水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
A2O进水cod上午60左右、下午130左右
[打印本页]
作者:
gdp2012
时间:
2012-10-9 14:44
标题:
A2O进水cod上午60左右、下午130左右
A2O进水cod上午60左右、下午130左右 污泥浓度2800mg/L 北方城市 马上进入冬季 污泥浓度还能降吗?降到多少?每天排泥一车 10吨左右 含水率80% 现在池上有棕褐色泡沫 及棕褐色 浮渣 (量不多 )明天上图
作者:
gdp2012
时间:
2012-10-10 15:06
sv30 9左右
作者:
shirlon1
时间:
2012-10-13 08:46
图片呢?要降低污泥浓度就多排泥少回流,不过我觉得你的污泥浓度也不是很高啊。
作者:
20121221
时间:
2012-10-15 20:34
适当排泥 不要排过多 适当排泥可以增加污泥活性
作者:
zbczxm
时间:
2012-10-17 09:28
从提供的COD指标看,应该是生活污水吧,进入冬季要注意氨氮出水超标,污泥浓度2800mg/L比较正常,污泥性状应该还可以的,可适当降低污泥浓度,维持在2500左右,控制生化池出水DO在2mg/L左右,适当排泥。
作者:
haojun201287
时间:
2012-10-26 21:49
这进水也太低了吧~~
作者:
tonybest
时间:
2013-8-13 15:24
我这进水和你那差不多,现在污泥培养都是个问题