毛织洗水主要成分是枧油、柔软剂、表面活性剂等。水量800吨/d,竣工2011年6月左右。 工艺流程见附件。 工艺:水解酸化池采用升流式,点对点布水。接触氧化池采用推流式。混合絮凝反应池中可以投加PAC、PAM。沉淀池采用竖流式 调试: (1)接种菌种来自市政污水处理厂。调试期无外排污泥,只有回流。混合絮凝反应池不投加PAC、PAM。 (2)调试期为期一个半月,没有去过调试现场,只是有电话沟通。 (3)调试重点是水解酸化池,简单点说就是保证污泥量,然后直观观察气泡和出水颜色(出水黑但是清澈就OK了) 运行期出现了两个问题: (1)环保检查,XX专家认为沉淀池要加斜管,结果斜管使用半年后垮塌报废。 (2)操作工更换,开始接触氧化没有污泥回流,结果污泥流失较多,生物膜退化、出水水质恶化,然后就把把混合絮凝反应池投加PAC、PAM作为常态(操作规程中明确规定只有在二沉池出水带色和SS较多的情况下才投加)。 总结: (1)斜管沉淀不宜作为二沉池(当然这家厂也有斜管买太薄的原因,毕竟是环保专家的建议), (2)工业废水接触氧化还是要回流的(或者说设置回流管道式必要的), (3)投药式生化处理在这个工程中不好用或者没用好。 [
本帖最后由 wanna99 于 2013-3-19 11:15 编辑
]
作者:
wanna99
时间:
2016-6-7 17:42
曾经羞涩的经历啊!回头看看,有些感慨!
作者:
上善
时间:
2018-5-28 21:15
wanna99 发表于 2016-6-7 17:42
曾经羞涩的经历啊!回头看看,有些感慨!
说说你的施工和调试经历吧,写出来,让大家感受一下