去年临时接手了一个市政污水的MSBR工艺,在那个地方练了半年的手,被折磨的不成人样。刚离狼窝又进虎口,又被公司安排去调试一个以工业污水为主的MSBR。两个厂的共同特点都是无与伦比的豆腐渣工程。现在开贴谈一下调试这个悲催工艺的收获。 调试之前先吐吐槽 7月份进厂,池子补漏花了一个月的时间,这些施工真是无话可说,绝对是豆腐渣中的豆腐脑。 在调试之前一定要做闭水试验。做不做是领导的事,提不提是你的事。还要就是鼓风机厂家来调试,当时我不在。6的水深只进了1的水就开始调风机。80%的频率就可以启动,调试开始的时候80%怎么都启动不起来,显示风压过高报警。只到90%才可以。这个风机就能调整5个频率。所有说设备调试一定要找个差不多的人跟着。脱水机和滤布滤池的调试就更不用说了。厂家忽悠害死人啊。设备选型害死人啊。 先来一个工艺流程:格栅,旋流沉砂池,初沉池,MSBR,混凝沉淀池,aqua的滤布滤池,臭氧消毒出水 设计的是3万吨,实际每天进水1万,只启动一组MSBR池(就是花了一个月补漏补好的那个) 进水水质:基本上全是工业污水。主要有印染,食品,化工等企业,有些企业有处理设备,但是基本不用,都是存着到了晚上偷排。 COD400~1000之间变化,稳定时保持在500左右,BOD200~400之间变化,稳定时在200左右。氨氮:20左右,TN 20左右,TP 8左右,SS变化很大有时清如水,有时浑如汤。稳定的时候也就在300左右。 [ 本帖最后由 cang123 于 2013-1-22 08:49 编辑 ]

顶一下

参与人数 3金钱 +65 收起 理由
猴哥 + 50 精品文章
懒虫 + 10 给点aqua的滤布滤池资料
明明无 + 5 原创内容

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏3 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

8036

积分

417

金钱

311

帖子

黄金水师

50
发表于 2014-10-9 11:14:14 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

关于污泥浓度,按你说的意思污泥是沉积了很多,但是你一直闷曝,为什么还会沉积呢?还要加开搅拌才行

6236

积分

144

金钱

172

帖子

黄金水师

49
发表于 2014-6-12 09:05:01 | 只看该作者
这就没下文了?马上要运行一个MSBR系统,

131

积分

-1

金钱

1

帖子

初级水师

48
发表于 2014-3-21 11:19:11 | 只看该作者
楼主生活经验丰富,继续加油

3万

积分

1528

金钱

4174

帖子

王者水师

狐大爷

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

47
发表于 2014-3-3 17:00:47 | 只看该作者



额定过滤直径10微米,进水温度低于38摄氏度,可承受PH范围4~9(这个很重要,进行化学清洗的时候一定要注意PH值) 进水温度不可过高~ PH~
还是卧螺爽!!!!!!!!!!!!

http://wenku.baidu.com/view/aa64a70df12d2af90242e69b.html

3353

积分

253

金钱

225

帖子

黄金水师

QQ
46
发表于 2014-2-28 21:27:46 | 只看该作者
真的受益颇多,学习学习
一直在努力

5万

积分

515

金钱

2255

帖子

超凡水师

小猪

教书育人勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章希望之星

QQ
45
发表于 2013-3-25 17:05:37 | 只看该作者
很不错的调试经验帖,学习了

4418

积分

44

金钱

355

帖子

黄金水师

44
发表于 2013-3-21 09:37:37 | 只看该作者
一线调试工程师辛苦了,多反馈一些问题 岛国动作电影 不宜多看,保重身体

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
43
发表于 2013-1-22 16:36:39 | 只看该作者
原帖由 cang123 于 2013-1-22 15:45 发表 设备操作手册上著有化学清洗一项,具体化学试剂须向他们技术部询问。他们的清洗分为化学剂和去污剂。当时我打电话询问,他们的技术人员给出的是低于5%浓度的次氯酸钠。
杀菌去藻 减少污堵 提高效率的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

6万

积分

0

金钱

357

帖子

超凡水师

QQ
42
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:45:03 | 只看该作者

回复 42# 的帖子




设备操作手册上著有化学清洗一项,具体化学试剂须向他们技术部询问。他们的清洗分为化学剂和去污剂。当时我打电话询问,他们的技术人员给出的是低于5%浓度的次氯酸钠。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
41
发表于 2013-1-22 14:02:40 | 只看该作者
原帖由 cang123 于 2013-1-21 16:06 发表 增加了5张图片,红色圈注阀门是化学清洗阀门阀门。运行是关闭。绿色圈注阀门为反冲洗阀门,运行时打开,化学清洗时关闭 紫色圈注的一个是浮球液位计高液位的报警和液位计。 粉色圈注的是滤布反冲洗的管路。 ...
滤布滤池还需要定期进行化学清洗?用啥药剂?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

