我厂新安装了一套生化处理设备/ 工艺流程为: 原水-反应-沉淀-调节-水解-活性污泥-斜管沉淀-排放. 现调试阶段.原水COD为7000~8000左右,物化处理主要以絮凝剂加活性碳. 物化处理后COD为4000~5000左右.因刚调试阶段,稀释调节后水解上水COD仅为800左右,现问题是水解池上起厚厚的一层泡沫污垢,生化池上也起很多大泡沫.请问这是否正常,有何解决办法?
作者: yoruba    时间: 2008-6-1 11:28
有可能是调试启动时的泡,也有可能是水的原因。 解决办法:1.消泡剂2.喷淋3.运行一段时间观察看看,找出原因,在源头上解决。
作者: wlchess    时间: 2008-6-1 18:18
标题: 回复 3# 的帖子
余波尔的观点我很赞同
作者: yoruba    时间: 2008-6-1 18:41
其实,泡沫也就那么回事。当年两米多高的泡沫堵得我进退两难也不过弄脏了裤子
作者: wlchess    时间: 2008-6-1 18:43
当年曾为这东东,因随风而飞,影响到周边环境,而使用"那叫什么布"把池子的栏杆都了起来!
作者: yoruba    时间: 2008-6-1 18:48
遮阳布?黑的那种,带网眼的?厉害的围起周边他就往上冒,喷淋都压不住。反正干现场的,脏点就脏点了,哪个污水站出来的人身上没有怪味...
作者: liutian    时间: 2008-6-1 19:09
原帖由 yoruba 于 2008-6-1 11:28 发表 有可能是调试启动时的泡,也有可能是水的原因。 解决办法:1.消泡剂2.喷淋3.运行一段时间观察看看,找出原因,在源头上解决。
在调试阶段出现很正常,按照这个楼主说的办法应该能解决!
作者: xiaokey    时间: 2008-6-1 19:51
几位老大说的好夸张阿 偶还没经历过呢 呵呵
作者: 三丰    时间: 2008-6-2 12:13
白色粘稠泡沫的话,属于调试阶段的正常现象。
作者: xinpai1999    时间: 2008-6-2 13:42
大家说的都很精彩呀。 在造纸厂污水处理站呆过,确实是那样。厉害!!!
作者: ctshly    时间: 2008-6-6 16:01
调试阶段出现大量泡沫是正常现象,一般是微生物的应激反应造成的,注意控制负荷不要太高
作者: 条条大道    时间: 2008-6-19 00:39
你这个情况我遇到过,给你换个混凝剂就解决的