分析及实际使用证明,多泵并联变频调速给水可以显著提高节能效果。所以现代建筑生活给水系统大多采用多泵并联恒压变量(或准度变压变量)给水方式。? 采用多泵并联给水,按变频调速恒压给水原理,在多泵并联的给水系统中,只要其中有一台是变频调速泵,就可以达到恒压给水的目的;为了达到恒压给水,变频泵必须是并联泵中的最大者;最经济的配泵方集是各并联泵的大小相同。从节能考虑,并联水泵的台数愈多愈好;但是如数太多,设备的机械结构及电气控制系统的复杂程度也随之上升,系统(设备)的整体经济、合理性下降。所以合理的应采用并联水泵不多也不少的最经济方案。? 结论? 1.当用水参数Q及H一定不变(循环泵),从节能考虑无必要采用变频调速。但是,采用变频调速,可以调节水泵的工况点,使之处于高效率区工作。? 2.当用水流量Q经常变化,采用多泵并联的变频恒压变量(或准变压变量)给水具有的节能效果。? 变频恒压变量(或准变压变量)给水的纪泵方案,一台变频调速泵(其余工频恒速泵必须是各并联泵中的最大者。最经济的纪录方案各并联泵的大小相同。? 3.为了取得优良的节能效果,选泵时应注意使工频泵在恒压供水情况下处于高效率区工作(恒压值的H=常数的水平线与工频泵H-Q曲线的交点位于高效率区)。? 参考文献? 1.符锡理,变频调速泵供水原理及实践,《变频器世界》,1999,N010。? 2.符锡理,多泵并联变频调速恒压变量供水水泵的配置与控制,《给水排水技术与产品信息 》,2000,N03。?
作者: knifebluce    时间: 2007-8-25 16:45
极力支持变频,节能空间很大
作者: xieyilinran    时间: 2007-8-26 18:27
标题: 支持!
降耗也是环保,节约就是创造
作者: peng123139    时间: 2007-8-28 09:51
如果用DO来控制风机的话,建议开始时不要将DO与变频联动,而是先通过不断的运行调整,从工艺上摸索在不同水质、水量条件下,DO与风机风量的关系,然后建立一个相对稳定的模型,然后采用以风机风量为内环,DO值为外环的串级调节控制,达到自动控制风机的目的。 以上说来简单,但实际做起来就难了,需要工艺、设备各方面的紧密配合才能完成,还需要一个长期摸索的过程。
作者: cksunrise    时间: 2007-8-29 15:22
版主,此议题非常好,有现实意义。一般情况下,以反应器进出水量、水质、水位、水温、DO、MLSS等工艺条件下,建立降解模型(既控制策略),同时该模糊模型应有自学习、自适应等功能,系统构造时还应充分考虑系统硬件的功能(所谓的可控制性)。通过PLC和变频器对负荷(主要包括泵、风机、曝气)进行控制。达到系统优化,节能,保证运行效果等。此法在水处理的应用中节能效果明显,在我们已实施的十来个项目,节电约约占总电能的 20%--30%。还有节省相关的人力和物力。
作者: angel_love98    时间: 2007-8-29 16:15
技术问题,不太懂,先坐下沙发先,欢迎大家发表看法
作者: knifebluce    时间: 2007-11-25 14:13
重新看了一下,又是有些收获的,顶上去!
作者: mxwei7293    时间: 2007-11-25 21:09
降低能耗本身对环保有重要的意义,此主题值得商讨,以前也做过几次关于变频供水的项目,但是在污水项目里只遇到过两次。
作者: mxwei7293    时间: 2007-11-25 21:15
变频给水里是设备的压力变送与流量的结果,在保证压力的基础上进行变频控制的,也就是在已知目标的情况下来是想的。但是污水处理里风机的变频控制要多方面的结合,单纯的DO联锁是保证不了处理效果的,必须要保证处理的效果的基础上,根据水质、水量、工艺、DO等一系列指标来选择一个模拟量来进行变频控制。
作者: josephoneone    时间: 2007-11-26 06:41
原帖由 wlchess 于 2007-8-23 09:18 发表 污水处理节能降耗途径与技术分析知识点宽大,深厚! 如可持续节能技术:集中与分散,源头控制,厌氧处理。 再技术分析,更是单元及技术细节点多面广。 现只讨论鼓风机风量调节技术-----变频 其本质是根据流量,浓 ...
