地点 : 山西的一个小市 污水处理中心 温度 :零下 零下持续时间: 四个月 事件原因 :加药管被冻. 管路 架设 :管路悬空架设的 管路长度 :大于5米 管路材料 :计量泵脉冲加药 泵附近软管.其他都是PVC管 预解决方案: 管路包防冻棉 效果:无效 请问给位高手:怎么解决. 加药管被冻? 是冻的堵塞了(补充) qq:13574660 [ 本帖最后由 43681396 于 2008-1-18 13:08 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

4986

积分

6

金钱

271

帖子

黄金水师

沙发
发表于 2008-1-23 08:37:26 | 只看该作者
先换管,然后接入蒸汽管,以后出现被冻采用蒸汽吹扫

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
板凳
发表于 2008-1-18 12:12:04 | 只看该作者
是加药管被冻坏了,还是冻冰堵住管道了。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

2115

积分

181

金钱

130

帖子

白银水师

地板
发表于 2008-1-18 12:58:54 | 只看该作者
这个肯定是被冰冻堵了。。 锯掉PVC管 换成金属套管 中间通入热水或者热蒸汽。。

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
cygyc-gc + 3

查看全部

2115

积分

181

金钱

130

帖子

白银水师

5
发表于 2008-1-18 13:06:46 | 只看该作者



我觉得从风机引条支管通入金属套管也可以。但是没有试过。 [ 本帖最后由 wdspl 于 2008-1-18 13:08 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
cygyc-gc + 3

查看全部

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
6
发表于 2008-1-18 13:13:28 | 只看该作者
多谢wdspl给于的回复与建议。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

2万

积分

1821

金钱

630

帖子

王者水师

7
发表于 2008-1-19 17:09:47 | 只看该作者
斑竹从风机引条支管通入金属套管怎么做?不明白,能否赐教

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
8
发表于 2008-1-19 17:44:50 | 只看该作者
通风过程由于摩擦会产生热量?
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

764

积分

92

金钱

88

帖子

青铜水师

天天郁闷

QQ
9
发表于 2008-1-23 10:25:05 | 只看该作者
实在不行就弄个拌热管也可以啊~ 也是为了防冻的~

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
10
发表于 2008-1-23 10:31:53 | 只看该作者



前提是得有余热啊。我在焦化厂看过用蒸汽吹。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

2148

积分

73

金钱

156

帖子

白银水师

QQ
11
发表于 2008-1-24 09:04:43 | 只看该作者
我在的那个污水厂和你的情况一样,都是加药管冻了,而且我的那个已经冻裂了,谢谢楼主和各位朋友的办法。

4

积分

17

金钱

7

帖子

小小水师

12
发表于 2008-1-25 11:28:58 | 只看该作者
也可以裹保温材料,不过wdspl提的建议很好