水世界-水处理技术社区(论坛)
标题:
关于ORP在污水中的应用及相关调试经验分享
[打印本页]
作者:
zijun0326
时间:
2012-10-20 15:11
标题:
关于ORP在污水中的应用及相关调试经验分享
在调试中,ORP作为一个参数,为我们提供了不少帮助,并且在调试中,很多人都愿意把他作为一项运行指标,但是没有人去系统的归类和总结,我发这个帖子就是希望大家能在一起讨论下关于在调试中ORP为我们提供的作用和相关参考指标。其数值的高低反应污水什么水质在调试中的什么情况加以讨论。就此相互交流和学习。希望各位同行踊跃发帖,禁止灌水!
作者:
zijun0326
时间:
2012-10-21 11:10
标题:
哈哈、、、、我就先来个抛砖引玉吧
我在调试一个BGL煤气化废水。 额 我先简要的介绍下这种废水的特点就是 高cod 高氨氮 高总酚 高ss 在处理的过程中也遇到了很多麻烦,但是我发现,在调试过程中,orp这个参数,在调试中起到了很大的作用,简介的反映出了很多事,结果在整个调试过程中,我对于ORP的变化很是关心 结果表明在ORP间接反映工况的同时让我很直观的看到了调试的现状。
作者:
smile-after
时间:
2012-10-21 11:16
请问一下ORP数值的高低可以反映出微生物什么样的一个情况?或者水质什么的情况?
作者:
zijun0326
时间:
2012-10-21 11:19
关于ORP的应用,我也是在网上找的,希望大家看看!
作者:
zijun0326
时间:
2012-10-21 11:24
标题:
回复 3# 的帖子
我感觉这个不能一概而论啊,因为水质不一样,所以ORP在整个工程中的变化也会不一样的。个人认为其变化规律一般为有机物高的时候一般为负值,在有机物少的视乎为正值。还有就是在厌氧的时候是负值,在好氧的时候为正值。 呵呵 、、、、这只是个人见解,如有不对,希望格纹鞥提出来,加以改正。得以大家相互交流学习。
作者:
zijun0326
时间:
2012-10-21 12:13
我在进行SBR调试中发现ORP在进水初期的时候一般都比较低,基本上在-150到-240左右,在进水曝气观察ORP在慢慢升高,到100左右,然后是厌氧,厌氧的同时ORP会下降,直至下降到0甚至是负几十。然后在进水,再曝气,在这个过程中ORP是不断的成上涨趋势,直至最后,在出水前期沉淀厌氧期间是ORP也是正值,其数值在150到200之间。
作者:
wushui365
时间:
2012-10-21 14:38
ORP和DO联合在一起分析更好
作者:
zijun0326
时间:
2012-10-21 16:21
标题:
回复 7# 的帖子
嗯 !我会整理下!把DO加上在发上来的!
作者:
bushiyinweijimo
时间:
2012-10-22 08:37
ORP如果作为一个运行参数的话,什么范围合适和怎么样调整其他运行数据来验证,才是最难保证的。
作者:
zijun0326
时间:
2012-10-22 19:53
楼上说的对啊,其实这个数值是不确定的。后来我又仔细想了想,感觉ORP这个参数在调试期看起的作用没有在正常运行时期起的作用大,因为在调试期每个参数都没有稳定下来,所以会影响ORP的数值,但是在调试结束后,作为ORP来讲,其作用就会大大增加,在正常运行时,它的数值都会趋近于一个范围之内,上下浮动基本是一个趋势,但如果其中出现了什么变化,其数值变化会非常敏感。
作者:
persist0
时间:
2012-10-23 14:43
论坛有个帖子关于OPR在厌氧、缺氧、好氧有详细的介绍。现在我找不到了。好像是哪个版主给回复的。希望看到的人在这再回复一次。谢谢
作者:
wushui365
时间:
2012-10-24 18:51
ORP厌氧小于-250 缺氧小于-100 好氧大于40 供参考
作者:
254084925
时间:
2012-10-24 18:54
貌似我那个帖子里有这么一段1!
作者:
zijun0326
时间:
2012-10-24 19:43
标题:
回复 13# 的帖子
有哪段啊?呵呵。。。。拿过来分享下。
作者:
hk_222
时间:
2013-2-17 15:45
这个参数应该对运营比较有帮助
作者:
csjz1721
时间:
2013-2-22 10:04
嗯,用了一年多,还没发掘其用处,学习下先
作者:
bushiyinweijimo
时间:
2013-2-24 16:11
希望有运行经验的来提供一下数据的变化,以及看到变化后的调整方法!
作者:
kgd6780
时间:
2013-3-29 10:17
标题:
反了吧
原帖由
wushui365
于 2012-10-24 18:51 发表
登录/注册后可看大图
ORP厌氧小于-250
缺氧
小于-100 好氧大于40 供参考
应该是
缺氧池更
缺氧吧
所以应该是厌氧小于-100 缺氧小于-250 不知道对不对,请大家拍砖,轻一点
作者:
chenjodan
时间:
2013-5-3 18:45
自己查查是厌氧池DO低,还是缺氧池DO低,呵呵
作者:
Apologize90
时间:
2013-6-5 23:10
只知道在氧化还原的时候能用到orp 需要学习啊
作者:
29657887
时间:
2013-6-10 09:41
标题:
回复 4# 的帖子
ORP 变化很灵敏 水质稍有变化 则数值就相应改变。很难控制啊
作者:
yang570441109
时间:
2014-4-29 09:42
自己查查是厌氧池DO低,还是缺氧池DO低,呵呵
作者:
891474375
时间:
2014-10-12 15:31
标题:
回复 4# 的帖子
谢谢楼主了!祝福楼主
作者:
xm126126
时间:
2014-10-21 16:23
同样一组废水,PH的不同造成ORP的数据不同的,我试过!PH越高,ORP越小。
作者:
蜗壳
时间:
2017-4-9 15:07
pH是代表水质所处的环境,其数值受很多因素的影响。
作者:
shakes188
时间:
2021-11-17 13:19
我们厂厌氧保持在-250~-210,缺氧在-120~-50,好氧没装
作者:
水花生
时间:
2021-11-17 13:34
ORP的特点在于比DO灵敏,调节范围大,可以作为曝气的调控参数,理论上比以DO为基础节能的可能性大一点。
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/)