泵出口有电磁流量计,需要根据流量调整阀门大小,那么阀门是装在流量计前面?还是后面?还是都可以?今天安装的告诉我装后面也可以。大家觉得呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

8万

积分

189

金钱

1521

帖子

超凡水师

沙发
发表于 2018-4-20 05:19:35 | 只看该作者
阀门应该放流量计下游,如果调节阀门在前,阀门对水流的扰动因素,流量计前可能需要很长的直管段。

6万

积分

2万

金钱

2484

帖子

超凡水师

学海无涯

QQ
板凳
发表于 2018-4-20 06:27:54 | 只看该作者
我觉得满足安装要求比如一定的前后直管段,对流量计影响较小。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
仅以此自勉。

2万

积分

5250

金钱

1812

帖子

王者水师

一等兵

QQ
地板
发表于 2018-4-20 07:48:07 | 只看该作者
均可,只要保证流量计前后的直管段

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

5
发表于 2018-4-20 07:50:43 | 只看该作者



要看具体布局,方便操作和检修为主,一般放在前面多些

6万

积分

11

金钱

1235

帖子

超凡水师

6
发表于 2018-4-20 07:54:51 | 只看该作者

均可,只要保证流量计前后的直管段
[发帖际遇]: JNEE通过水世界签了个大项目,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

9万

积分

3万

金钱

3695

帖子

超凡水师

7
发表于 2018-4-20 08:02:25 | 只看该作者
流量计安装阀门前后没有要求吧。我记得二建机电里面有对流量计的安装要求,好像只是两者之间距离有要求。
有人憧憬未来,有人缅怀过往……

10万

积分

2万

金钱

3545

帖子

版主

8
发表于 2018-4-20 08:49:01 | 只看该作者
流量计安装一般是“前五后十”,也有“前五后二”的

1万

积分

2226

金钱

342

帖子

铂金水师

9
发表于 2018-4-20 08:50:35 | 只看该作者
这个应该是看工艺了,看你计什么物料了。如果是水就没要求了,无所谓的
[发帖际遇]: 投的标中了,树人赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4万

积分

4755

金钱

332

帖子

王者水师

10
发表于 2018-4-20 08:50:48 | 只看该作者



满足了前后的直管段要求,放在前面后面没有关系

9万

积分

3万

金钱

5179

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
11
发表于 2018-4-20 08:54:14 | 只看该作者
一般看到装前面的多,但是装后面应该也是没问题的。
干一行,爱一行!

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
12
发表于 2018-4-20 09:06:38 | 只看该作者
cavity 发表于 2018-4-20 05:19
阀门应该放流量计下游,如果调节阀门在前,阀门对水流的扰动因素,流量计前可能需要很长的直管段。

电磁流量计对直管段要求没那么高。
个人观点,前后均可。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

4万

积分

6203

金钱

1019

帖子

王者水师

睡不着觉的睡神

13
发表于 2018-4-20 09:21:44 | 只看该作者
都可以,主要看操作难度。直管段必须满足

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

14
发表于 2018-4-20 10:28:41 | 只看该作者
安装在什么地方都可以!   
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,老人+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

8万

积分

189

金钱

1521

帖子

超凡水师

15
发表于 2018-4-20 15:12:39 | 只看该作者
白云也悠悠 发表于 2018-4-20 08:49
流量计安装一般是“前五后十”,也有“前五后二”的

后为什么长了?前五后二应该是直管段的标准,带弯,就是前十了。

8万

积分

189

金钱

1521

帖子

超凡水师

16
发表于 2018-4-20 15:14:18 | 只看该作者
虎妞 发表于 2018-4-20 09:06
电磁流量计对直管段要求没那么高。
个人观点,前后均可。

电磁流量计的说明书上有直管段要求。

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
17
发表于 2018-4-20 16:21:58 | 只看该作者
cavity 发表于 2018-4-20 15:14
电磁流量计的说明书上有直管段要求。

相对其他类型的流量计而已,电磁流量计对直管段的要求没那么苛刻。
并不是说电磁流量计不要求直管段。
心有猛虎,细嗅蔷薇。