我们公司刚换了活性炭,运行也有2个月了,但让所有奇怪的事情是出水的SDI纸的颜色是黑色的,但RO运行还算稳定,就教各位老师看谁有这样的经验或好的建议 小弟在这谢谢大家
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

315

金钱

31

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2013-12-6 16:34:47 | 只看该作者
原帖由 hong6601 于 2010-8-29 20:59 发表 黑的东西,所料不错应该就是活性炭粉末,建议做几个事情 1、在多介质过滤器后检测SDI; 2、在保安过滤器后检测SDI; 3、拆开保安过滤器看看滤芯是否黑不溜秋,若是如此,那就说明活性炭过滤器存在严重的泄露; 反 ...
过来顶贴学习的

31万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超脱水师

己身不正 何以正人

2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使

QQ
板凳
发表于 2010-8-29 20:59:58 | 只看该作者
黑的东西,所料不错应该就是活性炭粉末,建议做几个事情 1、在多介质过滤器后检测SDI; 2、在保安过滤器后检测SDI; 3、拆开保安过滤器看看滤芯是否黑不溜秋,若是如此,那就说明活性炭过滤器存在严重的泄露; 反渗透运行稳定只是暂时的,切记及时解决问题,以免酿成大祸,后悔不已。
各位亲们,陶氏反渗透膜及东丽反渗透膜,长期可以提供比市场价更优惠更实惠的价格。

2109

积分

65

金钱

557

帖子

白银水师

地板
发表于 2014-12-1 11:58:14 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

感谢!学习了!哈哈。