水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 征集污水处理厂节能降耗改造案例 [打印本页]

作者: haojun201287    时间: 2014-2-9 13:34
标题: 征集污水处理厂节能降耗改造案例
污水处理厂节能降耗一直都是一个热门话题~!搜索了下论坛,也有很多这方面的帖子,基本上都是理论方法的知识~! 现征集这方面的改造案例,不论是大的改造还是小的改造~! 只要你经历过或者参与过,而且真正实现的节能降耗,都可以拿来与大家分享~! 当然也会得到一定的金币奖励~! 这是球版关于节能降耗的讨论帖~有兴趣的可以参观下~! http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=523816&extra=&page=1 [ 本帖最后由 haojun201287 于 2014-2-10 08:42 编辑 ]
作者: 20121221    时间: 2014-2-10 08:45
关于节能首先胆子要肥
作者: haojun201287    时间: 2014-2-10 08:49
我先来抛砖引玉吧~我经历过的一次改造,与大家分享下~! 曝气系统改造,简单介绍下污水厂的情况! 工业废水,3万吨/d,A/O工艺~ 改造前曝气方式为管式,改造后曝气方式为盘式~ 改造前正常运行需要开启2~3台风机,有时3台风机溶解氧都达不到要求。 改造后,开一台风机,电流在降到最低的情况下,溶解氧还维持在比较高的水平~! 改造的费用在50W左右~曝气机采用离心式鼓风机,功率为140KW~ 大家可以粗略算下,节能效果是非常明显的~! [ 本帖最后由 haojun201287 于 2014-2-10 08:57 编辑 ]
作者: haojun201287    时间: 2014-2-10 08:51
原帖由 20121221 于 2014-2-10 08:45 发表 关于节能首先胆子要肥
对,就是要大胆创新~!!所以要放飞你的思想~!有啥好想法 尽管来吧~!
作者: haojun201287    时间: 2014-2-10 08:55
原帖由 yjhbss 于 2014-2-10 08:48 发表 这东西要综合评价,不能片面论述。
对~既然你实施了改造,那么改造前肯定是要经过论证的~! 这里不是论证的场所 呵呵~是 整理改造案例的~ 只要有效果 就可以拿出来与大家分享~!
作者: jh2003    时间: 2014-2-10 14:54
3台脱水机滤带冲洗对应3台11KW多级离心泵用地下水,改为一台13KW深井泵用处理过出水集中冲洗,节能节水经济效益可观
作者: 20121221    时间: 2014-2-10 15:28
原帖由 haojun201287 于 2014-2-10 08:49 发表 我先来抛砖引玉吧~我经历过的一次改造,与大家分享下~! 曝气系统改造,简单介绍下污水厂的情况! 工业废水,3万吨/d,A/O工艺~ 改造前曝气方式为管式,改造后曝气方式为盘式~ 改造前正常运行需要开启2~3台风机, ...
穿孔管还是膜片式管式曝气器
作者: haojun201287    时间: 2014-2-10 16:00
原帖由 20121221 于 2014-2-10 15:28 发表 穿孔管还是膜片式管式曝气器
膜片的~还是美国进口的~用了不到半年的时间 效果直接不行~!
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-10 16:09
标题: 多级离心鼓风机变频节能改造方案
我家污水厂正在进行鼓风机新增变频器的整改工作,合同已签订,等待供货,后续的安装及节能情况待后续补充。 污水处理工艺采用缺氧+好氧方式,好氧池为微孔曝气池和生物流化床,采用三台多级离心鼓风机为为微孔曝气池和生物流化床充氧提供气源。按工艺运行设计方案,在满足设计进水条件下,多级离心鼓风机使用方式两用一备。在该系统投入生产运行后,发现鼓风机存在运行电耗高,运行成本高,运行效率低,风量调节难度大等缺点。通过生产运行数据统计,鼓风机耗电超过0.48元/m3(处理污水单耗),占工厂整个生产运行成本80%以上,运行效率不足50%,造成大量的能耗损耗,由于能耗损耗高导致生产运行成本偏高。为降低生产运行成本,增加企业效益,实现节能降耗的目的,需要对鼓风机系统进行变频节能改造,为此拟定以下改造方案。 一、改造背景: 1、目前公司使用的多级离心鼓风机系统的配置参数见表一: 表一 名称 规格参数、配置 多级鼓风机 型号D150-1.7; 流量150m3/min;升压70000pa;功率250KW; 生产厂家:XXXXXXXX公司 配套电机 型号XXXXXX;功率250KW;转速2980r/min;电压380V;电流433A; 控制系统 独立控制系统;现场手动和中控自动开启方式;软启动方式; PLC系统 1、前后轴温度显示、轴震动显示; 2、PLC为西门子S7-200 ;独立操作柜:柜内设置S7-224CPU一块、 8位AI模块一块、4位的AO模块一块; 3、通讯方式:PPI通讯,联到一台CPU226做主站;CPU226柜上还有一个与CPU226联接监控报警的西门子触摸屏,CPU226再接一个EM227模块走DP总线给中控的PLC(ABB的AC500)读取通讯地址进行操作显示; 2、工艺设计处理对鼓风机运行的要求见表二: 表二 项目 设计要求 污水设计处理能力 15000m3/d 设计进水水质指标 CODcr≤1000mg/L 设计使用风压 70KPa 设计使用风量 300m3/min 设计运转方式 两台运转 鼓风机工作制式 24小时连续运转 3、目前生产工艺运行情况见表三: 表三 项目 目前处理量 6000~9000 m3/d 目前进水水质 CODcr≤120mg/L(平均) 目前使用风压 55~70KPa 目前使用风量 50~120 m3/min(根据工艺运行调节) 目前运转方式 单台运转 鼓风机工作制式 24小时连续运转 风压使用调节方式 电动或手动调节,旁通阀放空 风量使用调节方式 电动或手动调节,旁通阀放空 目前运行成本 >0.48元/m3(电耗) 通过表二及表三,可以看出,目前工厂污水来水量小,仅为设计处理能力的40-60%,有机负荷低,运行使用的风量少,运行电耗高。鼓风机的风量调节依靠进风阀门及出风阀门来调节的,对鼓风机电机不做速度调节,在不同的污水量及处理工艺的不同阶段,虽然需要的风量不一样,部分风量需通过旁通阀放空,但鼓风机电机消耗的电能基本不变,这样造成极大的电能浪费和部分风量损失,导致鼓风机有效负载低,运行效率低下,致使运行电耗偏高,提高了整个运行成本;同时造成大量的压缩空气在鼓风机系统内部循环,进行热量交换,致使鼓风机系统运行温升加剧,造成鼓风机轴承运行温度偏高,对鼓风机的安全正常运行带来隐患,对鼓风机系统各元件造成冲击。 二、改造要求: 1、改造方式: 我公司现用三台同一型号和规格的多级鼓风机,采用一拖一和一拖二的方式进行改造,即增加两套变频节能柜,其中一套变频节能柜控制一台鼓风机电机;另外一套变频节能柜控制另外两台鼓风机电机,在两台鼓风机之间进行切换控制。三台鼓风机均保留原软启动装置,作为变频控制柜故障时的备用装置,以保证生产的万无一失。变频控制柜内含变频器、切换接触器、指示表、指示灯及按钮开关等装置,通过变频调速控制调节,调整鼓风机运行频率及转速,达到调整鼓风机风压和风量以满足生产工艺要求的风压及风量,实现降低电能消耗的目的。 2、改造目的:变频节能改造,降低运行电耗,降低运行生产成本。 3、改造目标:鼓风机系统实现节能降耗30%。 