水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 氧化沟工艺剩余污泥管道爆管期间工艺该如何调整 [打印本页]

作者: wangke0108    时间: 2012-3-26 20:25
标题: 氧化沟工艺剩余污泥管道爆管期间工艺该如何调整
我所在公司的生活污水厂(AAO氧化沟工艺)前几天剩余污泥管道爆管,已通知施工单位维修,经开挖看到该管道锈蚀比较严重,需更换新管,施工工期不确定,可能工期比较长,可是厂生化池污泥浓度已较高,MLSS达4200,SV%为14,SVI为32左右。为了不影响正常生产,目前只能督促施工单位尽量缩短工期,必要时用槽罐车将剩余污泥转运其他污泥厂。但是费用太高,难以持续。 请问各位大侠, 在剩余污泥管道施工期间工艺该如何调整?请不吝赐教,谢谢! (P.S.目前COD进水250-500间波动)
作者: panjinpei772    时间: 2012-3-27 12:02
标题: 回复 1# 的帖子
临时管道+水泵..字数不够 楼主可以弄一些临时管道,这点污水厂应该都有备用吧,至少水泵更不用多说了!
作者: wangke0108    时间: 2012-3-27 16:50
标题: 回复 2# 的帖子
临时管道+水泵???主要是做什么?请明示,谢谢!现在面临的问题是污泥管施工期间如何调整工艺,是否能减少污泥的产生或能在少量排泥的情况下维持系统正常生产,毕竟外运费用实在昂贵。
作者: wsliu    时间: 2012-3-29 10:01
如果不脱泥,而且没有多余的地方来装剩余污泥,工艺要控制好,只有外运,用临时管道将泥输送至脱泥机房,确实没有什么更好办法,如能找到全国污水厂要减少很多污泥处置费。我们在正常运行时,进水负荷与你们差不多,最多能两三天不脱。多了就很难维持正常生产。
作者: fengzizt    时间: 2012-3-29 21:48
原帖由 wangke0108 于 2012-3-27 16:50 发表 临时管道+水泵???主要是做什么?请明示,谢谢!现在面临的问题是污泥管施工期间如何调整工艺,是否能减少污泥的产生或能在少量排泥的情况下维持系统正常生产,毕竟外运费用实在昂贵。
用临时管道将泥输送至脱泥机房 外面地面上扔几根管子就行了 就是这路不通的时候 换条路走走 不要想复杂了 另外4200了 工艺也纠结的
作者: panjinpei772    时间: 2012-3-30 09:23
标题: 回复 5# 的帖子
栏杆最后一句话什么意思啊,没有看明白,即使管道没有更换,这个4200也是通过排泥来解决啊!
作者: song86321    时间: 2012-4-13 15:52
如果剩余污泥因特殊原因不能排出,可怎么调整工艺呢
作者: 20121221    时间: 2012-4-16 21:31
SV14,几天不排泥没啥问题
作者: shixisheng    时间: 2012-12-6 10:54
SVI才32,?不排泥应该能坚持一段时间吧,不知贵厂最后怎么处理的?
作者: jh2003    时间: 2012-12-11 10:30
减少进水量,二沉池开启少量放空回使部分剩余污泥回进水口
作者: zhangjing1436    时间: 2012-12-12 22:47
标题: 回复 10# 的帖子
回进水口有什么用意么,不排泥,p不超标么
作者: 20121221    时间: 2012-12-13 22:04
这么低的沉降比 完全没必要一直排泥 修好管道再排也行
作者: daben    时间: 2012-12-14 22:00
碳钢的管道还是有问题,管道阴极保护必不可缺啊。
作者: fengzizt    时间: 2012-12-19 08:42
内外防腐做下 用在污水厂还可以 只要经常都有水 最怕水+空气+铁 不是么
作者: a350955308    时间: 2012-12-26 11:58
在沉降比维持在20%下,能否考虑加大曝气量使污泥处于内源代谢期,加快污泥中有机质的自身氧化,使污泥快速老化,分解成细小絮状物进入二沉池沉淀,达到减少污泥排放量的目标! 愚见!