6万

积分

0

金钱

357

帖子

超凡水师

QQ
40
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:06:59 | 只看该作者

aqua资料补全

原帖由 love1989 于 2013-1-17 08:04 发表 aqua的滤布滤池 相关的照片和资料能不能补全一点给我看看那啊 谢谢楼主啊啊
增加了5张图片,红色圈注阀门是化学清洗阀门阀门。运行是关闭。绿色圈注阀门为反冲洗阀门,运行时打开,化学清洗时关闭 紫色圈注的一个是浮球液位计高液位的报警和液位计。 粉色圈注的是滤布反冲洗的管路。 运行方式:反冲洗有2组电机,7个阀门其中6个反冲洗阀门,一个排泥阀门。 反冲洗的控制分2类同时运行,是液位报警控制和时间控制,在低液位报警是,设备停止运行,在高液位报警时,设备连续运行。在正常液位时,按照设定的 运行周期间歇运行,我们现在设定的是60分钟运行一次,7个电磁阀门依次开闭,每个运行时间为1分钟。排泥阀门最后运行,总运行时间为7分钟。 其实说反冲洗有点不准确,他是将滤布上的SS吸出去,而不是冲洗下去。 从运行来看,这套设备的抗SS冲击力很强悍,出水SS基本都可以控制在10以下。进水SS没测,但是有一次是连续进了一天的废水。第二天毛事没有。 这个设备维修相当的麻烦,维护不到位的话这绝对是个麻烦中的麻烦。 PS:滤布材质尼龙绒 ,有效过滤水深3~5米,额定过滤直径10微米,进水温度低于38摄氏度,可承受PH范围4~9(这个很重要,进行化学清洗的时候一定要注意PH值) 再PS:上传了一份滤池的图纸,设计和施工的时候一定要注意,溢流堰不要太高,只要比进水堰略高就行了。最好弄个下开式阀门以便调节溢流高度。 溢流堰设计太高,遇到水量冲击就水漫金山了

顶一下

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
水世界球球 + 8 原创内容

查看全部

love1989 该用户已被删除
39
发表于 2013-1-17 08:04:35 | 只看该作者
aqua的滤布滤池 相关的照片和资料能不能补全一点给我看看那啊 谢谢楼主啊啊

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
38
发表于 2013-1-17 07:06:55 | 只看该作者
用臭氧投资也算是比较大了。不过不是一直开确实是对环保的不重视。
公  司:广州襄绿环保设备有限公司
Q    Q:1517910565
邮  箱:xlhbsb@126.com
网  址:www.xlhbsb.com

4663

积分

1391

金钱

506

帖子

黄金水师

37
发表于 2013-1-16 21:54:52 | 只看该作者
楼主连载的现场内容很好,学到一些MSBR调试的一些知识。至于自控方面的问题,我个人认为调试期间就是要把工艺与自控的结合起来,共同作用,才能发挥整个工艺的性能。

3万

积分

50

金钱

1294

帖子

王者水师

36
发表于 2013-1-16 12:50:05 | 只看该作者
虽然没有现场调试,看了楼主的分享,也是受益良多,谢谢楼主!

886

积分

16

金钱

32

帖子

青铜水师

35
发表于 2013-1-16 09:27:50 | 只看该作者

回复 19# 的帖子

我们单位有几个工业废水处理都是用的MSBR池。希望以后多多指教。

6万

积分

0

金钱

357

帖子

超凡水师

QQ
34
 楼主| 发表于 2013-1-16 08:23:38 | 只看该作者
年底有检查,还打算换个工作。没有及时更新。 下面那张图是进出水流量趋势图,绿色是进水,红色是出水。 出水波动很大,原因就是MSBR系统中的空气控制出水堰在1#和7#SBR池状态转换时所造成的。一般是内部的气压不稳。 如果说还有在建设期的MSBR系统,我的建议是一定要把出水槽做出开放式的。上面铺上盖板就行。一个是方便观察出水,也便于取样,更重要的是保证气压稳定 我们的厂就是做成封闭式的,好在安装公司给打了一个透气孔,但是实在是太小了。而运行的上一个厂他们就是敞开式的。虽然也有波动但是不是想这个这样明显 危害就是出水的水量波动会影响泥层的稳定性,还有最重要的,如果后续有过滤,而一些滤布滤池和转盘滤池等,负荷选型存在问题,这样的一个水量波动很容易造成溢流影响出水水质。 这种情况每天的时间点都是固定的。临时的方法就是取样的时候避开这几个点 也希望有过类似经历的高手能给出更好,更简便,更合理的方法

1万

积分

1305

金钱

978

帖子

铂金水师

QQ
33
发表于 2013-1-8 12:03:44 | 只看该作者

回复 27# 的帖子

为什么不加大点进水量了?曝气大了,领导不让减小,确实个麻烦事哎。

1万

积分

2350

金钱

929

帖子

铂金水师

管道工

32
发表于 2013-1-7 22:40:54 | 只看该作者
这个工艺没调试过,打算过来看看学习一下 希望楼主发的内容可以从遇到问题跟解决方法都可以分享一下

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
31
发表于 2013-1-7 22:05:57 | 只看该作者
原帖由 watertreator 于 2013-1-7 11:31 发表 自控不能自己调时间?是不是编程工程师自己设立密码了?你们可以联系他们啊,要不重新编个程也行啊,也不会这么被动
自控最怕小设备故障 像阀门故障 经常开关导致阀门开不到位关不到位 从而自控不动作