水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 急,平流式二沉池如何改进? [打印本页]

作者: wlchess    时间: 2007-9-9 18:09
标题: 急,平流式二沉池如何改进?
请教各路大虾: 原有的平流式二沉池在水力负荷增大的情况下 如何改造才能保持负荷率的合适?
作者: binxian9527    时间: 2007-9-10 10:48
标题: 回复 #1 wlchess 的帖子
看能不能在平流池头上增加挡板,缓减速度。
作者: 飞天    时间: 2007-9-10 20:13
进水口在液面的1/3处.可减少上部水力符合
作者: luys7174    时间: 2007-9-10 21:01
尝试下改建成 斜管or斜板沉淀池
作者: sheley    时间: 2007-9-12 20:52
在距进水口600-1000mm、在液面的1/2处设置挡板,即简单、有效
作者: wangheping    时间: 2007-9-13 15:30
最直接的方法是将平流式沉淀池改建成斜管或斜板式沉淀池,这样沉淀池的表面负荷就提高了,出水效果就会好很多.