水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 208|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[求教] 竖式二沉池的问题?

[复制链接]

1万

积分

1472

金钱

515

帖子

版主

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-22 10:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
请教各位,最近我们在调试污水时,出现这样一件事。竖式二沉池(中心筒)配离心式管道泵,只要泵一停,泵就不出水和泥。还有发现泵腔里还会有气,连接处都仔细检测了,没有漏气的地方。   哪位高手帮忙指导一下,在此感谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

7804

金钱

699

帖子

王者水师

沙发
发表于 2018-5-22 10:49:42 | 只看该作者
没查查看看泵是不是反转?

1万

积分

1615

金钱

607

帖子

铂金水师

板凳
发表于 2018-5-22 10:55:31 | 只看该作者
会不会是泥多了,有点堵

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
地板
发表于 2018-5-22 11:01:26 | 只看该作者
污泥里面的气体释放的
难听的话别较真,好听话的别当真。

1万

积分

4290

金钱

1107

帖子

铂金水师

5
发表于 2018-5-22 11:29:04 | 只看该作者



最好上几张图片。
微信 xiaoping569650
药剂及其他厂商勿扰,谢谢!

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

6
发表于 2018-5-22 11:44:35 | 只看该作者
什么类型废水?
污泥量如何?
生化后沉淀池还是化学混凝沉淀池?

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
7
发表于 2018-5-22 12:04:59 | 只看该作者
开泵之前没先排气么?
[发帖际遇]: 虎妞将高盐废水处理得妥妥得,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
心有猛虎,细嗅蔷薇。

1万

积分

1472

金钱

515

帖子

版主

8
 楼主| 发表于 2018-5-22 14:03:42 | 只看该作者
感谢大家的指导  
泵没有翻转   这个检查过了     
泥也不多    正常情况时   24小时打循环
开泵前 排完气    之后又不行了  
我们这是生化后的沉淀池
[发帖际遇]: 飞狼成功帮助水世界老王解决难题,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

1472

金钱

515

帖子

版主

9
 楼主| 发表于 2018-5-22 14:05:31 | 只看该作者
污泥里面的气体释放的

如果好氧池的溶解氧大,会不会带入到污泥里?

1万

积分

1472

金钱

515

帖子

版主

10
 楼主| 发表于 2018-5-22 14:19:55 | 只看该作者



什么类型废水?
污泥量如何?


农药废水    污泥量不大   (前面有物化处理装置)   

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
11
发表于 2018-5-22 18:32:34 | 只看该作者
飞狼 发表于 2018-5-22 14:03
感谢大家的指导  
泵没有翻转   这个检查过了     
泥也不多    正常情况时   24小时打循环

系统最高点,加装一个排气阀,看看有没有改善。
PVC的那种也就几十块钱。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

8290

积分

141

金钱

219

帖子

黄金水师

12
发表于 2018-5-23 12:00:01 | 只看该作者
检查管道泵出口位置,空气从管道出口进入泵腔?可考虑在泵后管上加阀门,先关阀门后停泵。
[发帖际遇]: 太祖偷吃 乐于助人,奖励 24 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

1472

金钱

515

帖子

版主

13
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:44:41 | 只看该作者
检查管道泵出口位置,空气从管道出口进入泵腔?可考虑在泵后管上加阀门,先关阀门后停泵。

感谢    阀门我们有安装   还是不行

1万

积分

1472

金钱

515

帖子

版主

14
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:46:26 | 只看该作者
系统最高点,加装一个排气阀,看看有没有改善。
PVC的那种也就几十块钱。

系统最高点    是二沉池最高点      还是泵的最高点     请指示
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-6 15:28 , Processed in 0.237658 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表