水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
为什么说机械过滤器运行至进出口压差为0.07MPa时,必须进行反洗?
[打印本页]
作者:
523001960
时间:
2012-6-1 20:21
标题:
为什么说机械过滤器运行至进出口压差为0.07MPa时,必须进行反洗?
压差不是越小越好吗?求大神指导
作者:
hong6601
时间:
2012-6-2 21:33
压差肯定是越小越好的啦 不过,随着设备的运行,会不断的截留一些SS下来,渐渐的设备进出口的压差就由最开始0.03左右,逐渐增大,规范说,当压差到0.07-0.1MPa的时候对设备做反洗再生处理,已恢复他的过滤效果 0.07-0.1MPa只是一个反洗的条件
作者:
clb221
时间:
2012-12-1 16:25
压差并非越小越好 多介质过滤器内填精制石英砂和无烟煤,由于采用不同颗粒的大小滤料,从而形成了从上到下、由小而大的依次排列顺序;当水从上流经滤层时,水中部分的固体悬浮物质进入上层滤层滤料形成了微小的孔眼,受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留。 同时这些被截留的悬浮物质之间又发生重叠和架桥等作用,就好象在滤层的表面形成一层薄膜,继续过滤着水中的悬浮物质,就形成了所谓的薄膜过滤。 多介质过滤不仅有薄膜过滤的作用,还有渗透过滤作用。即当水进入中间滤层也有这种截留作用。此外,由于滤料彼此之间紧密地排列,水中的悬浮物质颗粒流经滤层中那些曲曲弯弯的孔道时,就有着更多的机会及时间与滤料表面相互碰撞和接触,于是,水中的悬浮物质在滤料的颗粒表面与絮凝体相互黏附,从而发生接触混凝过程。 过滤器运行最佳效果 由多介质过滤器的过滤机理可以知道,架桥过滤作用是多介质过滤器最为重要的,其利用初期截留的污染物形成一层过滤薄膜,来拦截于其本身粒径相当的污染物,过滤精度会越来越高,过滤效果也会越来越好。 但是过大的压差会把截留的污染物压入滤层内部致使产水水质变差 过滤器运行建议 在运行的过程中,一般要使过滤器保持0.05MPa以上的压差,从而能保持一个较好的产水水质,同时当压差超过0.12MPa的时候,可考虑进行反洗操作,以防止滤料结块。 过大的压差会引起反渗透供水不足,届时需要适当增加原水的供水压力。反洗后需要进行正洗以产生滤膜和压差
作者:
hong6601
时间:
2012-12-2 14:22
过滤器的压差自然是越小越好的
作者:
wei11bin22
时间:
2012-12-3 08:27
个人觉得,并非压差越小越好! 因为要过滤,过滤的目的是截留大颗粒物质,当新的滤层开始过滤式,空隙比较大,出水精度不高,当过了一段时间后,滤层内有微量悬浮物存在,滤层过滤精度提高,此时出水水质最好;水量最大,技术经济比最好;当阻力越来越大时,一是处理量减少,二是会造成滤床深度污染和板结,后给后续工作带来很大麻烦,所以要保证一定的压差,但在合理范围内。 当然,把新的滤层粒径设计的非常小,过滤精度高了,当然阻力越小越好,但要注意技术经济的比例,否则,用户是吃不消的,啊啊,个人见解。
作者:
hong6601
时间:
2012-12-3 08:34
对压差的理解存在偏差,不过不影响大家讨论问题。
作者:
wzj0604
时间:
2013-1-6 14:53
版主说的是设备本身的压差而三楼说的是过滤截污产生的阻力。
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/)
Powered by Discuz! X3.2