4、改造工艺要求: 1)、鼓风机变频节能改造后,每台鼓风机在满负荷运转时需达到或满足工艺运行设计要求使用的风压及风量(即压力70Kpa,风量150m3/min); 2)、鼓风机变频节能改造后,可以根据工艺运行控制要求任意调节所需的风压及风量; 3)、鼓风机节能改造后,风量任意调节范围55 m3/min -150m3/min; 三、改造方案选择 1、公司鼓风机运行电能消耗现状: 目前,公司鼓风机运行,风量调节仅依靠进风阀门及出风阀门、旁通放空阀调节,对鼓风机电机不做速度调节,即恒速节流调节,在电机转速不变的情况下,通过调节进风阀门及出风阀门进行电流控制从而实现风量调节。不同的污水处理量及处理工艺的不同阶段,需要的风量不一样,由于风量调节均为机械调节,调节难度较大,同时部分风量需通过旁通阀放空;虽然实现了风机的风量调节,但鼓风机电机消耗的电能基本不变,造成很大浪费。 公司目前鼓风机电机配套功率P=250kw,转速n=2980rpm,额定电流433A。由于进水量少,日处理水量为6000~9000 m3,有机负荷低,每天仅需单台鼓风机24小时连续运行,电费0.7169元/kwh(供电局收费)。 据此计算, 每天电能消耗:250kw×24h×1=6000kwh 每天用电费用:6000kwh×0.7169元/kwh=4301.40元 吨水处理电单耗:4301.4元÷(6000~9000 m3)=0.48~0.72元/ m3 月用电费用:4301.4元/天×30天=129042.00元 2、变频节能改造后鼓风机功率消耗理论计算 1)、根据需求风量计算鼓风机运行电能消耗: 目前公司生产工艺运行需使用风量在50~120 m3/min,进行变频节能改造后鼓风机运行电能消耗计算如下: (1)、当鼓风机Q1=150 m3/min,n1=2980rpm, H1=70 KPa; Q2=50 m3/min的风压和功率: n2= n1/(Q1/Q2)=2980/(150/50)=993rpm n1/n2=2980/993=3 H2=H1/ (n1/n2)2=70/32=7.8 KPa P2=P1/ (n1/n2)3=250/33=9.3kw (2)、当鼓风机Q1=150 m3/min,n1=2980rpm, H1=70 KPa; Q2=120 m3/min 的风压和功率: n2= n1/(Q1/Q2)=2980/(150/120)=2384rpm n1/n2=2980/2384=1.25 H2=H1/ (n1/n2)2=70/1.252=44.8 KPa P2=P1/ (n1/n2)3=250/1.253=128kw 若在此工况状态下运行,鼓风机运行能够满足生产工艺运行的要求,节能效果为: (P1-P2)/P1×100%=(250-9.3)/250×100%=96.3% (P1-P2)/P1×100%=(250-128)/250×100%=48.8% 据此计算 每天电能消耗:128kw×24h×1=3072kwh 每天用电费用:4752kwh×0.7169元/kwh=2202.32元 吨水处理电单耗:2202.32元÷(6000~9000 m3)=0.24~0.36元/ m3 月用电费用:2202.32元/天×30天=66070.2元 根据以上计算在鼓风机风量满足不需考虑鼓风机风压的工况下,鼓风机运行能够满足生产工艺运行的要求,其节能效果超过45%。 2)、根据需求风压计算鼓风机运行电能消耗: 当鼓风机满负荷运行时,风压H1=70KPa,风量Q1=150 m3/min时,鼓风机转速n1=2980rpm,功率消耗P=250kw,当鼓风机运行风压降至H2=55KPa时,根据风机风压与风机转速二次方成正比的计算公式:H1/H2=(n1/n2)2 计算出此时鼓风机的转速: n2=2642rpm 此时鼓风机消耗功率:P2=P1/ (n1/n2)3=174kw 此时鼓风机风量:Q2=Q1/ (n1/n2)=133 m3/min 若在此工况状态下运行,鼓风机风量及风压均能满足生产工艺运行的要求,节能效果为: (P1-P2)/P1×100%=(250-174)/250×100%=30.4% 据此计算 每天电能消耗:174kw×24h×1=4176kwh 每天用电费用:4176kwh×0.7169元/kwh=2993.77元 吨水处理电单耗:2993.77元÷(6000~9000 m3)=0.33~0.49元/ m3 月用电费用:2993.77元/天×30天=89813.23元 在鼓风机风压在55KPa~70 KPa之间调节,鼓风机节能效果可达30%以上。 3)、综上所述同时根据公司处理污水工艺设计及工艺运行情况,鼓风机风压需保持恒定范围方能满足生产工艺运行需要。鼓风机风压调节范围为45KPa~70 KPa均能满足生产工艺运行需要,风压保持在50KPa~65 KPa 为最佳,据此计算鼓风机运行符合生产工艺运行需要的最佳转速范围和相应的功率消耗及节能效果如下: 风机风压与风机转速二次方成正比的计算公式H1/H2=(n1/n2)2计算出此时鼓风机的转速: (1)、当H2=50 KPa 时,n2=2525rpm,n1/n2=2980/2525=1.18 此时鼓风机消耗功率:P2=P1/ (n1/n2)3=250/1.183=152kw 此时鼓风机风量:Q2=Q1/ (n1/n2)=127 m3/min 节能效果(P1-P2)/P1×100%=(250-152)/250×100%=39.2% 据此计算 每天电能消耗:152kw×24h×1=3648kwh 每天用电费用:3648kwh×0.7169元/kwh=2615.25元 吨水处理电单耗:2615.25元÷(6000~9000 m3)=0.29~0.44元/ m3 月用电费用:2615.25元/天×30天=78457.54元 (2)、当H2=60KPa时,此时鼓风机转速及功率消耗计算如下:根据公 式H1/H2=(n1/n2)2计算出此时鼓风机的转速: H1/H2=70/60=(n1/n2)2 →n1/n2=1.08 → n2= n1/1.08=2760rpm 此时鼓风机消耗功率:P2=P1/ (n1/n2)3=250/1.083=198kw 此时鼓风机风量:Q2=Q1/ (n1/n2)=139 m3/min 节能效果(P1-P2)/P1×100%=(250-198)/250×100%=20.8% 据此计算 每天电能消耗:198kw×24h×1=4752kwh 每天用电费用:4752kwh×0.7169元/kwh=3406.71元 吨水处理电单耗:3406.71元÷(6000~9000 m3)=0.38~0.57元/ m3 月用电费用:3406.71元/天×30天=102201.30元 (3)、当H2=65 KPa 时,n2=2865rpm,n1/n2=2980/2865=1.04 此时鼓风机消耗功率:P2=P1/ (n1/n2)3=250/1.043=222kw 此时鼓风机风量:Q2=Q1/ (n1/n2)=144 m3/min 节能效果(P1-P2)/P1×100%=(250-222)/250×100%=11.2% 据此计算 每天电能消耗:222kw×24h×1=5328kwh 每天用电费用:5328kwh×0.7169元/kwh=3819.64元 吨水处理电单耗:3819.64元÷(6000~9000 m3)=0.42~0.64元/ m3 月用电费用:3819.64元/天×30天=114589.30元 根据以上计算,鼓风机使用变频控制调速技术保持符合工艺运行风压最佳转速在2525rpm-2865rpm之间,此时风压维持在50KPa~65 KPa,流量调节范围127-144 m3/min,节能效果在11.2%-39.2%之间。 