水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
PAC投加量的计算
[打印本页]
作者:
a443457653
时间:
2012-8-29 09:39
标题:
PAC投加量的计算
今天准备在传统A2O工艺里面投加PAC,问一下哪位大侠知道该如何计算呢?4000立方米的池子,好氧池占2500立方米,二沉池两个,每个大约600立方米,SV30算是30%,污泥老化严重,准备投加PAC减少随出水跑出去的老化污泥,然后快刀斩乱麻的验收就KO了。进水量白天165立方米/每小时大概,二沉池混合液回流比大概120%左右。也就是说生化池大概出水是350立方米/每小时。投加多少PAC合适呢?多长时间投加完毕? [
本帖最后由 a443457653 于 2012-8-28 18:42 编辑
]
作者:
20121221
时间:
2012-8-29 19:52
老化污泥的话,加PAC效果一般 投加50mg/L试试吧
作者:
a443457653
时间:
2012-8-29 20:14
标题:
回复 2# 的帖子
我主要是想控制二沉池的出水悬浮物,要不怎么都不达标,想快点验收啊。
作者:
anshow
时间:
2012-8-30 10:14
只是控制悬浮物的话,我觉得15mg/L都可以了。其实自己试试就差不多了,水量那么小,药剂用不多
作者:
20121221
时间:
2012-8-30 19:50
原帖由
a443457653
于 2012-8-29 20:14 发表
登录/注册后可看大图
我主要是想控制二沉池的出水悬浮物,要不怎么都不达标,想快点验收啊。
试验效果咋样? 直接生产性试验即可
作者:
475675268
时间:
2012-8-31 13:20
个人觉得20-35mg/L都可以吧
作者:
qq455066597
时间:
2013-4-2 16:41
标题:
PAC处理ss和BOD的处理效率是多少
PAC处理ss和BOD的处理效率是多少
作者:
bushiyinweijimo
时间:
2013-4-2 20:25
ss还行,BOD恐怕不行吧。
作者:
jimmyken
时间:
2013-4-6 10:21
本人新手,路过看看学习学习!
作者:
detgbtc
时间:
2013-4-12 07:28
PAC投加范围也太广泛了吧,能不能用SS来表示PVC投加量
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/)