水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 四个同样大小的化粪池串联使用是什么情况? [打印本页]

作者: alwaysthink    时间: 2013-3-12 20:27
标题: 四个同样大小的化粪池串联使用是什么情况?
刚刚看到一个图纸,是类似于生活小区的污水处理站。进水直接接入化粪池,然后四个化粪池串联,最后连个沉淀池出水。说明上说出水可以达到二级标准。水量是30吨的,每个化粪池的水力停留时间大概有30h。这样真的可以吗?求教各位水友~~
作者: bushiyinweijimo    时间: 2013-3-13 16:18
30个小时的停留时间应该很长了,而且是二级标准,COD=150,生活污水的原水COD也不高,完全没有问题,。氨氮需要检测。
作者: alwaysthink    时间: 2013-3-13 16:56
原帖由 bushiyinweijimo 于 2013-3-13 16:18 发表 30个小时的停留时间应该很长了,而且是二级标准,COD=150,生活污水的原水COD也不高,完全没有问题,。氨氮需要检测。
如果每个池子都有30h的停留时间,那四个池子岂不是有120h的停留时间?我想他这里的串联使用每个池子里进行的生化过程是不是不同?还有我百度了一下,有人说什么化粪池的串联使用时,池子的尺寸需要越来越大,这样我更困惑了!还有就是二级标准的COD应该是100吧~ [ 本帖最后由 alwaysthink 于 2013-3-13 16:57 编辑 ]
作者: alwaysthink    时间: 2013-3-14 17:12
各位水友,谁来帮帮我啊,我真的很困惑,从来没有听说过这样的使用方法
作者: wanna99    时间: 2013-3-18 08:56
个人看法,仅供参考: (1)这个是大忽悠的无动力处理系统; (2)可以很负责的告诉你,达到二级标准是不可能的!总磷,总氮都会超!COD达标是可能的。 (3)我不会告诉你,我也帮人忽悠过业主! [ 本帖最后由 wanna99 于 2013-3-18 08:59 编辑 ]
作者: yu201314-1    时间: 2013-3-18 09:12
你采用折流的方式,池的体积要深,后一级要比前一级体积大,这样效果会好一些。
作者: yu201314-1    时间: 2013-3-18 09:14
达到标准应当没有问题的。
作者: alwaysthink    时间: 2013-3-18 14:20
原帖由 yu201314-1 于 2013-3-18 09:12 发表 你采用折流的方式,池的体积要深,后一级要比前一级体积大,这样效果会好一些。
确实采用的是折流,不过还要请问一下这里你说后一级要比前一级体积大,这个是什么原因?我也看到有人这么说过,不过我一直很困惑这里面的原因,多谢!




欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) Powered by Discuz! X3.2