水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 高氨氮抗生素废水改造处理 [打印本页]

作者: hlezmd    时间: 2013-1-24 13:19
标题: 高氨氮抗生素废水改造处理
最近接触一抗生素发酵废水,采用了EGSB,正在调试尚未完成,COD的问题还没解决好,最近新的排放标准氨氮又出来了,各路神仙帮忙讨论下设计方案啊。 啰嗦这么多,先看水吧 进水:其一:水量:1500t/d,水质:原水9000~10000,氨氮700,稀释至COD7500,氨氮600进EGSB,根据中试结果预计出水COD3500,氨氮没有降低仍为600。 其二:水量:12t/d,水质:COD900,氨氮12000 其三:水量:2t/d,水质:COD20000,氨氮12000 出水:COD240,氨氮25 利用原有池体改造,可利用池体厌氧池600m3,好氧池一900m3,好氧池二900m3,另外还有些小池子多在120m3,共四个。 难度太大啦
作者: hlezmd    时间: 2013-1-24 16:38
先抛块砖吧,我是想把第三废水混进第一,忘了说明,第一废水pH很低,第二三很高,用三调一的pH,减少点加碱量吧。对于第二废水想着加到EGSB后,这么点,好像不值当上套吹托设备吧。 混合厌氧出水COD约3500,氨氮690,采取点什么预处理好呢?吹脱?厌氧出水水温约30度,不知道效果怎样啊,有没有做过的神仙啊?三个大池子还是按原来的顺序用吧,只是第二个改为缺氧,各池池子停留时间依次10h,17h,14.5h。还没有进一步计算,想请教,吹脱后氨氮能降多少啊?这直接关系后面的计算
作者: czhp0917    时间: 2013-1-24 22:27
这个废水比较复杂啊,不知道怎恶魔处理呢
作者: czhp0917    时间: 2013-1-24 22:30
怎么去除这么高的氨氮啊楼主
作者: hlezmd    时间: 2013-1-25 08:12
氨氮特别高的两股水是因为提取过程用到了氨水
作者: weikuang2013    时间: 2013-1-25 08:47
难度是比较大啊 到时候花费比较高
作者: hlezmd    时间: 2013-1-25 09:21
呼叫版主,希望能给点意见
作者: gongzuoxiong    时间: 2013-1-25 13:36
1、虽然第二,第二的浓度较高,但水量比第一要少得多,算了一下,如果三股水综合起来,综合后你的氨氮也就是800多点,增加的量也不是太多 2、按你的厌氧容积和好氧容积算,厌氧和好氧的HRT大概分别是9H,14H,再分析本案例中碳源足够,已经满足生物脱氮需要,加个回流管,问题应该不是很大! 3、求拍砖!
作者: shaolong0126    时间: 2013-1-25 15:54
原帖由 yjhbss 于 2013-1-25 10:02 发表 原水9000~10000,氨氮700,稀释至COD7500,氨氮600进EGSB,,C:N不合适,厌氧效果不好。
氮高 不影响反硝化 回流少点就行了 总氮不管 直接排 现在主要还是氨氮降不下来 个人建议加填料 专门加硝化菌 专门处理氨氮 而且加填料的情况下 C源充足
作者: burningthorn    时间: 2013-1-25 18:47
哥们,你这个可以考虑BDP工艺,对于高浓度氨氮废水非常好用,并且能耗要低得多。我有一哥们专门做这个的,有兴趣我帮你联系一下 [ 本帖最后由 burningthorn 于 2013-1-25 18:48 编辑 ]
作者: hlezmd    时间: 2013-1-26 08:25
原帖由 gongzuoxiong 于 2013-1-25 13:36 发表 1、虽然第二,第二的浓度较高,但水量比第一要少得多,算了一下,如果三股水综合起来,综合后你的氨氮也就是800多点,增加的量也不是太多 2、按你的厌氧容积和好氧容积算,厌氧和好氧的HRT大概分别是9H,14H,再分析本 ...
您的意思是氨氮800直接生化?这么高的氨氮对硝化细菌没影响吗?
作者: hlezmd    时间: 2013-1-26 08:26
原帖由 burningthorn 于 2013-1-25 18:47 发表 哥们,你这个可以考虑BDP工艺,对于高浓度氨氮废水非常好用,并且能耗要低得多。我有一哥们专门做这个的,有兴趣我帮你联系一下
什么是BOP工艺啊?如果可以,希望能帮忙联系,非常感谢!
