沉淀池设计参数:
平流沉淀池:按表面负荷进行设计,按水平流速进行核算。水平流速为5~7 mm/s。表面负荷:给水自然沉淀0.4~0.6m3/m2.h;混凝后沉淀1.0~2.2m3/m2.h;城市污水1.5~3.0m3/m2.h。有效水深一般为2~4m,长宽比为3~5,长深比8~12。进出水口均设置挡板,挡板高出池内水面0.1~0.2m,挡板据进水口0.5~1.0m;距出水口0.25~0.5m。挡板淹没深度:进口0.5~1.0m(约为池深5/6左右);出口处为0.3~0.4m 竖流式沉淀池:池直径=4~7m,不宜大于8m,池直径与有效水深之比≤3。上流速度为0.3~0.5 mm/s;中心管下流速度<30 mm/s。喇叭口直径及高度为中心管直径的1.35倍;反射板直径为喇叭口直径的1.3倍,中心管底与反射板间缝隙高度为0.25~0.50m;反射板表面与水平面的夹角为17°,板底距泥面至少0.3m;排泥管下端距池底≤0.2m,管上端超出水面0.4m。浮渣挡板距集水槽0.25~0.5m,板上端超出水面0.1~0.15m,淹没深度为0.3~0.4m 斜管沉淀池超高0.3~0.5m,清水区保护高度为1.0 m,缓冲层高度为0.7~1.0m,斜管沉淀池表面负荷2~4m3/m2.h为宜。 沉淀时间1.5~4h
水解酸化池设计参数:
水解酸化池放弃了厌氧反应中甲烷发酵阶段,利用水解和产酸菌的反应,将不溶性有机物水解成溶解性有机物,减轻后续处理构筑物的负荷,使污泥与污水同时得到处理,可以取消污泥消化。 在整个水解酸化过程中,80%以上的进水悬浮物水解成可溶性物质,将大分子降解为小分子,不仅是难降解的大分子物质得到降解,而且出水BOD5/COD比值提高,降低了后续生物处理的需氧量和曝气时间。 水解反应器对水质和水温变化适应能力较强,水解-好氧生物处理工艺效率高,能耗低,投资少,运行费低,简单易行。 水解反应器设计是以水力负荷为控制参数,有机负荷只作为参考指标。水解反应池内溶解氧应为零,反应器形式可采用悬浮型生物反应器(如UASB)或附着型生物反应器。 设计参数:
名称
参数
水力负荷 0.5~2.5m3/m2
有机负荷 1.95~8.8kgCOD/m3.d
停留时间 2~8h
水温 13
最大上升流速(UASB 2.5m/h

作者: cygyc-gc    时间: 2008-1-17 17:50
直接明了,网友不用下载。
作者: kingmo22    时间: 2008-1-19 21:53
很不错,虽然简单但实用
作者: 275081840    时间: 2008-1-22 12:03
谢谢大家支持
作者: cygyc-gc    时间: 2008-2-22 16:49
水解池大家采用的污泥浓度是什么范围?
作者: luminjuan    时间: 2008-5-4 22:52
谢谢楼主,水解酸化的很好
作者: cx17    时间: 2008-5-8 21:07
感谢分享~~~~
作者: 风神    时间: 2008-5-8 22:51
是挺简单实用的,谢谢楼主总结
作者: 275081840    时间: 2008-5-9 15:18
标题: 回复 8# 的帖子
不客气。 如果你有更 好的 希望也上传 也先谢谢。
作者: sky12    时间: 2008-6-3 16:00
感谢分享~~~~谢谢楼主总结
作者: fengxiangxuan    时间: 2008-6-6 12:02
看来是楼主总结的精华哈,赞一个
作者: huazenm    时间: 2008-6-11 13:17
标题: 非常欢迎这样的帖子
直接明了,不用下载!大力提倡这种发贴风格!
作者: cch001    时间: 2008-6-11 14:10
直接分享,简单适用,谢谢!
作者: husttp    时间: 2008-7-16 14:37
古月的头像跟发的资料一样简单明了,谢谢
作者: huanbao007    时间: 2008-7-16 14:43
很不错,虽然简单但实用
作者: xuhao617596    时间: 2008-10-5 14:06
相当明了。谢楼主啊!