综合上述1)、2)、3)的计算,我们发现鼓风机在变频改造后最佳运行模式,实现节能降低电能消耗的方式。若需要继续调节鼓风机风量满足工艺运行小风量且保持恒压的运行模式,可以通过调节旁通阀开度来实现。 3、鼓风机变频节能改造前及改造后综合比较见表四: 表四--鼓风机变频节能改造前及改造后综合比较 比较项目 变频改造前 变频改造后 风 压(KPa) 50-60 45 50 55 60 65 风量(m3/min) --- 120 127 133 139 144 电机转速(rpm) 恒速2980 2384 2525 2642 2760 2865 电机功率(kw) 250 128 152 174 198 222 节约功率(kw) --- 122 98 76 52 28 节能效果(%) --- 48.8 39.2 30.4 20.8 11.2 日电耗(kwh) 6000 3072 3648 4176 4752 5328 月电耗(kwh) 180000 92160 109440 125280 142560 159840 日用电费用(元) 4301.40 2202.32 2615.25 2993.77 3406.71 3819.64 月用电费用(元) 129042.00 66069.60 78457.54 89813.23 102201.30 114589.30 月节约费用(元) --- 62972.40 50584.46 39228.77 26840.70 14452.70 月用电费节约率(%) --- 48.8 39.2 30.4 20.8 11.2 从表四比较表中可以看出,鼓风机在进行变频节能改造后在风压50-60KPa工况下节能效果很明显,节能效果在20.8%-39.2%之间,同时该工况亦满足生产工艺运行要求,节约用电费用相当可观。鼓风机变频节能改造满足改造要求,可以实现改造目标,达到节能降耗的目的。因此鼓风机进行变频调速控制节能改造是可行的。 四、鼓风机变频调速控制器的选择 目前市场变频器控制器品牌繁多,质量良冗混杂,性能参差不齐,价格高低不一。为确保设备长期、稳定、正常、安全、可靠运行,必须选用国际知名品牌、性能稳定、质量可靠、价格适中、后续配件供应稳定、售后服务有保障的变频器控制器,同时须考虑软硬件的兼容性的变频控制器。西门子公司及ABB 公司生产的变频器使用范围广、市场占有率高、性能稳定,质量可靠,均为国际知名品牌,均生产有符合我公司使用要求的变频器,下面就符合我公司使用的西门子变频器和ABB变频器选型做一下比较,比较结果见表五。 表五--西门子与ABB变频器比较 比较项目 品牌 西门子 ABB 型号规格 6SL3710-1BD34-5AA0 ACS800-07-0400-3+P901 电 压 400VAC 380~415VAC 频率 50/60Hz 50/60Hz 电机功率 250KW 250KW 输出电流 446A 477A 防护等级 IP20 IP21 安装结构样式 柜体落地式安装 柜体落体式安装 市场价格(万元/台) 经询价最低报价14万 经询价最低报价19万 是否包含运输安装调试费 是 是 质量 可靠 可靠 性能 稳定 稳定 配件销售价格 适中 昂贵 售后服务 及时,有保障 及时,有保障 市场占有率 高 高 品牌认知度 高 高 从表五的比较,可以看出西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0和ABB变频器ACS800-07-0400-3+P901在质量、性能及各项参数上均能满足我公司鼓风机改造要求,两种品牌的变频器售后服务都有保障,市场占有率及品牌认知度都很高,是符合我公司要求的产品。在市场价格方面ABB变频器ACS800-07-0400-3+P901比西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0 高35%,在配件销售价格方面较为昂贵。从性能、价格等方面比较西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0优势明显,同时鼓风机原有PLC系统西门子S7-200,为保持系统的兼容性,选用西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0作为鼓风机变频节能改造的设备比较经济实惠,在改造费用方面较为节省,降低改造成本,提高公司经济效益。 五、改造费用及回收周期 根据上述三、改造方案的计算,鼓风机在风压50KPa-60 KPa的工况下运行,节能效果很明显,节能效果在20.8%-39.2%之间,同时该工况亦满足生产工艺运行要求,节约用电费用相当可观。一般情况下,实际运行节能效果在30%左右,据此计算改造费用及回收周期较为合适。 公司共计安装有三台多级离心鼓风机,根据目前生产情况仅一台鼓风机运行即满足生产需求,但为了保证设备的稳定性和完好性,同时检验设备性能,需要按设备维护保养周期定期切换鼓风机运行。因此需要同时对三台鼓风机进行变频节能改造,选用西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0作为鼓风机变频节能改造的设备,根据上述,下面表六是鼓风机变频节能改造前后的运行成本比较 表六--鼓风机变频节能改造前后运行成本比较 项目 改造前 改造后(按节能30%计算) 电机输出功率(kw) 250 174 节约功率(kw) --- 76 日电耗(kwh) 6000 4176 日运行成本(电耗:元) 4301.40 2993.77 月运行成本(电耗:元) 129042.00 89813.23 月节约费用(元) --- 39228.77 月用电费节约率(%) --- 30.4 从表六比较看出,鼓风机经过变频节能改造后每月可节省电费¥39228.77元,鼓风机运行成本降低30%左右,运行成本降低明显,经济效益相当的可观,降低的运行成本间接的为公司增加经济效益。 要进行鼓风机变频节能改造,必然会出现改造成本,根据上述变频器的选择,选用西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0作为鼓风机变频节能改造的设备,同时根据改造后运行成本计算,统计出鼓风机改造费用及投资回收周期见表七 表七--鼓风机变频节能改造费用 改造使用设备 数量 改造单价 改造费用 月节约费用 回收周期 西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0 2 140000.00 280000.00 39228.77 8个月 从表七看,鼓风机变频节能改造选用西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0变频器改造费用为¥280000.00元,投资回收周期不到8个月,投资回收快。 六、结论及建议 综上所述,对公司现行鼓风机进行变频节能改造是可行的,鼓风机变频节能改造后将降低运行成本中鼓风机的电耗,降低鼓风机电耗30%,节省成本电费支出30%,经济收益相当的可观,增加了公司的经济效益,实现节能降耗的目的;选用西门子变频器6SL3710-1BD34-5AA0作为鼓风机变频节能改造的设备能很好的实现鼓风机系统的兼容性,同时降低改造成本,为鼓风机系统长期、稳定、正常、安全、可靠运行提供强有力的保障。建议尽快实施鼓风机变频节能改造。
作者: 20121221    时间: 2014-2-11 09:58
原帖由 haojun201287 于 2014-2-10 16:00 发表 膜片的~还是美国进口的~用了不到半年的时间 效果直接不行~!
