水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 3101|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[求教] 厌氧池酸化严重怎么办

[复制链接]

2万

积分

2433

金钱

1226

帖子

王者水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-1-27 00:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
现在厌氧池酸化情况特别严重,不知道该这么解决呢?现在也在加碱了,但PH还是5-6之间呢。是什么原因呢?谢谢各位大虾不利赐教啊 [ 本帖最后由 zhouyihan 于 2011-4-13 17:17 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
清啦

4万

积分

-1

金钱

741

帖子

王者水师

沙发
发表于 2010-7-7 08:47:32 | 只看该作者
我以前那个也酸化的很厉害,厌氧池的水有点发白。

4万

积分

-1

金钱

741

帖子

王者水师

板凳
发表于 2010-7-7 08:45:59 | 只看该作者
我以前也遇到过这种情况,降低进水符合,也可以把沉淀池的水回流到厌氧池前面并加碱控制,进水PH控制到8到9,慢慢的PH就会升上来

125

积分

1

金钱

50

帖子

初级水师

地板
发表于 2011-2-16 22:00:45 | 只看该作者
监测厌氧池内微生物生存状况,投加适量碱

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

5
发表于 2011-2-16 23:24:25 | 只看该作者

回复 14# 的帖子




不知楼上的高手是如何检测厌氧微生物生存状况的,可否赐教一二? [ 本帖最后由 zhouyihan 于 2011-4-13 17:18 编辑 ]

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

6
发表于 2010-5-4 20:14:04 | 只看该作者
又一个水解酸化而已,哎...

7094

积分

146

金钱

148

帖子

黄金水师

7
发表于 2010-5-4 19:00:35 | 只看该作者
zhao找出原因,重新培养吧 建议

436

积分

17

金钱

32

帖子

青铜水师

8
发表于 2011-4-13 16:18:09 | 只看该作者
降低负荷。如果可以停止进水打循环,同时在加碱调节,待PH上升至7左右,在开始进水,进水PH调整在7以上;另外,运行过程中检测挥发酸的含量,保证挥发酸不超过500mg/l以下。ph低是挥发酸累积过多造成的,长时间的低Ph。甲烷菌的活性受抑制,厌氧中间产物乙酸被甲烷菌利用的少了,形成了PH持续降的结果。控制合理的负荷及上升流速,控制温度在35度左右。

2万

积分

2433

金钱

1226

帖子

王者水师

9
 楼主| 发表于 2010-4-25 16:52:27 | 只看该作者
对不起啊,前段时间在现场没办法上网呢,我采用了回流降低进水水质和加碱。现在PH控制下来了。 但是这段时间生物膜很容易就脱落下来了,好像也不存在营养元素的不足啊(每天投加尿素和磷酸了)。 好郁闷的 至于镜检就没办法了,没仪器呢

3713

积分

19

金钱

426

帖子

黄金水师

嘉宾主持

QQ
10
发表于 2010-1-28 10:12:13 | 只看该作者



降低进水负荷,看看后续工艺能否回流,监测厌氧池内微生物生存状况,投加适量碱。。。
I CAN FLY。。。

378

积分

6

金钱

93

帖子

初级水师

11
发表于 2010-1-27 09:49:27 | 只看该作者
我也正在找书籍啊 。。。。。。。。。。。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

12
发表于 2010-1-27 10:36:51 | 只看该作者
原帖由 feng352289562 于 2010-1-19 16:18 发表 现在厌氧池酸化情况特别严重,不知道该这么解决呢?现在也在加碱了,但PH还是5-6之间呢。是什么原因呢?谢谢各位大虾不利赐教啊
罗列详细运行数据和现场情况。

722

积分

0

金钱

43

帖子

青铜水师

13
发表于 2010-11-25 10:13:22 | 只看该作者
进水PH是不是太低造成的,加大回流减少进水降低负荷提高进水PH,慢慢恢复。如果实在不能回复那就只能换污泥了。

1787

积分

110

金钱

112

帖子

白银水师

14
发表于 2010-10-18 11:30:07 | 只看该作者
应该是负荷过高了,超过了设计符合。

1万

积分

492

金钱

122

帖子

铂金水师

15
发表于 2010-11-27 09:33:34 | 只看该作者
楼上诸位说的都有道理,前些日子我调试的工程才酸化了,也是回流二沉污泥培养厌氧菌、降负荷、调pH(开始进水pH高一点儿没啥,升上来后马上控制到合理范围)。两周内就重新产甲烷了,恢复负荷。但是厌氧效率只有最佳时的一半,只能继续慢慢培养了。结果就是后面的好氧段出水稍微高了一点点。

1万

积分

68

金钱

1334

帖子

铂金水师

16
发表于 2010-7-28 14:49:29 | 只看该作者
估计是负荷有点高,降低负荷,投加碱度,负荷不要上的太快,厌氧过程的四个阶段,水解酸化很快,但是甲烷化的细菌就培养较慢,应该循序渐进慢慢来