原帖由 0806101010 于 2008-9-16 10:07 AM 发表 在电厂水处理当中反渗透扮演着初脱盐的角色,一般情况下不能直接用于锅炉(低压工业锅炉除外)。后面可连接离子交换进一步除盐来满足锅炉补给水需要。如果原水水质比较好可直接用预处理+离子交换的方式使用省去反渗透 ...
原帖由 hong6601 于 2008-9-22 11:42 发表 如果说那个更经济的话,分为以下几个方面: 第一 投资方面 针对水质较好的水源,比如原水电导率在300以下,离子交换工艺优势较大,反渗透次之;离子交换工艺投资较为经济; 第二 运行方面 由于例子交换设备 ...
原帖由 hong6601 于 2008-9-22 11:42 发表 如果说那个更经济的话,分为以下几个方面: 第一 投资方面 针对水质较好的水源,比如原水电导率在300以下,离子交换工艺优势较大,反渗透次之;离子交换工艺投资较为经济; 第二 运行方面 由于例子交换设备 ...
原帖由 0806101010 于 2008-9-16 10:07 发表 在电厂水处理当中反渗透扮演着初脱盐的角色,一般情况下不能直接用于锅炉(低压工业锅炉除外)。后面可连接离子交换进一步除盐来满足锅炉补给水需要。如果原水水质比较好可直接用预处理+离子交换的方式使用省去反渗透 ...
原帖由 ameryhappy 于 2012-11-22 21:40 发表 根据锅炉的出口压力,对水质的要求都有变化的。然后要考虑原水水质的情况。 从工艺是考虑,离子交换树脂对预处理的要求不是很高,有机械过滤器,以自来水为例,基本ok的, 而且离子法对进水温度要求不高,只要5到4 ...