我也正在试验,希望能在工程上应用,道理简单,用起来很多考虑因素。现在可以一个系统一台机,改DO连风机后就要一个池一台机。这样比较有保障。
作者: fafnxy    时间: 2007-12-11 22:41
我们两个水厂的9台多级离心风机都采用了变频技术,ABB的变频器,使用效果还不错,但由于我们厂的进水水质较低,目前变频已经在最低区域,大约设计风量的50-55%左右,节能效果还可以;我们也尝试过与DO结合调节,但感觉不行,由于我们来水水质较好,如与DO连锁会造成频繁停机,对设备寿命有很大影响,因此作罢,目前主要采用定风量变频率控制,运行还算稳定。 供大家参考。谢谢!
作者: ybsun1116    时间: 2008-2-2 13:39
风机是可以和DO联动的,我们这运行4年多了,一期工程是编的程序,控制比较简单,主要就是DO达到控制值滞后一段时间降频(不是变频的直接停),低于一定的数值后开启,主要是在污泥浓度太低或进水水质低时风机启动的次数教多,但也不至于称为频繁启动,这么些年风机也没怎么坏过。.DO曲线在控制值周围呈大锯齿状波动老外编的程序太简单了,骗偶们中国人的钱,BS它。二期工程是找的国内的公司编的程序,我们要求他们优化了风机与DO联动的程序,考虑了DO曲线变化趋势的影响,经过不断的改进程序,在污泥浓度培养上来后,DO曲线基本能在控制值周围做很小范围的波动。
作者: zxy1040250    时间: 2008-2-15 21:31
嗯,以前还没有想到过你问的问题啊……
作者: xiaokey    时间: 2008-2-19 09:20
风机的能耗真的是大 不过感觉现在适合小型污水厂的变频设备选择不是很多 应用也不是很广 这一块接触的不多 希望能多学习
作者: wlchess    时间: 2008-2-19 09:55
原帖由 ybsun1116 于 2008-2-2 13:39 发表 风机是可以和DO联动的,我们这运行4年多了,一期工程是编的程序,控制比较简单,主要就是DO达到控制值滞后一段时间降频(不是变频的直接停),低于一定的数值后开启,主要是在污泥浓度太低或进水水质低时风机启动的次数教多, ...
风机是可以和DO联动的,我们这运行4年多了,一期工程是编的程序,控制比较简单,主要就是DO达到控制值滞后一段时间降频(不是变频的直接停),低于一定的数值后开启,主要是在污泥浓度太低或进水水质低时风机启动的次数教多,但也不至于称为频繁启动,这么些年风机也没怎么坏过。.DO曲线在控制值周围呈大锯齿状波动老外编的程序太简单了,骗偶们中国人的钱,BS它。二期工程是找的国内的公司编的程序,我们要求他们优化了风机与DO联动的程序,考虑了DO曲线变化趋势的影响,经过不断的改进程序,在污泥浓度培养上来后,DO曲线基本能在控制值周围做很小范围的波动。 ==================================== 此运行实践体会不错,大伙看一下!
作者: weipersevere    时间: 2008-4-7 11:10
好资料,学习中,多谢楼主
作者: shuihai    时间: 2008-4-7 17:00
原帖由 wlchess 于 2007-8-23 09:18 发表 污水处理节能降耗途径与技术分析知识点宽大,深厚! 如可持续节能技术:集中与分散,源头控制,厌氧处理。 再技术分析,更是单元及技术细节点多面广。 现只讨论鼓风机风量调节技术-----变频 其本质是根据流量,浓 ...