不至于吧,是不是进口的 真奇怪
作者: haojun201287    时间: 2014-2-11 10:25
原帖由 20121221 于 2014-2-11 09:58 发表 不至于吧,是不是进口的 真奇怪
最早的也是管式膜片的~用了3年左右~ 后来更换了这批进口货,用了不到半年 效果直接是不行的~ 后来没办法 只能推倒重来~换成盘式膜片, 效果立竿见影!
作者: 20121221    时间: 2014-2-11 10:30
原帖由 01huanbao 于 2014-2-10 16:09 发表 我家污水厂正在进行鼓风机新增变频器的整改工作,合同已签订,等待供货,后续的安装及节能情况待后续补充。 污水处理工艺采用缺氧+好氧方式,好氧池为微孔曝气池和生物流化床,采用三台多级离心鼓风机为为微孔 ...
变频器真那么节能吗? 有单独装电表计量吗?
作者: bushiyinweijimo    时间: 2014-2-11 10:38
标题: 回复 11# 的帖子
表示怀疑?仅仅就是增加了一个变频器,就成为了节能?原来的设计很明显的就是存在缺陷,鼓风机漏项设计,现在重新增加,这应该不算节能工艺吧?
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-11 11:07
标题: 回复 14# 的帖子
1、理论计算的节能效果肯定很明显,但实际安装使用后再作评估。现在还没安装,节能效果有待检验。检验的标准以同样的水质、水量、有机负荷、出水水质为前提。 2、没有单独的电表计量鼓风机的用电,实际评估以全厂设备用电【办公用电有单独电表】量核对,其它设备如提升泵、搅拌机、内外回流泵运行的台数和时间基本不会有很大的变化。 3、我上传附件失败,提示目录根据属性不存在,有哪位高人可指点一番,到底是怎么回事。
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-11 11:12
标题: 回复 15# 的帖子
1、原设计是针对工业园区的污水而设计的,但园区内的工业企业目前很少,现在进水的大部分都是生活污水,水量只有设计值的50%,有机负荷不到设计值的10%,鼓风机稍微一曝气,DO猛涨到6、7、8、9,所以鼓风机要增加变频器。 2、我上传附件失败,提示目录根据属性不存在,有哪位高人可指点一番,到底是怎么回事。
作者: 20121221    时间: 2014-2-11 11:30
原帖由 01huanbao 于 2014-2-11 11:07 发表 1、理论计算的节能效果肯定很明显,但实际安装使用后再作评估。现在还没安装,节能效果有待检验。检验的标准以同样的水质、水量、有机负荷、出水水质为前提。 2、没有单独的电表计量鼓风机的用电,实际评估以全厂设 ...
论坛问题上传不了附件 如果装电表的话就可以完美了 而且可以写成论文了
作者: zyf1990    时间: 2014-2-11 11:32
个人感觉先搞清楚“耗”在哪里,然后再谈降耗。 污水处理处理成本方面关注的还是不太多,还得多学习才行。。。 看各路大神有何高见
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-11 11:55
标题: 回复 15# 的帖子
个人认为: 1、运行成本中的大头如电费、化学药剂费用其中的任一项经过适当的调整、整改后能比上一个月、上半年、上一年有所下降,都应该算是节能; 2、其它的成本如折旧、税费、工资、绿化、保安等费用就不谈了。
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-11 11:57
标题: 回复 18# 的帖子
污水厂中的大型用电设备单独安装电表计量用电量,这个想法不错,可在以后的工程项目中探讨及实施。
作者: 20121221    时间: 2014-2-11 12:16
原帖由 01huanbao 于 2014-2-11 11:55 发表 个人认为: 1、运行成本中的大头如电费、化学药剂费用其中的任一项经过适当的调整、整改后能比上一个月、上半年、上一年有所下降,都应该算是节能; 2、其它的成本如折旧、税费、工资、绿化、保安等费用就不谈了。
水质不同,电费比较的可能性不是很大 如果对于鼓风机系统设置电表要更好些 化学药剂中PAC相对好衡量 PAM就受水质影响大
作者: 20121221    时间: 2014-2-11 12:17
原帖由 01huanbao 于 2014-2-11 11:57 发表 污水厂中的大型用电设备单独安装电表计量用电量,这个想法不错,可在以后的工程项目中探讨及实施。
可以比较工频风机与变频风机50HZ的耗电情况以及变频HZ变化具体的耗电变化
作者: haojun201287    时间: 2014-2-11 13:31
离心式鼓风机安装变频 节能效果听说不是很好?
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-11 14:39
标题: 回复 24# 的帖子
why?洗耳恭听...
作者: haojun201287    时间: 2014-2-11 14:53
原帖由 01huanbao 于 2014-2-11 14:39 发表 why?洗耳恭听...
我对这块不大懂,以前听说有这么个说法~不知道对不对~特此求证!
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-11 15:21
标题: 回复 26# 的帖子
等我的离心鼓风机安装变频器后,再向大家汇报运行成本的节减结果。
作者: micobl    时间: 2014-2-11 17:16
前几年我们厂里,进行一些列的改造,收集ic反应器的沼气,和用板框机处理污泥,最后将沼气和污泥送到我们公司的电厂进行焚烧发电
作者: 20121221    时间: 2014-2-11 19:03
原帖由 haojun201287 于 2014-2-11 14:53 发表 我对这块不大懂,以前听说有这么个说法~不知道对不对~特此求证!