作者: nighttin    时间: 2008-10-6 10:52
好多好东西 ,可惜不能下载,要努力赚钱啊,努力努力
作者: 275081840    时间: 2008-11-25 15:44
谢谢你们夸奖,有这方面的资料欢迎发过来 大家一起享受。
作者: xiaozimu1230    时间: 2008-11-27 15:04
就喜欢这样的,直接
作者: 6508017    时间: 2008-12-12 22:25
可水解酸化池的尺寸该怎么设计呀?有没有要求呀?请问各位!
作者: sml420527    时间: 2008-12-24 15:25
我这有个别出找的关于水解酸化的资料,不晓得是不是重复的
作者: duckblood    时间: 2008-12-25 15:29
很直接的帖子 顶下楼主
作者: garfield_mzl    时间: 2009-1-4 13:40
简单明了,是个好贴,支持下楼主
作者: hht06544020    时间: 2009-2-1 22:02
很不错,虽然简单但实用
作者: cx17qd    时间: 2009-2-2 14:44
谢谢!不用下载了!
作者: pig3000    时间: 2009-3-11 11:42
不错不错,不用下载,楼主俺崇拜你!
作者: pig3000    时间: 2009-3-11 11:43
恩,我正在找调节池和水解酸化池的资料,谢谢!
作者: 霜袭纤丝    时间: 2009-3-12 14:50
水解酸化池说的不够详细啊 敬请更详细
作者: swjtu123    时间: 2009-3-26 14:48
不错不错哈!!谢谢LZ!
作者: mchwjq    时间: 2009-3-27 09:39
标题: 沉淀池及水解酸化池设计参数
是挺简单实用的,谢谢,楼主辛苦了
作者: yanzi821208    时间: 2009-3-28 10:42
真是好资料,正好用上
作者: 6508017    时间: 2009-3-31 11:15
简单明了,融缩就是精华啊!谢啊!
作者: geogree    时间: 2009-4-8 15:20
谢谢楼柱的资料,我查了半天的书才得出了和你差不多的东东,如果早看到这个帖子我就不查了。
作者: xiongcheng13    时间: 2009-4-11 01:35
非常感谢,很好,很实用
作者: linwenbiao    时间: 2009-4-11 18:56
八错!!!!!!!!!!!
作者: dq5134    时间: 2009-4-12 18:43
谢谢楼主的分享。。。
作者: qq20043960    时间: 2009-4-13 10:05
很不错,虽然简单但实用
作者: watermelon106    时间: 2009-4-22 10:24
水解酸化池的污泥是怎么加进去的啊?直接投加吗?还是其他方法?
作者: wangguan7777    时间: 2009-4-29 21:35
貌似水解酸化池设计参数的负荷单位应该是m3/m2*h
作者: lyh1307    时间: 2009-4-29 22:57
标题: 回复 18# 的帖子
谢谢楼主 内容很详实
作者: yun-yun    时间: 2009-5-4 13:52
感谢分享~~~下来看看!
作者: zhaoyapei    时间: 2009-5-20 11:40
标题: 呵呵呵
不错,正好用到。。。。。。。。
作者: tangzhihua    时间: 2009-6-12 21:01
刚好缺这个,楼主谢了~~~~~~
作者: fansw0929    时间: 2009-7-12 18:08
很好 谢谢分享 。。。。。。。。。。。。
作者: stmwu    时间: 2009-7-21 08:44
越簡單的東西,大家越容易忘掉
作者: x_alian    时间: 2009-9-15 11:51
超级实用@@@@@@2
作者: xiaryy1120    时间: 2009-9-16 13:16
水解池负荷偏高,要注意!!!!!!!!!
作者: rg200701    时间: 2009-9-30 16:07
好资料,下来看看!!!!!!!!!
作者: rg200701    时间: 2009-9-30 16:08
好资料!!!!!谢谢提供!!
