水世界-水处理技术社区(论坛)

标题: 离子交换与反渗透哪个更经济? [打印本页]

作者: udng6412    时间: 2008-9-15 18:45
标题: 离子交换与反渗透哪个更经济?
如题 用于电厂
作者: 0806101010    时间: 2008-9-16 10:07
在电厂水处理当中反渗透扮演着初脱盐的角色,一般情况下不能直接用于锅炉(低压工业锅炉除外)。后面可连接离子交换进一步除盐来满足锅炉补给水需要。如果原水水质比较好可直接用预处理+离子交换的方式使用省去反渗透。按照设计手册:进水含盐量小于500mg/l,选用离子交换较合适;含盐量大于500mg/l,宜选用反渗透。实际上,近年来随反渗透膜价下降,按照经验:200mg/l以下还是选用离子交换较合适;200mg/l~500mg/l做经济比较;大于500mg/l选用反渗透。这是含盐量小于1500mg/l以内的。含盐量大于1500mg/l的预处理应考虑电渗析与反渗透的经济比较。
作者: liping1019    时间: 2008-9-17 19:33
经济的考虑要看处理水量、水质。楼主能否说说您所需要处理的水质水量!
作者: liping1019    时间: 2008-9-20 10:16
还要考虑厂房大小的问题。
作者: water1979    时间: 2008-9-21 15:55
学习了,谢谢!
作者: shenghe516    时间: 2008-9-21 19:56
原帖由 0806101010 于 2008-9-16 10:07 AM 发表 在电厂水处理当中反渗透扮演着初脱盐的角色,一般情况下不能直接用于锅炉(低压工业锅炉除外)。后面可连接离子交换进一步除盐来满足锅炉补给水需要。如果原水水质比较好可直接用预处理+离子交换的方式使用省去反渗透 ...
有道理,呵呵,还要结合你的具体情况来分析,
作者: hong6601    时间: 2008-9-22 11:42
原帖由 udng6412 于 2008-9-16 08:27 发表 如题 用于电厂
如果说那个更经济的话,分为以下几个方面: 第一 投资方面 针对水质较好的水源,比如原水电导率在300以下,离子交换工艺优势较大,反渗透次之;离子交换工艺投资较为经济; 第二 运行方面 由于例子交换设备要进行再生处理,所以再生所需的酸碱就是不可避免的,由于再生周期的不同,再生所产生的费用偏差极大;而反渗透设备需要进行化学清洗,由于反渗透设备配置相应的预处理设备确保反渗透系统1年清洗维护一次,而且清洗费用不高; 第三 后期投资及环保 由于离子交换设备要进行再生处理,所以比可避免的会产生酸碱废水,考虑到环保,酸碱废水必须要经过处理达标后才可以排放,而反渗透设备的浓水也需要排放,但是由于国家没有含氧量相关的排放标准,所以反渗透浓水可以直接排放,对环境基本没什么害处; 第四 占地面积 如果是较小的系统的话(10m3/h以下),二者的占地面积差不多,如果是较大系统的话反渗透设备的占地面积是离子交换设备的1/3左右; 第五 人工费用 离子交换设备最少需要配置2名操作人员,而反渗透设备只需要1名操作人员就可以搞定日常的操作与维护; 综上所述,我觉得反渗透设备的经济性优于离子交换设备,个人看法仅供楼主参考。 [ 本帖最后由 hong6601 于 2008-9-22 11:45 编辑 ]
作者: ZCLIANG_007    时间: 2008-9-23 19:57
谢谢楼主,支持一下。。。
作者: rain2007    时间: 2008-9-24 00:36
原帖由 hong6601 于 2008-9-22 11:42 发表 如果说那个更经济的话,分为以下几个方面: 第一 投资方面 针对水质较好的水源,比如原水电导率在300以下,离子交换工艺优势较大,反渗透次之;离子交换工艺投资较为经济; 第二 运行方面 由于例子交换设备 ...
字字诸暨 说的太好了 虹版主
作者: qingangfirst    时间: 2008-9-24 10:45
离子交换的应用范围已经不局限于电导率小于500了 根据我们的实际经验 电导率在800以上仍然适合于离子交换 其原因在于水资源的日益紧张 水价的上涨 反渗透的水耗实在是不能与离子交换比 我们的工程中电导率在400左右的水耗可以低到2% 而反渗透的水耗至少在40%左右 而且虽使用时间的延长,脱盐率下降迅速 所以在选用脱盐系统时应该优先考虑离子交换 也算是为子孙后代留点家产 [ 本帖最后由 liping1019 于 2008-9-25 19:24 编辑 ]
作者: qingangfirst    时间: 2008-9-24 10:47
当然 若是处理量比较小的化 还是用反渗透+edi的好 因为操作方便、美观、占地面积小
作者: shuihai    时间: 2008-9-24 14:04
原帖由 hong6601 于 2008-9-22 11:42 发表 如果说那个更经济的话,分为以下几个方面: 第一 投资方面 针对水质较好的水源,比如原水电导率在300以下,离子交换工艺优势较大,反渗透次之;离子交换工艺投资较为经济; 第二 运行方面 由于例子交换设备 ...
