水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 日处理1200立方米印染废水工程实例 [打印本页]

作者: chinayzb    时间: 2007-5-6 08:12
标题: 日处理1200立方米印染废水工程实例
日处理1200立方米印染废水工程实例  
保定某毛毯纺织有限责任公司主要产品为日用毛毯,产品出口南非、东南亚等国。其生产废水主要来自印刷版冲洗、及毛毯漂洗等工序。处理后出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准。现将设介绍如下: 1、工程设计 1.1 设计水量 处理水量:1200m3/d。 处理能力:50m3/h(以24h计)。 1.2 处理水质 进水水质:pH=5~6.5,ρ(CODcr)= 600~800mg/L,ρ(BOD5)=100~400 mg/L,ρ(SS)=100~200 mg/L,色度100~400倍。   出水水质:执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准:ρ(CODcr) 100 mg/L,ρ(BOD5) 25 mg/L,ρ(SS) 70 mg/L,色度40倍。 1.3 工艺流程 废水处理工艺流程见图1。

登录/注册后可看大图
图1 印染废水处理工艺流程
1.4 主要构筑物设计说明 1.4.1格栅 项目废水中含有大量的棉线纤维及颗粒漂浮物等杂物,设计粗细两级格栅,可过滤并清除大部分的杂物,保护后面的机泵正常运行。 1.4.2废水调节池 项目废水来水呈峰、谷不均匀状态,污水pH偏酸性。因此设计两个均质调节池,在调节水量变化的同时也可以通过加碱调节水的pH值,保证后续处理工艺的顺利进行。调节池内安装两台高速潜水推流器。 停留时间:6h。 1.4.3一沉池 项目染料为阳离子染料,设计废水脱色放在生化处理的前面,采取加药絮凝沉淀的方式脱色、絮凝反应同时完成,同时可去除水中部分的色度、COD和SS等污染物。 一沉池入口处投加硫酸亚铁作为脱色反应的絮凝剂。脱色效果在pH在8.5~9之间时最为明显。 一沉池安装行车式挂泥机一台。 停留时间:2.8h。 1.4.4水解酸化池 印染废水中含有高分子有机物较难直接被好氧微生物降解,水解酸化池在工程实践中已被证明可以降解高分子污染物质,在提高废水的可生化性上具有很好的效果。在水解酸化阶段,通过缺氧降解,使水中大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,从而提高废水的可生化性,保证后续生化处理效果。水解池中安装高速潜水推流器,保证厌氧微生物和废水能充分接触,均匀水质。 厌氧池DO浓度控制在0.5 mg/l以下。 设计停留时间:11.96h。 1.4.5 活性污泥池 采用微孔曝气头曝气,使好氧菌能够得到足够的氧气利用废水中的有机物进行新陈代谢,去除水中的污染物质。同时曝气可以使池内水和微生物充分接触,保证污染物去除率,好氧池内DO浓度控制在2mg/l左右。 好氧池内安装微孔曝气头,设计风机风量为:11kw,11.15m3/min(一备一用) 好氧池停留时间:20.31h。 1.4.6 二沉池 二沉池同一沉池一样设计为平流式,安装行车式吸泥机一台。好氧池内出水自流入二沉池,*重力沉降作用实现泥水分离,上清液通过溢流堰进入中间水池。沉淀出的污泥在吸泥机作用下流入污泥池,然后由污泥泵回流入好氧池,以维持好氧池中的污泥浓度。 二沉池停留时间:3.2h。 1.4.7 氧化塘 氧化塘是一种利用水体自净能力的生物处理构筑物。主要利用菌藻共生的作用处理水中的有机污染物。塘中的异氧型细菌将水中的有机物降解成二氧化碳和水,同时消耗水中的溶解氧;塘中的藻类则利用太阳能进行光合作用,以二氧化碳中的碳为原料,合成自身的有机体并释放出氧气。废水经过氧化塘的稳定处理,可确保达标排放。塘内安装增氧机以提高氧化塘的处理效果。 设计停留时间为:57.70h。 1.5主要设备 主要构筑物和设备见表1、表2。
表1 主要构筑物
名称
数量
规格(m)
备注
调节池
2
15×10×2
砖混
一沉
1
15×4×2
砖混
水解池
3
19×5×2
砖混
活性污泥池
3
15×11.5×2
砖混
二沉池
1
16×5×2
砖混
中间水池
1
5×8×2
砖混
污泥池
1
5×5×3.9
砖混
氧化塘
1
32.6×4.5×3.9
砖混
表2 主要设备
名称
型号
数量
(单机)有效功率
高速潜水推流器
GQT022×325
5
2.2KW
行车式吸泥机
2
罗茨鼓风机
SSR150
2
11KW
带式压滤机
1
增氧机
2
2.2