估计是听了孤独不哭的话
作者: 20121221    时间: 2014-2-11 19:04
原帖由 01huanbao 于 2014-2-11 15:21 发表 等我的离心鼓风机安装变频器后,再向大家汇报运行成本的节减结果。
申请装个电表吧 1个电表几百块的事
作者: yehl1237890    时间: 2014-2-11 22:29
原帖由 20121221 于 2014-2-11 19:03 发表 估计是听了孤独不哭的话
呵呵,变频节电有限。
作者: haojun201287    时间: 2014-2-12 07:09
原帖由 yehl1237890 于 2014-2-11 22:29 发表 呵呵,变频节电有限。
具体说说呗~!
作者: hlb2013    时间: 2014-2-12 09:40
原帖由 yjhbss 于 2014-2-10 09:17 发表 一般节能这块曝气系统改造比较明显。管式曝气改为盘式,表面节能了,但:1.生产这两种曝气器的能耗如何?2.这两种产品寿命和最终处置情况。3.这两种产品使用过程中故障率和维修费?等等,要综合评价,这几年的节能 ...
1.生产这两种曝气器的能耗如何?这是曝气器厂家考虑的问题,自扫门前雪,不管他人霜。最终处置情况不都是固废填埋吗?寿命和维修材料费和人工费是真正要综合考虑的。
作者: haojun201287    时间: 2014-2-12 14:55
原帖由 hlb2013 于 2014-2-12 09:40 发表 1.生产这两种曝气器的能耗如何?这是曝气器厂家考虑的问题,自扫门前雪,不管他人霜。最终处置情况不都是固废填埋吗?寿命和维修材料费和人工费是真正要综合考虑的。
维修费和人工费与节省的费用比起来,不值一提~!
作者: Rick001    时间: 2014-2-12 16:43
原帖由 yehl1237890 于 2014-2-11 22:29 发表 呵呵,变频节电有限。
这个变频节能有限,是个别案例的自身原因?还是变频器的通病?
作者: bushiyinweijimo    时间: 2014-2-12 18:14
是因为离心鼓风机的原因,增加变频器之后,实际变化范围受局限,不如罗茨鼓风机,可以调节到很低的频率。
作者: Rick001    时间: 2014-2-13 08:39
原帖由 bushiyinweijimo 于 2014-2-12 18:14 发表 是因为离心鼓风机的原因,增加变频器之后,实际变化范围受局限,不如罗茨鼓风机,可以调节到很低的频率。
离心鼓风机安变频的通病喽?其他的设备这个问题不明显?
作者: 20121221    时间: 2014-2-13 08:48
有条件还是装电表测定 这样才能显示真值
作者: haojun201287    时间: 2014-2-13 10:12
没有个准确答案,离心鼓风机安不安装变频到底哪个更节能? 或者说有没有安装变频的必要?
作者: Rick001    时间: 2014-2-13 10:24
[quote]原帖由 haojun201287 于 2014-2-13 10:12 发表

登录/注册后可看大图
没有个准确答案,离心鼓风机安不安装变频到底哪个更节能? 或者说有没有安装变频的必要? [/quote
]
这个需要试验对比说话。
那么多变频器,是否真正需要或尽其能很值得考究哈

作者: wushuizhan    时间: 2014-2-14 15:11
改造前:清污不分流,污水量增大,所以处理量大,处理成本高 改造后:实现清污分流,清水收集,属于冷却水可以循环再利用,并且大大降低污水处理成本 改造前:有些废液不回收,处理废水浓度增加,处理难度增大 改造后:变废为宝,废液进行回收,回收来的产品可以卖或再回用,并获得经济利益,废水处理也好进行了
作者: wushuizhan    时间: 2014-2-14 15:16
楼上这个是企业污水处理厂的改造--------------
作者: haojun201287    时间: 2014-2-14 15:25
原帖由 wushuizhan 于 2014-2-14 15:16 发表 楼上这个是企业污水处理厂的改造--------------
这是企业搞得清洁生产~!
作者: haojun201287    时间: 2014-2-14 20:34
我们都知道鼓风机进风口处都有过滤网~!如果更换或清洗不及时,会不会造成能耗的增加~? 谁有这方面的经验或者研究?~~~
作者: wushuizhan    时间: 2014-2-15 10:54
原帖由 haojun201287 于 2014-2-14 15:25 发表 这是企业搞得清洁生产~!
但是这也属于节能降耗的案例啊
作者: haojun201287    时间: 2014-2-15 11:18
原帖由 wushuizhan 于 2014-2-15 10:54 发表 但是这也属于节能降耗的案例啊
恩~清洁生产的八字方针就是:节能降耗,减污增效~!
作者: czh0508    时间: 2014-2-15 16:01
关于节能降耗我提我运行的污水处理厂,1、根据进水负荷,利用溶解氧控制风机;2、运行两年以上的污水处理厂进水水质已经确定,可以根据进水水质情况,调整运行部分设备为间歇运行;3、脱水机房的反冲洗水采用中水并上恒压系统,确保水压;4、污水处理厂最好上污泥浓缩池,可以采用套筒阀根据液位排泥;
作者: haojun201287    时间: 2014-2-15 16:05
原帖由 czh0508 于 2014-2-15 16:01 发表 关于节能降耗我提我运行的污水处理厂,1、根据进水负荷,利用溶解氧控制风机;2、运行两年以上的污水处理厂进水水质已经确定,可以根据进水水质情况,调整运行部分设备为间歇运行;3、脱水机房的反冲洗水采用中水并上 ...
第一条正在考察当中,第二、三条已实施,第四条没看懂,介绍下 或者来电图片,将不胜感激~! [ 本帖最后由 haojun201287 于 2014-2-15 16:07 编辑 ]
作者: wushuizhan    时间: 2014-2-16 10:09
原帖由 czh0508 于 2014-2-15 16:01 发表 关于节能降耗我提我运行的污水处理厂,1、根据进水负荷,利用溶解氧控制风机;2、运行两年以上的污水处理厂进水水质已经确定,可以根据进水水质情况,调整运行部分设备为间歇运行;3、脱水机房的反冲洗水采用中水并上 ...
1、这个也是采用变频形式? 2、可以节约电能 3、采用中水循环利用,也可以节约水资源 4、这个什么情况啊?
