1/1金钱
现有医疗废水,已经在运行,全地下结构,位于市中心。场地东西走向,南边为医院专家楼,楼高6层,约20米高。北边为幼儿园。现医院要求上一套除臭装置。
要求不能有味道。现场不可以有烟囱。噪音不可以大。空气量大概在30000m3左右。
查了医疗废水的废气排放标准:如下框框里。
如何选择除臭工艺,生物滤池
个人倾向于做uv除臭+活性炭过滤(做保险)是否可以不用烟囱?
本来想做活性炭吸附,给pss了。

ps:不知道什么时候可以评论不需要验证码。



  
      
    
1
氨(mg/m3
1.0
2
硫化氢(mg/m3
0.03
3
臭气浓度(无量纲)
10
4  
氯气(mg/m3
0.1
5
甲烷(处理站内最高体积百分数%
1%

飞龙在天,顺天应人。
清啦

4万

积分

1万

金钱

8999

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
发表于 2017-5-11 16:56:22 | 显示全部楼层
我们的等离子除臭,还不错。估计你这个也可以,基本可以不用活性炭了。
好听话的别当真,难听的话别较真。

1万

积分

2320

金钱

736

帖子

铂金水师

QQ
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:00:40 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2017-5-11 16:56
我们的等离子除臭,还不错。估计你这个也可以,基本可以不用活性炭了。

有没有相关的资料样本什么的共享下,班长
飞龙在天,顺天应人。

1万

积分

2320

金钱

736

帖子

铂金水师

QQ
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:01:24 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2017-5-11 16:56
我们的等离子除臭,还不错。估计你这个也可以,基本可以不用活性炭了。

有没有相关的资料样本什么的共享下,班长,
等离子除臭,是不是也需要做一个15米的烟囱啊?
[发帖际遇]: 老板发红包了 和猫先生, 2 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜
飞龙在天,顺天应人。

4万

积分

1万

金钱

8999

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
发表于 2017-5-11 20:54:33 来自手机 | 显示全部楼层



和猫先生 发表于 2017-5-11 17:03
有没有相关的资料样本什么的共享下,班长,
等离子除臭,是不是也需要做一个15米的烟囱啊?

资料我这里没有,抱歉了!

11万

积分

3万

金钱

4万

帖子

超凡水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2017-5-11 21:23:50 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2017-5-11 16:56
我们的等离子除臭,还不错。估计你这个也可以,基本可以不用活性炭了。

说说您的技术指标和参数

1万

积分

1753

金钱

428

帖子

铂金水师

发表于 2017-5-11 22:21:39 | 显示全部楼层
uv就可以不需要活性炭了,烟囱估计需要做,废气排放对排放高度有要求的地面十五米以上。
[发帖际遇]: 排泥成功,水世界~帆+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

17万

积分

3万

金钱

4万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

发表于 2017-5-12 09:09:53 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2017-5-11 20:54
资料我这里没有,抱歉了!

你们的东西呀?   
[发帖际遇]: 老人成功帮助水世界老王解决难题,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

1万

积分

2320

金钱

736

帖子

铂金水师

QQ
 楼主| 发表于 2017-5-12 15:48:06 | 显示全部楼层
水世界~帆 发表于 2017-5-11 22:21
uv就可以不需要活性炭了,烟囱估计需要做,废气排放对排放高度有要求的地面十五米以上。

因为地方的原因,医院不让做烟囱。。。有没有好的办法?
[发帖际遇]: 和猫先生 乐于助人,奖励 22 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
飞龙在天,顺天应人。

9242

积分

1851

金钱

484

帖子

黄金水师

发表于 2017-5-18 08:40:42 | 显示全部楼层



GB16297    新污染源的排气筒一般不应低于15米。若新污染源的排气筒必须低于15米时,其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行。
主要是提高处理效率
[发帖际遇]: 恭喜水处理六七,在水世界找到对的人,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

527

积分

30

金钱

33

帖子

青铜水师

发表于 2017-5-18 16:27:22 | 显示全部楼层
可以去查查生物滴滤看看系统参数是不是适合你目前污染源
[发帖际遇]: 排泥成功,水龙王之王+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

2320

金钱

736

帖子

铂金水师

QQ
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:25:54 | 显示全部楼层
detgbtc 发表于 2017-5-18 08:40
GB16297    新污染源的排气筒一般不应低于15米。若新污染源的排气筒必须低于15米时,其排放速率标准值按7.3 ...

这个项目位于市中心,周围有楼房和高层,最好不用烟囱。现有污水处理系统全地下,部分加盖。现在是怎么收集起来这些气体。做一个大的集气照?还是每个井口都分别的集气罩好。至于工艺,想考虑uv+活性炭
飞龙在天,顺天应人。

1万

积分

2320

金钱

736

帖子

铂金水师

QQ
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:27:26 | 显示全部楼层
水龙王之王 发表于 2017-5-18 16:27
可以去查查生物滴滤看看系统参数是不是适合你目前污染源

生物滤池生物滴灌的,做的好的没有一点臭味。这个对运行人员要求较高,而且管理起来也麻烦。
我这个是后加的除臭系统。
因为全地下,考虑还是做设备。
飞龙在天,顺天应人。

527

积分

30

金钱

33

帖子

青铜水师

发表于 2017-5-19 12:13:57 | 显示全部楼层
那就只有做物化处理了,估计也不会在乎钱。物化处理方式很多,找一个你们领导认可的就是了。

9242

积分

1851

金钱

484

帖子

黄金水师

发表于 2017-5-19 14:42:58 | 显示全部楼层
和猫先生 发表于 2017-5-18 17:25
这个项目位于市中心,周围有楼房和高层,最好不用烟囱。现有污水处理系统全地下,部分加盖。现在是怎么收 ...

当然是分开收集了,只在井口设置就好,然后管道连接或是分开处理都行
[发帖际遇]: 临检已过,老板发水处理六七红包+ 1 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

262

积分

125

金钱

24

帖子

初级水师

发表于 2017-10-23 13:53:43 | 显示全部楼层
把臭气引到专家楼顶,在上面做除臭设施,可以不需要烟囱,做一个简单的等离子或UV光解就行。