原帖由 knifebluce 于 2007-8-25 00:04 发表 关于变频调速给水的节能问题 http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=57129 一篇资料,希望有用哦
原帖由 wlchess 于 2007-8-23 09:18 发表 污水处理节能降耗途径与技术分析知识点宽大,深厚! 如可持续节能技术:集中与分散,源头控制,厌氧处理。 再技术分析,更是单元及技术细节点多面广。 现只讨论鼓风机风量调节技术-----变频 其本质是根据流量,浓 ...
原帖由 ybsun1116 于 2008-2-2 13:39 发表 风机是可以和DO联动的,我们这运行4年多了,一期工程是编的程序,控制比较简单,主要就是DO达到控制值滞后一段时间降频(不是变频的直接停),低于一定的数值后开启,主要是在污泥浓度太低或进水水质低时风机启动的次数教多, ...
原帖由 wlchess 于 2007-8-23 09:18 发表 污水处理节能降耗途径与技术分析知识点宽大,深厚! 如可持续节能技术:集中与分散,源头控制,厌氧处理。 再技术分析,更是单元及技术细节点多面广。 现只讨论鼓风机风量调节技术-----变频 其本质是根据流量,浓 ...
原帖由 mxwei7293 于 2007-11-25 21:15 发表 变频给水里是设备的压力变送与流量的结果,在保证压力的基础上进行变频控制的,也就是在已知目标的情况下来是想的。但是污水处理里风机的变频控制要多方面的结合,单纯的DO联锁是保证不了处理效果的,必须要保证处理 ...
原帖由 liminjin 于 2010-6-15 10:54 发表 实际运用风机过程中,发现一个有趣的现象,请教下。开两台风机(单级离心),一台进风开启度为30%,另一台为20%,池子的DO很好控制也能稳定;可只开一台的话,即使开启度上到60%甚至更高都不能稳定,DO处在低水平,不 ...