版主讲得非常全面到位。。。。。
作者: 0806101010    时间: 2008-9-24 16:11
原帖由 shenghe516 于 2008-9-21 19:56 发表 有道理,呵呵,还要结合你的具体情况来分析,
比较赞同这一观点。 电厂的水处理设备选型,主要从锅炉要求和原水水质来考虑的,不同的压力、不同的炉型给水水质不同。低压锅炉(额定出口蒸汽压力<2.54MPa)简单的炉外软化处理,使总硬度小于0.03mmol/l,悬浮物小于5mg/l就可以了。到了中压锅炉(以3.8~5.8为例)要求总硬度小于3umol/l,压力越高要求(当然还有别的指标),指标要求越高。这样要考虑的是一个系统的问题了,不是单一考虑离子交换和反渗透的问题了。 欢迎楼主提供锅炉参数和原水指标,大家方便讨论! [ 本帖最后由 0806101010 于 2008-9-24 16:16 编辑 ]
作者: gaobear    时间: 2008-9-26 16:29
受教育了,对参数不太敏感,学习一下。
作者: water1979    时间: 2008-10-2 11:44
同意二楼斑竹的观点,一般反渗透的产水是不能满足锅炉需要的!也就不存在什么经济的问题了
作者: waxgourdchdzx    时间: 2008-10-12 18:55
说的太好了!学习了,谢谢!!!!
作者: jenn    时间: 2009-2-9 15:55
根據我了解, 電廠多數仍採用離子交換樹脂方式脫鹽 主要是前幾年電廠設置時候, 當時市水水質仍是分床所能接受的進水條件 而且電廠水量普遍都非常大, 用RO對電廠來說, 覺得不是太經濟~
作者: yanli1984    时间: 2009-2-10 08:34
长见识啊 感谢两位版主的精彩回答
作者: 0806101010    时间: 2009-2-10 15:26
标题: 回复 17# 的帖子
经济不经济要过分析的
作者: weiqin123    时间: 2009-3-4 22:21
很精彩,受教育了,谢谢!
作者: 0806101010    时间: 2009-3-4 22:33
标题: 回复 20# 的帖子
希望你能学到东西!
作者: vontron2    时间: 2009-3-6 14:22
反渗透主要是脱盐的,离子交换用与后处理比较好。这样可以投资开始大了点,不过适应性很强。水质好点话,就不用脱盐了。不过现在自来水电导也要500左右。
作者: leave1619    时间: 2009-3-23 21:23
学习了
作者: didoyy    时间: 2009-3-24 16:24
一般而言,反渗透一定是比离子交换优化。但是如前众多楼主而言还是需要分阶梯稍有不同。
作者: angeijingshui    时间: 2009-5-24 18:31
标题: 回复 7# 的帖子
谢谢,给了我们一次很好的学习的机会,分析的全面,技术专业,再次表示感谢!
作者: puring    时间: 2009-6-6 01:45
反渗透是脱除99%离子最经济环保的水处理工艺,剩下1%的离子使用离子交换才能脱除。所以反渗透做预处理,离子交换(混床)做后处理,效果与经济俱佳。
作者: mxl1001    时间: 2009-6-10 15:47
RO的适应性较广,离子交换有局限,易引起最终产水水质恶化,且有环境影响因素。
作者: caiwenshu    时间: 2009-6-23 16:30
新人长见识了,谢谢各位
作者: zwzc27    时间: 2009-6-23 16:38
我们做的电厂项目一般都是用的反渗透+离子交换来处理的
作者: fffaan    时间: 2009-8-19 14:41
能从多方面了解这两种脱盐方式,谢谢各位了。
作者: yanggang    时间: 2009-8-19 16:28
讨论很精彩,学习了,谢谢
作者: perpetual1025    时间: 2009-12-21 11:48
前面预处理还要加纳滤!!!!!!!!!!!!
作者: binghuowan    时间: 2010-1-28 09:38
呵呵 受益匪浅 非常感谢各位尤其是思想版主的精彩评论
作者: rockzhou    时间: 2010-5-14 12:00
版主解答有道理,让大家颇受教育啊 非常感谢!非常感谢!