运用过程中,若风机风量依据设计往往容易出现曝气不均的现象,不知道有没有人遇到过,所以实际上一般情况下风机风量都比理论设计上偏大,自然增加能耗。若从节能角度考虑,应当尽可能设计采用无动力处理工艺--厌氧处理。
作者: fafnxy    时间: 2008-4-23 16:23
标题: 回复 23# 的帖子
我们目前水厂溶解氧一直在7-9左右,即使沉淀1小时后溶解氧还在2左右,请问您说如何变频调节?如何保证不频繁启动呢?
作者: gcz1979    时间: 2008-5-4 08:10
污水厂节能,最好的办法就是大功率设备如风机、水泵配备变频器,能达到设备大小功率合适
作者: ctshly    时间: 2008-5-13 11:14
风机变频控制是说的容易,做起来难,如果与DO联动,实际在污水厂运行中,正像上面所说,存在曝气不均匀是非常常见的,其次就是在线DO仪污染问题,尤其是在工业污水中,特别明显,还有在线DO仪的漂移问题,这就需要经常的清洗和校正,实际上很难做到的,所以,变频一定要,但是如何控制,是个难题
作者: husir    时间: 2008-5-21 16:08
说的是,风机变频控制是说的容易,做起来难!!风机的出口压力和频率是成平方比的,频率下降10%,出口压力下降19%(到原来的81%)。除非曝气池水位大幅降低,否则不能用变频的
作者: ybsun1116    时间: 2008-5-22 09:21
DO仪是要经常清洗,校正的,清洗我们一星期就作一次,校正3个月做一次,还有风机你如果选型过大,溶解氧根本就降不下来,上面几点做不到,当然不能谈风机与DO联动,事实证明联动完全可以做到,风机的频繁启动同时可以避免。
作者: husir    时间: 2008-5-22 14:34
27楼说的大功率设备与选型过大完全是两码事,选型过大肯定是不好的。 现在是,有些污水厂选择设备,比如鼓风机,2组池子,鼓风机往往选5、6台中小型的,而不愿意选3台大功率的。实际上,能量损失在管路损失更多,减少设备台数有利于节能。
作者: zhouyihan    时间: 2008-5-22 16:20
这个问题 首先得看厂方 有没有意向来做了。 大公司是要细节来节约的, 小公司貌似不考虑这个问题 。 对设备不太了解。 能说得 就是要控制好生化,保证生化的良好运行。 根据实际的需求调节风 量。
作者: tiancainitu    时间: 2008-5-24 10:55
降低能耗本身对环保有重要的意义
作者: hitzhh    时间: 2008-5-27 10:27
我们的做法是通过工艺计算软件计算出鼓风量,需要输入的参数有水质,曝气头氧转移率,要控制的溶解氧以及池体参数。这样在水质变化较大的情况下调整风量有据可依。
作者: yytc    时间: 2008-5-28 12:40
降耗也是环保,节约就是创造......
作者: husir    时间: 2008-6-2 15:52
说到节能降耗途径,大家都没说设计和采购环节。如果能考虑在先,比日后修修补补小打小闹搞节能效果好的多。 比如鼓风机形式选择,众所周知,罗茨鼓风机效率最低,单级离心鼓风机效率最高,同样的污水厂,单级比罗茨效率高出30%是很轻松的。效率高自然大大节能——这样做卖罗茨风机的同志肯定不高兴了。
作者: liutian    时间: 2008-6-3 14:03
原帖由 xiaokey 于 2008-2-19 09:20 发表 风机的能耗真的是大 不过感觉现在适合小型污水厂的变频设备选择不是很多 应用也不是很广 这一块接触的不多 希望能多学习
现在还是有很多厂家都有变频风机的,富阳的百事德,章丘的风机,进口的就不用说了价格太贵,一般小型污水厂用不起!
作者: sunnyfay    时间: 2008-7-29 16:14
我厂用的是变频调速表曝机而不是风机,由于初期 刚开始运行,污泥浓度上不去,表曝机不能降低转速,耗能很大 现在就是想办法如何节能。听说污水厂 初期耗电量是剩不下来得?
作者: hbczccs    时间: 2008-7-30 12:58
以后必然成为污水处理装置节能方面的重点!!
