水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 废水站调节池,生化池的水能否用作消防用水? [打印本页]

作者: daben    时间: 2008-1-2 14:59
标题: 废水站调节池,生化池的水能否用作消防用水?
本人设计一个废水站,由于场地原因,没有场地建设消防水池,请问废水站调节池,生化池的水能否用作消防用水?有没有同行搞过这方面的设计。消防用水有什么严格的标准没有?
作者: blueheartx    时间: 2008-1-2 19:22
我想应该是跟水质有关吧 见过一个循环水作消防水的例子,直接用废水还是没见过 等待大虾。。。
作者: rain2007    时间: 2008-1-3 08:15
标题: 回复 1# 的帖子
消防用水有个水质标准 如果你生化池出水足够好可以达到标准的话 当然是可以的
作者: daben    时间: 2008-1-3 08:44
我查找了好像没有严格的标准,就是想用生化池的水,要不然清水池需要做的很大呀?希望大虾出来指点指点。
作者: knifebluce    时间: 2008-1-3 08:44
我想如果事出突然,应急的话,肯定可以用
作者: lindon2046    时间: 2008-1-3 11:36
期待这个问题老师们能指点一下。
作者: lbcqzh    时间: 2008-1-3 14:15
我想废水含有可燃物质较少的话,如果你过到环保个关,消防应该无什么问题。我们公司场地够大,设计了消防池,但是环保部门要求我们将消防用水引到废水池。
作者: lhcyf1980    时间: 2008-1-3 15:13
调节池的废水应该不行吧,但是生化池出水如果水质好的话,应该是没问题的吧。
作者: nkboston    时间: 2008-1-3 16:11
那要看你的废水是什么样的废水 如果废水中有助燃物质或者废水的燃烧热值大于同量水蒸发热可能会发生助燃的现象,而不能灭火。 没有带压力的消防供水管道吗?必须要设置消防水池? 如果必须设施可以考虑二沉池出水,不建议考虑使用原废水,潜在危险程度比较高
作者: blueheartx    时间: 2008-1-3 17:52
原帖由 lbcqzh 于 2008-1-3 14:15 发表 我想废水含有可燃物质较少的话,如果你过到环保个关,消防应该无什么问题。我们公司场地够大,设计了消防池,但是环保部门要求我们将消防用水引到废水池。
消防用水引到废水池做什么啊 ? 望解答啊
作者: allen7758    时间: 2008-1-3 20:20
消防中所用的水是什么样的水质??
作者: fafnxy    时间: 2008-1-3 20:28
没有严格规定,应该可以作,主要在水质上,前几个月,还有消防支队的队长想和我们联合建立消防队,利用污水长出水做消防水源。
作者: cygyc-gc    时间: 2008-1-3 21:49
这个问题好像记得有过讨论。我认为只要能达标排放的水做消防水可以。
作者: knifebluce    时间: 2008-1-4 09:18
原帖由 allen7758 于 2008-1-3 20:20 发表 消防中所用的水是什么样的水质??
查了一下,没有看到消防用水的水质标准,
作者: pengxp2008    时间: 2008-1-4 13:30
将就着吧,一般是不允许的
作者: 追风    时间: 2008-1-4 15:43
用调节池或生化池做消防池不可以,不符合规范 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)有对消防水质的规定 如果你是做技术的还是多了解一下规范、标准吧,免得造成不必要的损失或闹出笑话
作者: knifebluce    时间: 2008-1-4 20:26
恩,确实是有要求的,大家看看,也谢谢追风
作者: cygyc-gc    时间: 2008-1-5 10:01
追风的建议也是非常到位的。另外,我的理解是设计时要符合要求。但是真是有了祸患,我想就是臭水也得用上。
作者: lbcqzh    时间: 2008-1-6 17:08
原帖由 blueheartx 于 2008-1-3 17:52 发表 消防用水引到废水池做什么啊 ? 望解答啊
因为我公司属化工行业,一旦火灾,灭火后的水必含有有毒有害化学物质,所以就要先处理才能够排放。
作者: yuhaotommy    时间: 2008-1-6 19:18
很好的一个问题,谢谢大家!又长见识了!
作者: yuhaotommy    时间: 2008-1-6 19:19
很好的一个问题,谢谢大家!又长见识了!
作者: yuhaotommy    时间: 2008-1-6 19:20
很好的一个问题,谢谢大家!又长见识了!
作者: yuhaotommy    时间: 2008-1-6 19:21
谢谢大家的讨论,我又长知识了
作者: hzm430608    时间: 2008-1-7 16:25
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.1.2条规定:消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。虽然规范没有明确说明,最好办法找当地消防部门咨询和证实。但我认为,生化池的水可用作消防用水。
作者: knifebluce    时间: 2008-1-8 09:35
看来能不能用,与事情的严重程度有关呀
作者: linyifan    时间: 2008-1-9 20:29
消防中所用的水是什么样的水质?
作者: bfl138    时间: 2008-1-10 11:21
生化池中的水不会满足消防用水的要求,深度处理后,在地面建一个景观湖,那不就解决问题了
作者: zhouyihan    时间: 2008-1-10 20:41
看来就是,应急可以用,但设计不能这么设计.
作者: daben    时间: 2008-1-11 08:42
我现在已经设计了。采用生化池的废水做为消防水源,咨询过觉得问题不大。先这样做。最后要看消防验收情况。确实是没有地方建设消防池。
作者: 追风    时间: 2008-1-11 09:36
原帖由 daben 于 2008-1-11 08:42 发表 我现在已经设计了。采用生化池的废水做为消防水源,咨询过觉得问题不大。先这样做。最后要看消防验收情况。确实是没有地方建设消防池。
现在国家对消防、人防这类的设施要求是相当严格的,劝你先跟消防验收及设计部门沟通好了,再做决定,否则后果严重,消防这种东西决不可儿戏 另,如果你的废水水源是化工废水的话,做消防水源的可能性不大。 即便是其他类型的废水,相关部门也同意了,个人认为也是有些荒唐的,毕竟国家规范在那摆着呢。 发生火灾时采用这种水源和临时采用附近臭水沟的水源完全是两个概念
作者: bfl138    时间: 2008-1-11 09:50
是,火老大,可不是开玩笑的,得好好的勾通!
作者: 10水    时间: 2008-1-11 09:55
我们设计的污水厂中有好多个就是设了一个景观水池作为消防使用,好几个都建成了,每一起什么异议!但用的是处理后的水!
作者: efeizhang    时间: 2008-1-11 14:17
一般没什么要求,主要看您的生产生活系统能否接受因为消防系统偶尔漏水的污染(如自动系统误动作等),以及该废水在长期不流动的管网中的腐蚀。我厂的消防用水是处理后的排放水。
作者: tianrui_cao    时间: 2008-1-11 18:49
学习了 原来消防水也不是随便用的 学习了谢谢大家
作者: horses    时间: 2008-1-13 18:05
期待这个问题老师们能指点一下。
作者: cygyc-gc    时间: 2008-1-13 20:10
对于有些审批单位而言,他们都不知道有规范。