作者: 0ozhongo0    时间: 2014-2-16 18:04
本厂节能有:进水泵有一台变频泵,平衡进水液位。冲洗滤池的水回到排水池,将其一个改成污泥沉淀池,浓缩。岀水口消毒渠在枯水期加档板,二条渠停一条。准备上马各建筑物顶上装太阳能,转设备用。
作者: haojun201287    时间: 2014-2-17 08:32
原帖由 0ozhongo0 于 2014-2-16 18:04 发表 本厂节能有:进水泵有一台变频泵,平衡进水液位。冲洗滤池的水回到排水池,将其一个改成污泥沉淀池,浓缩。岀水口消毒渠在枯水期加档板,二条渠停一条。准备上马各建筑物顶上装太阳能,转设备用。
滤池反冲洗排水和安装太阳能 能详细介绍下吗~?
作者: lizhaoqian01    时间: 2014-2-17 08:49
用我生化控制技术服务,按着我服务的控制方案运行污水厂,生活污水污水厂生化出水,直接达到自来水级别!活性污泥是优质有机复合微生物肥,我是实现污水设施自动适应进水水质,大家自己算我技术带来的价值吧!
作者: haojun201287    时间: 2014-2-17 09:33
原帖由 lizhaoqian01 于 2014-2-17 08:49 发表 用我生化控制技术服务,按着我服务的控制方案运行污水厂,生活污水污水厂生化出水,直接达到自来水级别!活性污泥是优质有机复合微生物肥,我是实现污水设施自动适应进水水质,大家自己算我技术带来的价值吧!
地球的污水处理技术太弱后,接受不了~!你还是去火星吧~!
作者: 20121221    时间: 2014-2-17 20:01
标题: ~
原帖由 czh0508 于 2014-2-15 16:01 发表 关于节能降耗我提我运行的污水处理厂,1、根据进水负荷,利用溶解氧控制风机;2、运行两年以上的污水处理厂进水水质已经确定,可以根据进水水质情况,调整运行部分设备为间歇运行;3、脱水机房的反冲洗水采用中水并上 ...
套筒阀这个的确不错 设置套筒阀控制排上清液更好使
作者: 20121221    时间: 2014-2-17 20:02
标题: ~
原帖由 haojun201287 于 2014-2-15 16:05 发表 第一条正在考察当中,第二、三条已实施,第四条没看懂,介绍下 或者来电图片,将不胜感激~!
见过套筒阀吗?可以百度下 知道原理了就知道咋用了
作者: 20121221    时间: 2014-2-17 20:05
标题: ~
原帖由 0ozhongo0 于 2014-2-16 18:04 发表 本厂节能有:进水泵有一台变频泵,平衡进水液位。冲洗滤池的水回到排水池,将其一个改成污泥沉淀池,浓缩。岀水口消毒渠在枯水期加档板,二条渠停一条。准备上马各建筑物顶上装太阳能,转设备用。
滤池反洗水这个可以节能不少,对于那些以出水流量计费的特别好用 构筑物装太阳能是想做宣传吗?
作者: haojun201287    时间: 2014-2-17 20:14
标题: 套筒阀
原帖由 20121221 于 2014-2-17 20:02 发表 见过套筒阀吗?可以百度下 知道原理了就知道咋用了
套筒阀是六十年代发展起来的品种。它由套筒阀塞节流代替单双阀座的阀芯、阀座节流。

登录/注册后可看大图
其特点如下: 1.稳定性好。由于阀塞设有平衡孔,可以减少介质作用在阀塞上的不平衡力,加上足够的阀塞导向,因此不容易引起阀芯的振荡。 2.套筒阀提供的节流窗口有开大窗和打小孔(喷射型)两种,后者有降低噪音,减小共振的功能。进一步改进,即可成为专门的低噪音阀。 3.双密封机构,泄露量大,许用压差也大。 4.维修方便。 5.阀塞自导向,流路复杂,更易堵塞。 6.过于笨重。 怎么来控制~?
作者: haojun201287    时间: 2014-2-17 20:15
标题: 00
原帖由 20121221 于 2014-2-17 20:05 发表 滤池反洗水这个可以节能不少,对于那些以出水流量计费的特别好用 构筑物装太阳能是想做宣传吗?
滤池反冲洗水怎么来节能~?
作者: 20121221    时间: 2014-2-18 11:52
反冲洗水沉淀后,上清液直接排入到出水,污泥回流到前端
作者: 20121221    时间: 2014-2-18 11:55
目前你的图看不出来 一般来讲:污泥池溢流管设置套筒阀 剩余污泥进入后会快速沉降,沉降一段时间后,开启套筒阀排除上清液,然后继续排入剩余污泥,沉降后排除 这样可以大大提高污泥池内的污泥浓度,而且污泥停留时间也短,减少死区
作者: haojun201287    时间: 2014-2-19 12:44
标题: x
原帖由 20121221 于 2014-2-18 11:55 发表 目前你的图看不出来 一般来讲:污泥池溢流管设置套筒阀 剩余污泥进入后会快速沉降,沉降一段时间后,开启套筒阀排除上清液,然后继续排入剩余污泥,沉降后排除 这样可以大大提高污泥池内的污泥浓度,而且污泥停留 ...
这样的话对操作人员要求比较高,而且强度也增大了~ 直接往浓缩池排放剩余污泥,上清液从溢流堰流出 岂不是更好~ 当然这对排入的流量要控制好~!
作者: haojun201287    时间: 2014-2-20 12:40
一个5万吨的污水厂,采用离心鼓风机曝气,后来因为设备老化的原因,更换了两台空气悬浮的鼓风机~每个月的电费减少了10万块钱~!可以给那些新建的或者要更换风机的提个建议,宁肯多花点钱 也要选择节能的风机,买着贵用着 的确便宜~!
作者: caomubuer    时间: 2014-2-20 17:07
污泥回流泵由潜污泵改为水平螺旋桨泵(沉水式回流泵),安装在墙体,扬程由十几米降至0.5~2m,功率大大降低。
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-21 09:40
标题: 回复64#之污泥内回流泵
上海凯泉的污泥内回流泵,功率5.5KW,扬程1米,见实物图。
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-21 09:41
标题: 污泥内回流泵
上海凯泉的污泥内回流泵,功率5.5KW,扬程1米,见实物图。
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-21 09:42
标题: 污泥内回流泵
污泥内回流泵,功率5.5KW,扬程1米,见实物图。
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-21 09:43
标题: 污泥内回流泵
污泥内回流泵,功率5.5KW,扬程1米,见实物图。 求教:为什么一次只能上传一个图片?是网站的问题吗????
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-21 09:46
标题: 请教金不换版主
磁悬浮鼓风机貌似还不错,在其它污水厂见过一面,就是自己没使用过,可否有详细的资料给小弟学习学习。扣扣邮箱:65526300,不胜感激!!!