作者: longzhengkui    时间: 2010-5-27 20:46
学习到了很多,希望大家进一步讨论
作者: kevin008    时间: 2010-6-1 21:58
各位说的非常好,学习中
作者: Davidy    时间: 2010-6-21 18:20
原帖由 0806101010 于 2008-9-16 10:07 发表 在电厂水处理当中反渗透扮演着初脱盐的角色,一般情况下不能直接用于锅炉(低压工业锅炉除外)。后面可连接离子交换进一步除盐来满足锅炉补给水需要。如果原水水质比较好可直接用预处理+离子交换的方式使用省去反渗透 ...
经验之谈啊
作者: ray0084    时间: 2010-11-12 11:11
好书,正需要,谢谢啊
作者: wangweijie    时间: 2010-11-14 11:20
版主很好很强大...............
作者: ap0409324    时间: 2011-4-29 21:32
含盐量低的用离子交换好
作者: sdjnmk    时间: 2011-5-11 10:07
反渗透后加离子交换
作者: pinelsl    时间: 2011-5-16 21:34
谢谢楼主 很不错的帖子
作者: xiaolbbao    时间: 2011-9-20 10:27
是啊 还涉及到一个回收率问题 离子交换 回收率要远远大于反渗透!!!
作者: ALIBABA1112    时间: 2011-10-21 15:23
都符合的情况下,大流量的还是用MMF+离子交换的比较好
作者: ameryhappy    时间: 2012-11-22 21:40
标题: 我们自建电厂也在考虑中。。。
根据锅炉的出口压力,对水质的要求都有变化的。然后要考虑原水水质的情况。 从工艺是考虑,离子交换树脂对预处理的要求不是很高,有机械过滤器,以自来水为例,基本ok的, 而且离子法对进水温度要求不高,只要5到45左右都可以,但是对再生水温要求高点25左右最好, RO法就进水要求就偏高了如果铁或锰含量太高,或胶体含量高要么余氯含量太高,会急速恶化膜性能的, 而且其对进水水温的要求看上去和离子法一样,可是在低温即8到14度时,与标准25度时的产能相差十分悬殊。 如果是对外供汽的电厂没有回收水的话,在秋冬季节日子不好过。原水浪费很有压力的。 以上是我在初步接触时,看到和想到的。
作者: WWT-UPW    时间: 2012-11-27 10:30
如果是在一级RO产水后,用二级RO和离子交换哪个更合理呢?比如说:哪个的出水水质更好?哪个投资少?等等
作者: hong6601    时间: 2012-11-27 10:51
一级RO之后,至于用那个工艺更合理,那要看你的水质要求及客户倾向 用离子交换工艺的话水质较二级RO要好,投资也要少一些
作者: hong6601    时间: 2012-11-27 10:54
原帖由 xiaolbbao 于 2011-9-20 10:27 发表 是啊 还涉及到一个回收率问题 离子交换 回收率要远远大于反渗透!!!
从产水率来讲,离子交换必然是要高很多的 不过,反渗透操作会比较简单一些,离子交换相对较为繁琐 运行成本方面需综合考虑 反渗透主要就是电费,离子交换主要是再生酸碱费及中和处理费
作者: hong6601    时间: 2012-11-27 10:55
原帖由 ALIBABA1112 于 2011-10-21 15:23 发表 都符合的情况下,大流量的还是用MMF+离子交换的比较好
是选RO还是选离子交换 务必要多关注进水水质 若进水TDS较高,不建议用离子交换 总之,反渗透适用的水源水质较广,离子交换相对较窄
作者: lvjianguo96    时间: 2012-11-27 11:00
这个东西主要是要据水质情况来决定的,如果想有一个很科学的、很有说服力的回答,建议你还是认真地南去试验研究,作出反渗透及离子交换经济成本曲线,看两条曲线的交点在什么地方,交点处就是这种离子的浓度用两种工艺成本是一致的,其它的地方就是各不相同了。
作者: hong6601    时间: 2012-11-27 11:11
原帖由 ameryhappy 于 2012-11-22 21:40 发表 根据锅炉的出口压力,对水质的要求都有变化的。然后要考虑原水水质的情况。 从工艺是考虑,离子交换树脂对预处理的要求不是很高,有机械过滤器,以自来水为例,基本ok的, 而且离子法对进水温度要求不高,只要5到4 ...
现在,电厂的锅炉补给水系统中 纯离子交换工艺的已经很少了,自反渗透出来之后 大部分都会采用反渗透+离子交换工艺或反渗透+EDI工艺 反渗透+离子交换公司,采用反渗透作为预脱盐处理,可有效降低离子交换的负荷,两种工艺起到了很好的互补作用
作者: WWT-UPW    时间: 2012-11-27 11:46
原帖由 hong6601 于 2012-11-27 10:51 发表 一级RO之后,至于用那个工艺更合理,那要看你的水质要求及客户倾向 用离子交换工艺的话水质较二级RO要好,投资也要少一些
非常感谢!