A/O系统硝酸盐问题

[复制链接]

830

积分

126

金钱

19

帖子

青铜水师

发表于 2018-1-4 13:35:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/1金钱
A池跟O池的硝酸盐大小应该是个什么关系?我们这边A池的硝酸盐比O池的高,是不是不正常啊?O池主要是硝化反应,A池主要是反硝化反应,不是应该O池的硝酸盐高吗?

清啦

14万

积分

3038

金钱

6万

帖子

超凡水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2018-1-4 14:08:49 | 显示全部楼层
这个肯定是不正常的。

3万

积分

3869

金钱

639

帖子

王者水师

发表于 2018-1-4 14:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
你A池的DO多高了?O池进水氨氮有多高?

40万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2018-1-4 15:35:34 | 显示全部楼层
说明A池基本没有反硝化效果,是不是内回流开的太大?
O段会发生同步硝化反硝化
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

6万

积分

3979

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
发表于 2018-1-4 15:38:38 来自手机 | 显示全部楼层



内回流多少?进水碳氮比多少?

158

积分

147

金钱

15

帖子

初级水师

发表于 2018-1-5 09:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
测一下你A池的DO吧

830

积分

126

金钱

19

帖子

青铜水师

 楼主| 发表于 2018-1-5 17:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
晴天娃娃 发表于 2018-1-4 14:12
你A池的DO多高了?O池进水氨氮有多高?

A池DO  0.24mg/l,O池进水氨氮 28mg/l

40万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2018-1-5 20:16:48 | 显示全部楼层
三人禾 发表于 2018-1-5 17:23
A池DO  0.24mg/l,O池进水氨氮 28mg/l

A池的DO也还可以,那就是碳源不足了
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

8164

积分

678

金钱

428

帖子

黄金水师

发表于 2018-1-13 23:34:37 | 显示全部楼层
A池的COD有多少?

3374

积分

1344

金钱

248

帖子

黄金水师

发表于 2018-1-14 12:21:47 | 显示全部楼层



最好能把数据发上来,供大家讨论,O池也有反硝化反应的,一般情况下比较弱,反硝化主要是要有碳源,COD不足,就要增加碳源