原帖由 haojun201287 于 2013-1-15 20:20 发表 这个明白~我们化验室平时很少检测总氮~测过几次,但是数据比较离谱基本没法参考~现在已联系其他单位化验室 帮忙做下水质全分析!
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 14:39 发表 这几天也一直没有上网,谢谢各位水友的建议! 去现场待了几天,对进水管网连续取了几天的水样,并委托别人做了几天的水质分析。 现在氨氮超标的原因已找到。
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
原帖由 ligl002 于 2013-1-18 23:09 发表 我们的最近氨氮也升高了,初步分析原因是,元旦过后水量由原来一千二百方突然升高到一千八百方,COD比放假时候增加了至少五百,导致氧化沟负荷突然增加,造成一定的冲击。现在这种势头已经遏制住了,二沉池出水开始有 ...
原帖由 haojun201287 于 2013-1-19 22:29 发表 这是个好途径~! 我们查出三氯乙烷超标这么严重~负责我们厂的环保局总工正好在现场,给他汇报后,他说最近几天化雪把原料冲进下水道了! 当时我是无比的佩服~这也能想到??
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
原帖由 haojun201287 于 2013-1-24 15:16 发表 现在虽然源头找到了~氨氮还是不达标! 环保局对上游企业挨个进行了整顿~现在进水负荷比原来降低了得有一半~进水氨氮20左右~出水氨氮从前几天的60左右降到现在的30左右,持续了好几天了 一直没有再下降的趋势! 现在 ...
原帖由 haojun201287 于 2013-1-15 18:14 发表 采用A/O工艺,这段时间系统运行方面变化不大,进水水质变化也不大。。。曝气池泡沫开始增多!污水主要来源是工业废水,但是上游只有几家企业,其水质一直都比较稳定,B/C在0.4左右!
原帖由 ligl002 于 2013-1-27 21:41 发表 控制水量这种事情,说着简单,做起来难得很啊!对一个企业来说,订单才是最重要,它才不会因为你水要出问题就损失掉订单,这个对企业的老总来说,太难了。所以我们要做的就是怎样在水量增加的情况下,仍然把水处理好 ...
原帖由 haojun201287 于 2013-1-28 07:46 发表 通过这几天的小试~氨氮去除率很高!(污泥取自其他厂) 但是系统出水氨氮还是居高不下! 最初冲击时进水氨氮在40—50,出水在50-60 现在进水氨氮在20以下,出水在30+! 直接找不出原因来了! 现在怀疑当初进水三 ...
原帖由 haojun201287 于 2013-1-28 14:26 发表 现在的主要矛盾是到底是什么原因造成了氨氮超标!上游企业环保局已让其停产! 最近建设局让弄的材料就搞的我头昏脑胀的,而且最近另外那几个厂进水水质也出现了问题!! 我发现公司最忙的就是我了,被搞死了!
原帖由 persist0 于 2013-1-29 15:10 发表 这个到是,环保局关企业顶的压力也很大的。你要是不能快速解决问题这帮家伙就会怀疑不是进水的原因了。先不说以后的支持力度会小,等上游企业过几天生产你更不好恢复系统了。
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
原帖由 s05401231 于 2013-2-5 15:44 发表 求抑制硝化反应的资料!!!!!!!!!!!!! 我们污水氨氮失控一个多月了,没查到确信原因,现在生化18℃不知道对硝化影响有多大。 邮箱489494521@qq.com![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
...
原帖由 s05401231 于 2013-2-5 16:25 发表 生产酚醛树脂,MBBR工艺,原水中酚醛较高,进水醛3000ppm;COD:8000-10000 ppm;日处理80t/天;原水中有三乙胺、吗啉等原料,进水TN200-250,氨氮测不了; 水温28℃,DO 3-3.5,氨氮排放指标35,之前正常时曝气 ...