[求教] 出水总氮和氨氮超标

[复制链接]

5399

积分

1596

金钱

298

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-26 17:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
新建的农村污水处理站,采用A/O生物氧化接触工艺,后期用化学药剂处理排放,现在正在调试中,但是总氮和氨氮老是超标,一级B标准,请教各位高手该怎么调试
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对1
清啦

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
沙发
发表于 2018-4-26 21:50:46 | 只看该作者
池内污泥浓度多少了?填料挂膜效果咋样了?
估计是挂膜效果不好,硝化菌没起来。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
板凳
发表于 2018-4-26 21:51:49 | 只看该作者
现在实际进、出水多少?
接触氧化本身对去除TN就不好,不要太多指望。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

5399

积分

1596

金钱

298

帖子

黄金水师

地板
 楼主| 发表于 2018-4-27 08:39:10 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2018-4-26 21:51
现在实际进、出水多少?
接触氧化本身对去除TN就不好,不要太多指望。

污泥浓度这个还没做过,还在调试阶段,好像看不到什么泥,填料看起来很干净,氨氮实际进61,出14,。总氮进96,出25

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

5
发表于 2018-4-27 08:58:10 | 只看该作者



能给一点更详细的数据吗?   
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

5399

积分

1596

金钱

298

帖子

黄金水师

6
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:42:05 | 只看该作者
老人 发表于 2018-4-27 08:58
能给一点更详细的数据吗?

好的,采用的是地埋式的一体化设备,没有连续进出水的,只有厌氧和好氧,然后就是加药除磷,详细点的数据是指哪些呢,我刚接触这个一体化的,还请多多指教

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
7
发表于 2018-4-27 17:27:48 | 只看该作者
处理初学者 发表于 2018-4-27 08:39
污泥浓度这个还没做过,还在调试阶段,好像看不到什么泥,填料看起来很干净,氨氮实际进61,出14,。总 ...

填料干净说明生物膜并没有很好的涨起来,还是泥法为主。
出水总氮25,很不错了,不过怀疑数据的真实性。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

5399

积分

1596

金钱

298

帖子

黄金水师

8
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:15:45 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2018-4-27 17:27
填料干净说明生物膜并没有很好的涨起来,还是泥法为主。
出水总氮25,很不错了,不过怀疑数据的真实性。

没有投加污泥。检测是取水样送到大的市区污水厂做的,然后他再给数据结果给我们。

1万

积分

72

金钱

185

帖子

铂金水师

9
发表于 2018-4-28 11:28:31 | 只看该作者
水样连续监测几天看看,看你的数据处理效果也是不错的,但是存疑。

5399

积分

1596

金钱

298

帖子

黄金水师

10
 楼主| 发表于 2018-4-28 12:23:27 | 只看该作者



小笑 发表于 2018-4-28 11:28
水样连续监测几天看看,看你的数据处理效果也是不错的,但是存疑。

太远了,没办法连续检测的,加上送水样来回都要一天。

1万

积分

290

金钱

133

帖子

铂金水师

11
发表于 2019-4-28 16:20:58 | 只看该作者
进出水的COD多少,用的哪种填料,组合填料还是MBBR填料,如果进水的负荷太低了挂膜困难的话,硝化细菌没有生存载体一直会长不起来的,这个出水的氨氮和总氮一直会超,前端设置的A池多大,具体的水量,如果要求短时达标的话可以投加点污泥和营养闷曝一下,不过长期还是不行的
[发帖际遇]: 投的标中了,月月瞠目赚了 1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

148

金钱

628

帖子

铂金水师

12
发表于 2019-5-3 08:14:11 | 只看该作者
断续进水,估计溶氧控制不住,曝气过量

5203

积分

1206

金钱

446

帖子

黄金水师

13
发表于 2019-7-22 23:19:29 | 只看该作者
碧水和蓝天 发表于 2018-4-27 08:39
污泥浓度这个还没做过,还在调试阶段,好像看不到什么泥,填料看起来很干净,氨氮实际进61,出14,。总 ...

你这进水的指标都很高

5203

积分

1206

金钱

446

帖子

黄金水师

14
发表于 2019-7-22 23:20:55 | 只看该作者
老人 发表于 2018-4-27 08:58
能给一点更详细的数据吗?

他们现场条件有限,挂膜效果应该还不行。

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

15
发表于 2019-11-1 17:00:45 | 只看该作者
看着没有什么泥,填料很干净,怎么总氮从90多到25的呢?
还有农村污水的总氮这么高吗?是不是村里有养殖废水进来吗?

4万

积分

8

金钱

1374

帖子

王者水师

16
发表于 2021-9-27 15:21:05 | 只看该作者
有一个疑问,这个处理水量到底是膜法好还是泥法好,处理总氮?

5万

积分

3万

金钱

3109

帖子

超凡水师

17
发表于 2021-10-4 10:30:18 | 只看该作者
氨氮超标还算好治理,只要停留时间长,保持供氧,一般都能解决,但总氮超标,如果不是精细化设计,还真难达标呢
[发帖际遇]: 无能者无所求成功帮助水世界老王解决难题,增加1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3446

积分

96

金钱

691

帖子

黄金水师

18
发表于 2023-2-7 11:11:31 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习下
[发帖际遇]: me冷冷 乐于助人,奖励 21 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

2952

积分

50

金钱

143

帖子

白银水师

19
发表于 2023-3-6 21:15:58 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2018-4-27 17:27
填料干净说明生物膜并没有很好的涨起来,还是泥法为主。
出水总氮25,很不错了,不过怀疑数据的真实性。

农村无数次总氮达到91,出水达到25,城镇污水都没这么高的浓度,而且总氮去除率太高了,我也觉得数据有问题

5684

积分

1937

金钱

428

帖子

黄金水师

20
发表于 2024-6-28 11:09:27 | 只看该作者
生物膜没挂好,也就是说微生物数量不够,另外检测一下溶解氧,调试阶段最主要的是先维持一定量的微生物