作者: cygyc-gc    时间: 2013-1-26 09:36
第2和第3股水水量很小,如果成分上没有特殊的话,还是混合到一块比较合适。 这方面的情况,推荐老余来。
作者: feng29000    时间: 2013-1-26 11:52
第二三股水混合吹脱除氮后混合至第一股废水中,先稀释合理的倍数,采用ABR、UASB等高效厌氧反应器后+A/O常规除氮后+深度除氮工艺。。。。。。。。
作者: burningthorn    时间: 2013-1-26 14:54
楼主,BDP就是生物倍增工艺,德国必德普的工艺,现在国内有人会做,其特点就是适用于高氨氮工业废水,如化纤、屠宰、制药等。原理就是低溶解氧同步硝化反硝化。 可以加我395219187
作者: gongzuoxiong    时间: 2013-1-26 16:26
这点氨氮不算什么,还有一种比较简便的途径就是加入专效硝化菌,这方面进口产品会好很多!
作者: fox_2005    时间: 2013-1-27 10:15
我算了一下,三股水和在一起氨氮800多点,采用EGSB技术分两级运行,在一级出水以后加一个中间水池适当的曝气,曝气之后污水进入二级运行,二级出水氨氮应该差不多在500以下,这样的话在进好氧应该是没有问题的,我们现在运行的就是这种工艺。
作者: gongzuoxiong    时间: 2013-1-27 10:49
标题: 回复 18# 的帖子
年运行吨水费用会增加0.1--0.2左右。
作者: zslddt    时间: 2013-1-27 12:21
必须大规模改造。 现有池容太小。
作者: gongzuoxiong    时间: 2013-1-27 20:50
标题: 回复 21# 的帖子
那就请老酒老师分析分析吧!洗耳恭听!
作者: hlezmd    时间: 2013-1-28 08:18
原帖由 zslddt 于 2013-1-27 12:21 发表 必须大规模改造。 现有池容太小。
老酒版主,没办法大规模改造啊,只能利用现有池体,而且,现有池体都不一定能全用啊,只能靠好的组合工艺发挥微生物的最大作用。 在现有的条件下,给个建议吧。 上面有水友说两级EGSB,中间加曝气池,现有的EGSB是两个,每个有效容积850吨,根据中试经验,氨氮经EGSB后会有所升高。EGSB流程:调节池-水解池-配水井-EGSB,不知道水解池有多大作用,没有加泥。EGSB前加水解池作用有多大呢?
作者: redfoxjivu1985    时间: 2013-1-28 09:31
1500吨的水量上吹脱即使业主同意吹 能耗也是相当的大啊
作者: yasedengdeng    时间: 2013-1-28 09:42
沸石吸附呢。后续加沸石吸附。。可能更换成本高了
作者: denganping2003    时间: 2013-2-1 14:51
原帖由 hlezmd 于 2013-1-28 08:18 发表 老酒版主,没办法大规模改造啊,只能利用现有池体,而且,现有池体都不一定能全用啊,只能靠好的组合工艺发挥微生物的最大作用。 在现有的条件下,给个建议吧。 上面有水友说两级EGSB,中间加曝气池,现有的EGSB ...
水解酸化还是要加泥的。水解可以,建议楼主接种一般城市污水的厌氧污泥
作者: ufono.1    时间: 2013-2-16 13:31
池子太小,肯定不够用。要达到什么什么排放标准?
作者: hlezmd    时间: 2013-2-17 09:08
COD240,氨氮25
作者: leavesun    时间: 2013-2-19 12:50
3500COD和600氨氮进生化(缺氧+好氧),个人觉得停留时间是目前水池的好几倍,且运行过程中需耗费大量的碱度,因此:1、需扩大现有水池池容,2、考虑投加片碱或纯碱,3,碱度方面可考虑增大回流比降低药剂耗量,具体参数设计时可根据能耗和药剂量核算取经济值。 [ 本帖最后由 leavesun 于 2013-2-19 12:53 编辑 ]
作者: 宜兴大禹    时间: 2018-6-6 07:21
谢谢!资料我下载了!




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2