[求教] [求教] 地表水加PAC后经絮凝沉降池反应,在沉降池上部有大量漂浮物,为什么??

[复制链接]

3272

积分

11

金钱

83

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-17 12:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
[求教] 地表水加PAC后经絮凝沉降池反应,在沉降池上部有大量漂浮物,为什么??

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

加药量大约为13ppm,随进水一起进入絮凝沉降池中

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
放牛班班长 + 1 淡定

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

沙发
发表于 2017-1-17 15:28:20 | 只看该作者
应该是絮凝效果不好,换一下絮凝剂试试!
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

6万

积分

3万

金钱

1754

帖子

超凡水师

板凳
发表于 2017-1-18 10:47:03 | 只看该作者
用的什么级别的PAC,加13PPM,浮成这样,说实话我也首先怀疑药剂问题。
PAM呢,加多少
时间,时间,给我答案。。。。。

3272

积分

11

金钱

83

帖子

黄金水师

地板
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:50:11 | 只看该作者
火炎焱 发表于 2017-1-18 10:47
用的什么级别的PAC,加13PPM,浮成这样,说实话我也首先怀疑药剂问题。
PAM呢,加多少

工业级,28含量,PAM没有加,以前也是加PAC都没有这样的状况

6万

积分

3万

金钱

1754

帖子

超凡水师

5
发表于 2017-1-18 14:38:09 | 只看该作者



这个地表水是要怎么处理,PAM为什么不加,还是要搭配加的,凝聚。
水本来是个什么情况,从图片上看是很黄的样子,是本来这样,还是PAC的原因。
时间,时间,给我答案。。。。。

4万

积分

1万

金钱

4241

帖子

论坛顾问

一名绿水青山的践行者

2016十年风雨同舟顾问勋章终身荣誉勋章十大风云人物问答王

QQ
6
发表于 2017-2-14 22:03:33 | 只看该作者
可能你的地表水是河水,里面腐殖质比较多,经过絮凝后,有的部分就会成为浮渣。
污废水处理“论症施治”技术体系构建者。
欢迎加三丰老师微信(ZWS2030)交流!

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
7
发表于 2017-2-15 18:56:23 | 只看该作者
也有可能是加药量的问题.
难听的话别较真,好听话的别当真。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

8
发表于 2017-2-16 05:26:44 | 只看该作者
还有可能是搅拌强度过大

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

9
发表于 2017-2-16 05:27:16 | 只看该作者
火炎焱 发表于 2017-1-18 14:38
这个地表水是要怎么处理,PAM为什么不加,还是要搭配加的,凝聚。
水本来是个什么情况,从图片上看是很黄 ...

两个配合使用会好些

22万

积分

9965

金钱

1万

帖子

版主

季度优秀版主勋章2015守护天使

QQ
10
发表于 2017-2-16 08:24:52 | 只看该作者



除却加药问题,另外是不是排泥不及时,厌氧后上浮出来的?

896

积分

38

金钱

31

帖子

青铜水师

QQ
11
发表于 2017-3-15 09:22:04 | 只看该作者
像这种情况,排污肯定是及时的,应该是投加量稍微大了点,或者更换PAC,提高PAC的盐基度和铁离子的含量。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
12
发表于 2017-3-15 14:20:36 | 只看该作者
药剂加多了的可能性比较大。
进水浊度多少?PAC和硅酸钠的投加比例多少?