作者: feizhenxingyi    时间: 2014-2-21 23:30
1、厌氧设备主要负责高浓污水的处理(COD12000mg/l,TSS2200mg/l),主要设备有上海帕克的IC和山东贝斯特的BIC,BIC是与纸机配套上的,但是,因为纸机来水COD通常在600mg/l左右,且成分复杂(碳酸钙、增稠剂、分散剂、纸浆纤维、瓷土颜色等等),不适合厌氧处理,所以,BIC一直以来只是分担一部分化机浆污水的处理任务,随着公司对化机浆原料木片配比的科学改进,化机浆使用化学品的节能控制,排水中对微生物造成冲击的毒害和抑制物质明显降低,来水基本比较稳定,既然纸机废水不适合厌氧处理,也就是说BIC完全可以停下来做厌氧备用设备,最多在夏季环境条件恶劣时开启半年,BIC供料泵18.5kw/h,循环供料泵75kw/h,按停运半年计算可以节约电费:(18.5+75)*24*0.7*0.67*30*6=18万元
作者: 15838960891    时间: 2014-2-22 13:28
厌氧系统进水换热器改造 我这里厌氧采用的UASB工艺,废水进反应器前经换热器加热,换热器是内部同蛇排蒸汽管的不锈钢罐,废水进换热器罐子内部与蛇排管接触达到升温目的,蛇排管内蒸汽降温后冷凝变成热水排出换热器进下水道。原来你换热器老结垢堵塞,换热效果不佳,蒸汽冷凝水排口有部分未冷凝蒸汽随蛇排管排出,关小出口阀换热效果达不到,太浪费蒸汽。 后来直接改造成射流式的排管,直接在换热器内蛇排蒸汽管上开小孔,将蒸汽通入待加热废水中,大大减少蒸汽用量,就是需注意蒸汽压力,当蒸汽压力低于换热器进水泵压力时必须停止换热,防止废水通过换热器回流至蒸汽管道,另开始运行时换热器需预加热处理,否则换热器温度低,开蒸汽会造成水汽共振 也很危险。
作者: haojun201287    时间: 2014-2-23 07:24
标题: 00
原帖由 01huanbao 于 2014-2-21 09:46 发表 磁悬浮鼓风机貌似还不错,在其它污水厂见过一面,就是自己没使用过,可否有详细的资料给小弟学习学习。扣扣邮箱:65526300,不胜感激!!!
我现在正在向他们要资料,还没给我~等有了 给你份~!
作者: 20121221    时间: 2014-2-23 07:29
标题: ·
原帖由 haojun201287 于 2014-2-19 12:44 发表 这样的话对操作人员要求比较高,而且强度也增大了~ 直接往浓缩池排放剩余污泥,上清液从溢流堰流出 岂不是更好~ 当然这对排入的流量要控制好~!
这是相对而言 对于水量大的厂子,溢流容易造成污泥循环 不信自己算算
作者: 20121221    时间: 2014-2-23 07:30
标题: ·
原帖由 haojun201287 于 2014-2-20 12:40 发表 一个5万吨的污水厂,采用离心鼓风机曝气,后来因为设备老化的原因,更换了两台空气悬浮的鼓风机~每个月的电费减少了10万块钱~!可以给那些新建的或者要更换风机的提个建议,宁肯多花点钱 也要选择节能的风机,买着贵 ...
空气悬浮,目前非常流行 只是维护保养或者维修缺乏一些经验而已
作者: 20121221    时间: 2014-2-23 07:30
标题: ·
原帖由 caomubuer 于 2014-2-20 17:07 发表 污泥回流泵由潜污泵改为水平螺旋桨泵(沉水式回流泵),安装在墙体,扬程由十几米降至0.5~2m,功率大大降低。
目前有些厂子,外回流内回流均采用这种低能耗的做法
作者: 20121221    时间: 2014-2-23 07:32
标题: ·
原帖由 01huanbao 于 2014-2-21 09:43 发表 污泥内回流泵,功率5.5KW,扬程1米,见实物图。 求教:为什么一次只能上传一个图片?是网站的问题吗????
走道板上加瓷砖 真是高端大气上档次 凯泉的内回流泵没尝试过 觉得他们还是做潜污泵好
作者: haojun201287    时间: 2014-2-23 07:34
原帖由 20121221 于 2014-2-23 07:29 发表 这是相对而言 对于水量大的厂子,溢流容易造成污泥循环 不信自己算算
溢流的确是很大的 问题,已经跟各厂沟通,从管理上解决这个问题~!
作者: haojun201287    时间: 2014-2-23 07:36
原帖由 20121221 于 2014-2-23 07:30 发表 空气悬浮,目前非常流行 只是维护保养或者维修缺乏一些经验而已
的确是很节能~ 空气悬浮,没有轴承,平时也不用注油维护~!
作者: haojun201287    时间: 2014-2-23 07:39
原帖由 20121221 于 2014-2-23 07:32 发表 走道板上加瓷砖 真是高端大气上档次 凯泉的内回流泵没尝试过 觉得他们还是做潜污泵好
弄上瓷砖是好看了~安全性降低了~下雨下雪的话 是不是有点太滑了~!
作者: 20121221    时间: 2014-2-23 07:58
标题: ·
原帖由 haojun201287 于 2014-2-23 07:34 发表 溢流的确是很大的 问题,已经跟各厂沟通,从管理上解决这个问题~!
对于污泥池的储存体积来说,比较难保证污泥不溢流
作者: 20121221    时间: 2014-2-23 07:58
标题: ·
原帖由 haojun201287 于 2014-2-23 07:39 发表 弄上瓷砖是好看了~安全性降低了~下雨下雪的话 是不是有点太滑了~!
下雪打扫起来应该很快 而且一般下雪会适当取消巡检的
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-23 17:27
标题: 回复72#的帖子
好的,期待你的资料!!!
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-23 17:29
标题: 回复75#的帖子
目前我司污水厂的外回流用的还是潜污泵,因为二沉池离生物曝气池有一段不小的距离,要克服阻力等,所以还是用潜污泵。 [ 本帖最后由 haojun201287 于 2014-2-24 16:29 编辑 ]
作者: 01huanbao    时间: 2014-2-23 17:32
标题: 回复79#的帖子
当初是因为做土建的时候,水泥砂浆被暴晒,老是脱皮,很难看,所以就铺设了防滑的瓷砖。我们这边是南方,不会下雪,所以不用担心,呵呵呵。
作者: bushiyinweijimo    时间: 2014-2-24 10:23
标题: 标题
南方不下雪,下雨也够呛,有水就容易滑倒人。
作者: wjd7210    时间: 2014-2-24 11:58
说得不错,电费是大头
作者: 20121221    时间: 2014-2-24 20:40
标题: ·
原帖由 01huanbao 于 2014-2-23 17:29 发表 目前我司污水厂的外回流用的还是潜污泵,因为二沉池离生物曝气池有一段不小的距离,要克服阻力等,所以还是用潜污泵。
我提到的外回流用扬程低的主要是针对二沉池与生化池合建
作者: 20121221    时间: 2014-2-24 20:41
标题: ·
原帖由 01huanbao 于 2014-2-23 17:32 发表 当初是因为做土建的时候,水泥砂浆被暴晒,老是脱皮,很难看,所以就铺设了防滑的瓷砖。我们这边是南方,不会下雪,所以不用担心,呵呵呵。
脱皮的主要原因是暴晒导致? 北方也出现过 我怀疑是标号低导致的
作者: haojun201287    时间: 2014-2-24 21:53
原帖由 20121221 于 2014-2-24 20:41 发表 脱皮的主要原因是暴晒导致? 北方也出现过 我怀疑是标号低导致的
不用怀疑~两个原因都是~!
