水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 370|回复: 23

二沉池浮泥 泥块较大 出水清不浑浊,求大神帮忙看看!!

[复制链接]

4410

积分

87

金钱

159

帖子

黄金水师

发表于 2018-1-13 09:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
做SV30的泥放置一天也没反硝化上浮,曝气池进水氨氮68  出水 2   开始以为是C/N不对  开了超越 3天 效果并不理想。 进水COD600
微信图片_20180113095539.jpg
微信图片_20180113095548.jpg
微信图片_20180113095557.jpg

最佳答案

奖励: 20金币  |  评价: "非常感谢"  |  查看完整内容

1、刮泥机有问题的。 2、就是反硝化,不用怀疑。 好氧池停止曝气,一天就没了。但是不敢停。
清啦

16万

积分

6万

金钱

3万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2018-1-13 09:58:52 | 显示全部楼层
1、刮泥机有问题的。

2、就是反硝化,不用怀疑。

好氧池停止曝气,一天就没了。但是不敢停。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。
回复 | 最佳答案 | 奖励: 20金币 | 评价: "非常感谢"

举报

1万

积分

1531

金钱

167

帖子

铂金水师

发表于 2018-1-13 10:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
沉降比如何,二沉池do?建议排泥。

4410

积分

87

金钱

159

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2018-1-13 10:23:29 | 显示全部楼层
lsgsnq 发表于 2018-1-13 10:10
沉降比如何,二沉池do?建议排泥。

SV 100   MLSS 1500  出水口 DO 1
[发帖际遇]: 排泥成功,还差点+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4410

积分

87

金钱

159

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2018-1-13 10:32:43 | 显示全部楼层



这是早上做的SV  已经 3个小时了 没有浮泥
微信图片_20180113103101.jpg

8万

积分

8370

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
发表于 2018-1-13 11:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
反硝化了。你这个末端曝气溶解氧多少?进水是不是碳氮比有问题?

1万

积分

649

金钱

311

帖子

铂金水师

发表于 2018-1-13 11:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
看样子是反硝化,应该是有死区

4410

积分

87

金钱

159

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2018-1-13 11:38:25 | 显示全部楼层
yehhanming 发表于 2018-1-13 11:21
看样子是反硝化,应该是有死区

应该是死区的问题,如果是  应该如何解决呢??

4410

积分

87

金钱

159

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2018-1-13 11:39:56 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2018-1-13 11:11
反硝化了。你这个末端曝气溶解氧多少?进水是不是碳氮比有问题?

末端溶氧1   C/N应该4-5 这样控制已经2年多了  就最近才出的问题,应该是二沉泥太多 有死角,但问题是怎么办呢
[发帖际遇]: 还差点 乐于助人,奖励 24 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

8万

积分

8370

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
发表于 2018-1-13 11:57:07 来自手机 | 显示全部楼层



还差点 发表于 2018-1-13 11:39
末端溶氧1   C/N应该4-5 这样控制已经2年多了  就最近才出的问题,应该是二沉泥太多 有死角,但问题是怎 ...

负荷也一直是这样吗?排泥呢?泥龄应该也长。

16万

积分

6万

金钱

3万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2018-1-13 11:59:55 | 显示全部楼层
还差点 发表于 2018-1-13 11:39
末端溶氧1   C/N应该4-5 这样控制已经2年多了  就最近才出的问题,应该是二沉泥太多 有死角,但问题是怎 ...

如果出水堰有挡泥板,就不用管它了,过段时间就没有了。

二沉池的池底,或者刮泥机,一定是他们的问题了。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

3万

积分

2822

金钱

914

帖子

王者水师

环保小混混

QQ
发表于 2018-1-13 12:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
我们这里污泥有点老化,之后沉淀池表面有一层薄薄的污泥,这又是什么情况?

2万

积分

2510

金钱

170

帖子

王者水师

发表于 2018-1-13 13:47:09 | 显示全部楼层
用棍子杵一下那个泥,看看是否有气泡,应该是反硝化氮气拖起来了,连续排几天泥,上面的泥打散它,让它流出去,应该就会没了。

15万

积分

447

金钱

7万

帖子

超凡水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2018-1-13 14:35:17 | 显示全部楼层
估计是二沉池底部有死角,长时间不能排泥,造成缺氧导致的

1万

积分

1531

金钱

167

帖子

铂金水师

发表于 2018-1-13 14:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
还差点 发表于 2018-1-13 10:23
SV 100   MLSS 1500  出水口 DO 1

建议打捞浮泥,开启挂泥机,排泥

4410

积分

87

金钱

159

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2018-1-13 15:10:21 | 显示全部楼层
junzhiguo 发表于 2018-1-13 13:47
用棍子杵一下那个泥,看看是否有气泡,应该是反硝化氮气拖起来了,连续排几天泥,上面的泥打散它,让它流出 ...

好的 有微小的气泡  泥的周围有较大的气泡。谢谢
[发帖际遇]: 还差点 乐于助人,奖励 12 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

3518

积分

925

金钱

96

帖子

黄金水师

发表于 2018-1-13 23:26:03 | 显示全部楼层
局部厌氧造成的吧?排排泥试试?
[发帖际遇]: 小丑生活 乐于助人,奖励 28 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

4410

积分

87

金钱

159

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2018-1-14 10:38:37 | 显示全部楼层
小丑生活 发表于 2018-1-13 23:26
局部厌氧造成的吧?排排泥试试?

谢谢了  昨天把回流加大冲了一天 今天感觉好些了

1万

积分

1200

金钱

396

帖子

铂金水师

发表于 2018-1-14 11:44:14 | 显示全部楼层
加打污泥的外回流,减少污泥在沉淀池的停留时间,加大好氧池末端出水的溶解氧。。当然,可以的话,在前端就把反硝化尽量彻底反应完全。还是有,只能说刮泥机刮不了死角的了,看是哪种沉淀池,定期清空冲洗一下》?

3824

积分

1182

金钱

307

帖子

黄金水师

QQ
发表于 2018-1-14 20:25:35 | 显示全部楼层
时间长,一般都是刮泥机的刮板出问题了。只是看不见而已了。
[发帖际遇]: solare加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加17 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
选择是定位,努力是方向!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|小黑屋|手机版|Archiver|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4 |网站地图

GMT+8, 2018-10-18 05:31 , Processed in 0.308054 second(s), 64 queries .

Powered by Discuz! X3.2