2.工程调试及运行 2.1 絮凝脱色实验控制 车间内废水出水pH在6.5左右,通过实验硫酸亚铁在pH为8.5~10.0之间时对这种阳离子染料的脱色效果最为明显。 调节pH加碱量在0.1g/ m3左右,絮凝脱色加药量为0.2g/m3。 2.2 活性污泥培养 活性污泥的培养采用接种驯化法,接种污泥取自城市污水处理厂的脱水污泥,厌氧水解酸化池和好氧活性污泥池中所接种污泥量共50000kg,含水率76%。由于活性污泥池进水所含氨氮及磷的量较低,因此在投加干污泥数日后,即按m(BOD5):m(N):m(P)=100:5:1的比例投加尿素和过磷酸钙以补充氮源和磷源。 驯化开始时,在3个活性污泥氧化池中分别注人2/3池清水,其余为生产废水,进行连续鼓风闷曝。当3个反应池内均出现少量活性污泥絮绒体时,即进人下一个周期运行。 投人废水占总进水量比例由30%逐渐提高至100%,使微生物缓慢适应处理的水质。厌氧水解酸化池培菌与生物接触氧化池类似,区别在于厌氧水解酸化池要求厌氧条件,微生物和污水能充分接触。大约经历1.5个月的时间,培菌结束,经生物镜检,好氧池中可以明显观察到存在大量的固着型纤毛类原生动物,如钟虫、盖纤虫和菌胶团,污泥沉降比达到35%左右。 2.3运行效果 废水经过2个多月的调试,各项出水指标均达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准要求。并于2005年 6月通过当地环保部门验收。 各处理构筑物处理情况见表3。
表3 各处理构筑物处理情况一览表(mg/l)
构筑物名称项目名称
一沉池
水解酸化池
活性污泥氧化池
好氧塘
出水
pH
数值
7.0
去除率
——
——
——
——
——
COD
数值
750
600
600
350
350
80
80
50
50
去除率
20%
42%
77%
37.5%
——
SS
数值
200
20
20
去除率
90
——
——
——
——
色度
数值
400
150
150
30
30
去除率
62.5%
80%
——
——
——
2.4主要经济技术指标
(1)顿水投资
本工程建设投资总额为 118.7万元,吨水投资906元。详见表4,其他诸如污水处理站引水管路、管理费、税费不包括在总投资内。
表4 工程造价估算表
分类
序号
名称
造价(万元)
备注
1
调节池
0.84
525 m3(利用原有) )
2
水解、接触氧化池
5.0
3132m3(利用原有)
3
一沉池
0.37
234 m3(利用原有)
4
二沉池
0.56
350m3(利用原有)
5
中间水池
0.25
156 m3(利用原有)
6
污泥池
0.28
175m3(利用原有)
7
氧化塘
7.00
4386 m3(利用原有)
8
脱水机房
1.2
20 m3
9
操作间
1.2
20 m3
16.70
1
高速潜水推流器
1.5*4
4台
2
活性炭滤塔用提升泵
0.4*2
二台(一备)
3
污泥泵
0.2
一台
4
SSR罗茨鼓风机
7*2
二台
5
活性矿物质填料
9
750 m3
6
行车式刮泥机
17
二台
7
DYQ500D压滤机
12
一台
8
增气机
4
一台
9
加药系统
1.5*2
二套
10
管道、管件及材料
2.0
流量计、阀门、管道
11
电所控制、保温
1.0
12
化验仪器
0.5
83.50
技术服务
1
设计费
4.50
2
调试及培训
2.50
3
综合取费
3.50
10.50
总计
108.7万元(计吨水投资906元)
。6
注:以上费用没有考虑引水管网费用。
(2)运行分析
序号
项 目
费用(元/m3)
备 注
1
人工费
0.04
2人,700元/(月.人)。
2
电 费
0.26
616.8kWh/d,0.5元/kWh。
3
药 费
0.20
加药0.1‰,2元/kg。
合 计
运行成本:0.50元/m3
3讨论 1、本染色废水处理系统设计科学、合理,充分考虑了乡镇企业的现状,运行管理简单,方便。 2、本工艺相对其它处理而言,投资少,运行费用低。因为出水要求高,单纯物化法难以达到排放标准,只能做生物二级处理,这样一来投资势必要成倍增加。通过科学合理安排,既达到环保目的,又最大程度上节约资金,本处理工艺可以说是最为可行的方案之一。
作者: redapple    时间: 2007-5-6 15:24
没有人来顶,我来支持啊
作者: fanghai_chen    时间: 2007-7-24 13:47
很好 支持一下!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: susu19820310    时间: 2007-9-7 14:00
我也顶,不错,以后要多传写这样的资料呀
作者: w61179060    时间: 2007-9-10 22:06
没有人来顶,我来支持啊
作者: tiny1    时间: 2007-9-12 16:42
我已经保存了,多谢楼主分享阿
作者: wm1973    时间: 2008-5-15 14:39
多谢楼主的无私奉献!!分享了 谢谢!以后多交流!
作者: yuguoqingkong    时间: 2008-6-28 13:20
我将附件上传 大家可以下载
作者: wangxiao2000    时间: 2008-7-2 22:53
谢谢楼主的无私奉献~~~~
作者: tang6898699    时间: 2008-7-3 14:46
谢谢楼主的无私分享
作者: setupghost    时间: 2009-3-18 13:40
如果采用MBR来替代,是不是最后的两池一塔都可以取消了?
作者: zhenghui4343    时间: 2009-3-19 10:42
标题: 顶一个
楼主提供的资料不错 下载了好好学习下
作者: xzh19    时间: 2009-6-13 10:49
关于印染废水的资料太多了,不过还是学习了啊。。。
作者: jpxv1982    时间: 2011-9-30 17:23
我也来垫砖,让这个帖子长点