作者: jh2003    时间: 2014-2-25 20:23
标题: 回复
原帖由 haojun201287 于 2014-2-24 21:53 发表 不用怀疑~两个原因都是~!
还有施工时基面没处理好/冬季施工
作者: jh2003    时间: 2014-2-25 20:28
标题: 回复
原帖由 caomubuer 于 2014-2-20 17:07 发表 污泥回流泵由潜污泵改为水平螺旋桨泵(沉水式回流泵),安装在墙体,扬程由十几米降至0.5~2m,功率大大降低。
水平安装夜下轴流泵极好,但受安装条件限制
作者: jh2003    时间: 2014-2-25 20:31
标题: 回复
原帖由 haojun201287 于 2014-2-20 12:40 发表 一个5万吨的污水厂,采用离心鼓风机曝气,后来因为设备老化的原因,更换了两台空气悬浮的鼓风机~每个月的电费减少了10万块钱~!可以给那些新建的或者要更换风机的提个建议,宁肯多花点钱 也要选择节能的风机,买着贵 ...
建议极好,新技术采用大大降低运营成本
作者: jh2003    时间: 2014-2-25 20:44
标题: 回复
原帖由 haojun201287 于 2014-2-14 20:34 发表 我们都知道鼓风机进风口处都有过滤网~!如果更换或清洗不及时,会不会造成能耗的增加~? 谁有这方面的经验或者研究?~~~
多台并联运行风机,其中一台风进风管滤网堵塞,可能发生喘振
作者: jh2003    时间: 2014-2-25 20:55
标题: 回复
原帖由 20121221 于 2014-2-11 10:30 发表 变频器真那么节能吗? 有单独装电表计量吗?
因为泵风机不是在额定功率下工作,运行电流明显减小,电压不变 ,故而节能
作者: jh2003    时间: 2014-2-25 21:00
标题: 回复
原帖由 01huanbao 于 2014-2-11 11:57 发表 污水厂中的大型用电设备单独安装电表计量用电量,这个想法不错,可在以后的工程项目中探讨及实施。
过去机械行业要求节能3级管理,还要搞电平衡,50KW以上电机安装计量表
作者: 20121221    时间: 2014-2-26 20:47
标题: ·
原帖由 jh2003 于 2014-2-25 20:28 发表 水平安装夜下轴流泵极好,但受安装条件限制
主要需要土建预留 后期就难了
作者: 20121221    时间: 2014-2-26 20:48
标题: ·
原帖由 jh2003 于 2014-2-25 20:55 发表 因为泵风机不是在额定功率下工作,运行电流明显减小,电压不变 ,故而节能
具体的节能百分比会有多少呢?
作者: 20121221    时间: 2014-2-26 20:49
标题: ·
原帖由 jh2003 于 2014-2-25 21:00 发表 过去机械行业要求节能3级管理,还要搞电平衡,50KW以上电机安装计量表
真是好 下月计划做这个
作者: lchzh88    时间: 2014-3-2 12:54
标题: 关于污泥放电厂焚烧
原帖由 micobl 于 2014-2-11 17:16 发表 前几年我们厂里,进行一些列的改造,收集ic反应器的沼气,和用板框机处理污泥,最后将沼气和污泥送到我们公司的电厂进行焚烧发电
你们厂是不是化工厂?对于污泥的处置我们厂目前就遇到这样的问题,虽然我们厂有自己的电厂,但是由于是化工企业,污水处理产生的污泥政府环保部分定义为危废! 危废必需给有资质的公司处置,如果私自混在煤里烧是不合法的呀!
作者: 20121221    时间: 2014-3-2 20:44
标题: ·
原帖由 lchzh88 于 2014-3-2 12:54 发表 你们厂是不是化工厂?对于污泥的处置我们厂目前就遇到这样的问题,虽然我们厂有自己的电厂,但是由于是化工企业,污水处理产生的污泥政府环保部分定义为危废! 危废必需给有资质的公司处置,如果私自混在煤里烧是 ...
可以办理相关手续 但如果贵地废地特别多 而且财政又很穷 那只能接受被坑了
作者: haojun201287    时间: 2014-3-6 10:37
昨天去参观了一个污水厂,他们设定溶解氧的范围,然后通过溶解氧来控制鼓风机的转速及运行台数~! 听说节能效果很好,只是弄不到他们运行数据~!
作者: 01huanbao    时间: 2014-3-6 13:36
标题: 回复101#的帖子
这个功能通过自动化设置、控制在技术上一点问题都没有,不过我习惯了鼓风机用手动控制【我全厂其它设备都自动化控制】,理由如下: 1、鼓风机作为污水厂的心脏,是个极其关键的设备,所以在现场控制、定时巡检,及时发现故障、解决问题是必须的【防止操作工偷懒不去巡检,哈哈哈!】; 2、如果DO仪出现故障,或者其它原因造成DO值上下浮动太大,鼓风机又与DO值连锁,会造成鼓风机的频率、转速、电流、振动值、温度等变化过于太快或者过于频繁,对鼓风机也不好,当然如果DO设定在某个区间范围内,如1-3的时候,鼓风机的频率、转速、电流都不会变,而在低于1或者低于0.5以下,其频率、转速再改变那也是可以的,不过效果如何,我没试过,不好说,哈哈哈。 [ 本帖最后由 01huanbao 于 2014-3-6 13:37 编辑 ]
作者: 01huanbao    时间: 2014-3-10 15:51
标题: 带式脱水机滤布冲洗水
原设计中带式浓缩压滤机的冲洗水为自来水,每小时40M3,24小时运行,现冲洗水改为二沉池的出水,重新铺设管道至清水池(自流,原设计用自来水),二沉池出水堰标高比清水池标高高50CM,为防止清水池溢水,现清水池在原基础上再加高1.2米。