作者: hbczccs    时间: 2008-7-30 13:03
标题: 回复 23# 的帖子
利用DO的值来控制风机的转速,以达到节能的目的,这一趋势不会改变,且DO曲线基本能在控制值周围做很小范围的波动。
作者: cuipeisheng    时间: 2009-3-3 20:49
鼓风机的风量调节技术,实质是根据流量、浓度和反应程度来控制流量。但是现阶段还是根据浓度来进行风量的调节。那么根据浓度来调节的话,有一定的困难,建议用呼吸速率仪,测溶解氧的平稳气化,还有反应的程度进行控制,控制之后可以达到节能的效果。
作者: lngg8er    时间: 2009-3-3 21:15
标题: 回复 20# 的帖子
请教一下,你们的DO曲线怎么做的?能更详细一点介绍么?
作者: yehl1237890    时间: 2009-3-3 22:32
好像一个风机的变频器购买一个新的风机了,哪玩意很贵的
作者: zjzjzwj    时间: 2009-6-14 21:47
节能降耗绝对应该研究阿
作者: cmpunk    时间: 2009-10-10 15:09
谢谢,学习了,正好需要。
作者: huagong97    时间: 2010-6-13 18:27
原帖由 mxwei7293 于 2007-11-25 21:15 发表 变频给水里是设备的压力变送与流量的结果,在保证压力的基础上进行变频控制的,也就是在已知目标的情况下来是想的。但是污水处理里风机的变频控制要多方面的结合,单纯的DO联锁是保证不了处理效果的,必须要保证处理 ...
由这么多因素决定,这些因素无法实时监控,要变频调节不可能。
作者: yezi99    时间: 2010-6-14 20:44
节能降耗不容易做,有时是事半功倍,但是发展趋势,或者说大方向没有错,所以这些经验难能可贵。
作者: liminjin    时间: 2010-6-15 10:54
实际运用风机过程中,发现一个有趣的现象,请教下。开两台风机(单级离心),一台进风开启度为30%,另一台为20%,池子的DO很好控制也能稳定;可只开一台的话,即使开启度上到60%甚至更高都不能稳定,DO处在低水平,不理解,不能简单的壹加壹吗?
作者: fiord    时间: 2010-6-15 11:02
节能降耗=低碳,低碳=节能降耗。 我这说法有认同的吗?
作者: jiahongbin998    时间: 2010-6-16 09:47
从降低费用上讲,用背压式汽轮机替代电动机作为鼓风机的动力,可节约接近2/3的费用。(电费按0.6元/度,蒸汽按160元/吨)计算,当然这种工艺一般用于大功率风机和有高压蒸汽的地方很合适。
作者: jiahongbin998    时间: 2010-6-16 09:50
原帖由 liminjin 于 2010-6-15 10:54 发表 实际运用风机过程中,发现一个有趣的现象,请教下。开两台风机(单级离心),一台进风开启度为30%,另一台为20%,池子的DO很好控制也能稳定;可只开一台的话,即使开启度上到60%甚至更高都不能稳定,DO处在低水平,不 ...
这个你可以计算一下功率,30%+20%的功率可能已超出单台风机的功率,因此用一台不能达到要求。
作者: wangshengbao    时间: 2011-7-9 16:07
真的不错,回答得好
作者: liangjinfeng84    时间: 2011-7-28 17:46
现在我们正在做初步方案
作者: stmwu    时间: 2011-7-29 10:06
想這麼做風機只能給單獨一池用不能兩池共用
作者: evanwj    时间: 2011-9-15 15:55
很好的帖子
作者: tlzkty    时间: 2012-7-5 11:10
变频主要是在预计量的控制上不好掌握,但在变频器中有一个PID调节程序,可用来作文章,这时就可实现DO与变频器的联网控制。
作者: tlzkty    时间: 2012-7-5 11:15
需要多大的蒸汽压力?
作者: wushuizhan    时间: 2013-4-29 09:55
变频好啊,真的节电能 节能降耗,减少新鲜水的使用量,注重循环水的使用 使水再生,变废为宝