作者: lptao1985    时间: 2009-9-30 22:20
想请假各位,水解池布水有什么好的方法没?目前我见过的有水解池装填料,用泵和布水管布水,还有用潜水推进器搅拌,再有脉冲布水的,,你们一般用什么呢
作者: yoruba    时间: 2009-9-30 22:28
只要保证了泥水良好接触传质,何种布水做好了差别不大
作者: 04022133    时间: 2009-10-1 11:15
谢谢楼主,水解酸化的很好
作者: yoyo051005    时间: 2009-11-5 21:29
不用下载,真好。。。。。。。。
作者: zydt123    时间: 2009-11-8 21:44
好东西】 谢谢楼主
作者: dong5921    时间: 2009-12-4 10:25
很有用的东西,学习了,谢谢。。。。
作者: fengzizt    时间: 2009-12-4 10:53
这样好啊 真不错 免下载版
作者: 122261433    时间: 2009-12-5 20:24
学习了 ,谢谢分享
作者: ys5201127    时间: 2010-1-4 22:42
好东西,大家分享啊!
作者: 459102877    时间: 2010-1-13 14:28
简单明了阿! 我在设计手册上 看到过有关沉淀池等构筑物的设计,当时自己总结了一下, 没想到在这里看到了这么详细的总结 呵呵!!谢谢楼主!
作者: cx17qd    时间: 2010-1-13 14:40
直接看,不用下载
作者: liangjinfeng    时间: 2010-1-14 11:26
正好需要。找了挺长时间
作者: 84guangtou    时间: 2010-5-12 15:12
对于短小的资料,楼主的方法较好,毕竟大家伙钱来得也不易嘛
作者: zni    时间: 2010-5-12 16:25
有没有设计计算公式呢? 找了很久都没找到
作者: gwj1861    时间: 2010-6-23 08:59
剩下1块钱~~!
作者: snakeahui    时间: 2010-7-8 08:42
好东西啊 学习了!感谢楼主!
作者: cixinshi1860    时间: 2010-7-8 09:52
简单实用,谢谢、。。。。。。。。
作者: sqc1001    时间: 2010-8-21 21:51
真的很谢谢楼主,结合实际工程好好学习一下
作者: amanda-2010    时间: 2010-8-27 09:58
谢谢分享,水解酸化也很重要..
作者: andylau    时间: 2010-8-27 10:12
楼主是个好人啊 谢谢
作者: binbin19861128    时间: 2011-1-7 09:37
水解酸化池对进水水质有要求吗?
作者: iourj521    时间: 2011-1-11 18:12
很不错,虽然简单但实用
作者: qzsu2006    时间: 2011-1-16 23:07
学习,得益不少,谢谢楼主。
作者: menglong936    时间: 2011-2-28 17:58
不错,值得一看,学习。
作者: ap0309327    时间: 2011-3-5 14:58
标题: 回复 50# 的帖子
就是,布水跟这个搅拌都是一个问题,直接影响处理效果,有没这方面的研究呢?
作者: zhaofuhe    时间: 2011-4-21 10:28
很不错,虽然简单但实用
作者: taijiafen1987    时间: 2011-5-5 08:39
好人呐,
作者: hbzlf    时间: 2011-5-17 16:44
有图纸的朋友 可以贴个经典的。让我们学习学习啊
作者: vincewen1986    时间: 2011-9-16 11:01
非常感谢楼主的分享!直接明了!
作者: ydw032666    时间: 2011-9-16 11:42
楼主好人啊。对于没钱下载的新人来说就是上帝啊
作者: panpanxiaxia    时间: 2011-9-23 17:47
谢谢楼主,这个不用金币,真好
作者: lwjwinter    时间: 2011-9-25 21:23
根据水质不同应该不一样,时间很重要,仅仅控制在水解产酸阶段!
作者: dzhaohao    时间: 2011-10-25 16:48
标题: 回复 1# 的帖子
简单明了啊 不用下载 好
作者: eak8052    时间: 2012-3-26 10:11
简单明了,是个好贴,支持楼主
作者: woshigejing    时间: 2012-4-10 14:29
直接明了,而且有用!!
作者: wjymiriam    时间: 2012-4-10 16:06
不用下载的好啊,谢谢楼主无私分享,直接明了,呵呵
作者: miqi0409    时间: 2012-5-8 16:08
标题: 楼主很贴心

作者: maxiguo    时间: 2012-8-16 11:24
标题: 回复 1# 的帖子
想请教楼主一个问题,平流沉淀池的设计为什么要控制长深比?长深比的不同对沉淀效果的影响是什么?如果说有效水深为2~4m,长深比为8~12,是不是说平流沉淀池的最小长度为16m?
作者: lvselishuangjia    时间: 2012-9-20 18:41
水解酸化的停留时间是直接取值吗。。。不是算出来的吗