水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 出水氨氮超标是什么原因造成的?有什么办法让其降低? [打印本页]

作者: gyxcwsc    时间: 2013-1-22 08:49
标题: 出水氨氮超标是什么原因造成的?有什么办法让其降低?
本厂使用的工艺是悬挂式氧化沟处理工艺,进水COD 200—300mg/L,氨氮在30左右,总磷3左右,PH 7—8,ORP现在是 —15左右,好氧池DO在4—7之间,之前处理效果很好,都达标,最近出水悬浮物偏高,COD在80—90mg/L,超标。氨氮达到20左右,回流污泥量也增加了,就是降不下来,氨氮还是超标在20以上,是不是冬季温度偏低,硝化反应缓慢造成的呢?现在该怎么办呢?各位大师帮忙解决下下啊!!!
作者: beifengcao    时间: 2013-1-22 10:23
ORP一般在-80以下,会有较好的反硝化效果。
作者: gyxcwsc    时间: 2013-1-22 10:37
ORP怎么降下去呢?
作者: xuaner520    时间: 2013-1-22 12:44
氧化还原反应。 是告诉你现象的。
作者: cygyc-gc    时间: 2013-1-25 22:09
除碳和硝化都受到了抑制。 你可以对比一下最近一段时间的运行数据。比如水温的变化、负荷的变化等。
作者: jianya324    时间: 2013-1-29 14:49
嗯,好好看看大家是怎么解决的
作者: shilinyu    时间: 2013-1-30 16:52
楼主是哪里人啊,不会和我是一个单位的吧,
作者: 20121221    时间: 2013-1-30 19:31
水温降低到多少了? 4g的话要看MLVSS有多少
作者: 335341328    时间: 2013-2-3 14:41
水温,太低了,我们厂也是这样,想法把水加热一下就好了
作者: jiangicc    时间: 2013-2-4 08:58
MLSS多少啊 停留时间够吗
作者: xinpai1999    时间: 2013-2-10 22:38
我们厂的ORP表装在缺氧段,夏天一般在150以上,当然硝化效果较好,氨氮出水也很低 冬季ORP一般为负数,当然硝化不好,氨氮出水也高,处理效果很低。这些仪表数值是用来参考的。 硝化反应需要的几个要素除水温和进水水质不好控制外,其他的都是可以调控的。一般来说,个人认为,有接种条件的话,接种后加以调试会快点,如果没有,还得慢慢来,不是急的事。 试试降降负荷,提高点污泥浓度。
作者: gyxcwsc    时间: 2013-2-19 08:52
标题: 回复 10# 的帖子
MLSS在3200左右,水温6度
作者: gyxcwsc    时间: 2013-2-19 08:56
原帖由 xinpai1999 于 2013-2-10 22:38 发表 我们厂的ORP表装在缺氧段,夏天一般在150以上,当然硝化效果较好,氨氮出水也很低 冬季ORP一般为负数,当然硝化不好,氨氮出水也高,处理效果很低。这些仪表数值是用来参考的。 硝化反应需要的几个要素除水温和进水 ...
试试降降负荷,提高点污泥浓度。需要怎样降低负荷呢?怎么提高污泥浓度?
作者: gyxcwsc    时间: 2013-2-19 08:57
原帖由 shilinyu 于 2013-1-30 16:52 发表 楼主是哪里人啊,不会和我是一个单位的吧,
俺是山东人
作者: gyxcwsc    时间: 2013-2-19 08:59
原帖由 20121221 于 2013-1-30 19:31 发表 水温降低到多少了? 4g的话要看MLVSS有多少
水温在6°吧,MLVSS目前没有做,MLSS在3200左右




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2