生活污水,采用AAO+SBR工艺,一共四个廊道,1和2相通,3和4相通,设计日处理5000立方,现在试运行中,滗水器是空气堰,进水浓度COD150-300mg/l,氨氮30左右,TP:3左右,出水COD20左右,氨氮2左右。SV30:15-20%左右,现在出现SBR池静止半小时后滗水,大概滗个半小时后,沉淀的污泥絮体会随出水带出,出水变浑浊,导致滗水终止。请各位指教!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

2241

金钱

1386

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2018-3-22 15:54:20 | 只看该作者
SV准确吗?以前运行这种情况多吗?水温是多少?做沉降比时注意环境温度还要观察过程

1万

积分

1491

金钱

177

帖子

铂金水师

板凳
 楼主| 发表于 2018-3-26 14:03:54 | 只看该作者
fafnxy 发表于 2018-3-22 15:54
SV准确吗?以前运行这种情况多吗?水温是多少?做沉降比时注意环境温度还要观察过程

准的,水温13度,5分钟沉降比40%

1万

积分

2241

金钱

1386

帖子

铂金水师

地板
发表于 2018-3-29 19:00:19 | 只看该作者
污泥浓度是多少?

1548

积分

505

金钱

196

帖子

白银水师

5
发表于 2019-2-27 09:18:38 | 只看该作者
可能是滗水器流速过大,造成廊道水位变化过快,在污泥沉淀区带动引起的。建议1、适当延长沉淀静止时间为1小时;2、尝试分批排水避免一次性快速排水。

407

积分

131

金钱

13

帖子

青铜水师

6
发表于 2019-3-14 16:42:53 | 只看该作者
测SV得时候液面有没有浮泥的

1548

积分

505

金钱

196

帖子

白银水师

7
发表于 2020-7-3 17:22:34 | 只看该作者
SBR工艺,排水最好排水时间延长一些,不要一次落到位,容易产生激流,带泥。