本帖最后由 李诺 于 2019-8-9 09:32 编辑

  
序号
  
水质分析项目
单位
进水指标
出水标准
1
总氮
mg/L
18
15
2
氨氮
mg/L
10
8
原水为工业园区综合废水,水量为4000t/d。进水氨氮不稳定,大约在100~150mg/L范围波动,生化工艺为A2O,停留时间为:厌氧池17.5h,缺氧池3.6h,好氧池10.3h。氨氮出水不稳定,如上表,需要稳定运行保证出水指标至8mg/L。各位水友有没有好的控制方法,土建暂时无法动。

次氯酸钠是否可行?

补充说明:进水COD在300左右,没有测过BOD,碳氮比失衡,有添加碳源。目前污水厂运行人员试过提高污泥浓度、高回流比、提高碳氮比等等,就是说各种能试的方法都试过,但是出水效果只能维持不能提高。现在主要的措施是控制源头(十几家线路板)水量,现在都是不是满负荷运行。氨氮出水能保证,但是总氮就波动较大了。现在要考虑总氮问题,原有构筑物不变。单纯控制工艺可能不能达到要求。
反硝化滤池是否可行,哪有水友用过的


清啦

18万

积分

8万

金钱

3万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2019-8-8 18:07:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

停留时间太短了,好氧池感觉不能解决吧。?

根据池容的氨氮负荷应该计算一下是不是合适?

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

18万

积分

8万

金钱

3万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2019-8-8 18:08:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

而且,次氯酸钠作用还是有的。

但是据说有环保局开始控制这种氧化脱氮的工艺了。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

2万

积分

3001

金钱

1156

帖子

版主

发表于 2019-8-8 18:14:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

楼主应该说明一下BOD在多少,C/N比有没有失衡?

1万

积分

312

金钱

26

帖子

铂金水师

发表于 2019-8-8 18:50:54 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱




看能否提高下污泥浓度,提高抗冲击的能力。

1万

积分

215

金钱

386

帖子

铂金水师

初学乍到

QQ
发表于 2019-8-8 19:46:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

测下好氧池碱度是否合适

1万

积分

215

金钱

386

帖子

铂金水师

初学乍到

QQ
发表于 2019-8-8 19:48:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

次钠去除氨氮经常用,只作为应急措施,甚至能降到测不出,前提是加药量和反应时间要保证,余氯也是个衍生的问题,味道比较大

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

11万

积分

2万

金钱

1万

帖子

版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
发表于 2019-8-8 20:39:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

做下小试,看看实际效果呗
心有猛虎,细嗅蔷薇。

31

积分

114

金钱

2

帖子

初级水师

发表于 2019-8-9 01:11:30 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

进水指标应该给出来下,次氯酸钠是可以降氨氮的成本高点而已,如果系统的氨氮离达标很近只是不稳定的话,调高好氧池溶解氧和污泥浓度,同时将次氯酸钠做备用。

1万

积分

3234

金钱

659

帖子

铂金水师

男人是看着前面男人的背影长大的

发表于 2019-8-9 02:15:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱




100~150mg/L 的进水氨氮,还是有些控制难度的。
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏生丸一锅1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

5552

积分

3793

金钱

304

帖子

黄金水师

发表于 2019-8-9 07:57:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

污泥浓度和回流比是多少?

1592

积分

989

金钱

83

帖子

白银水师

发表于 2019-8-9 08:10:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

营养比是否适合?

4万

积分

6676

金钱

1518

帖子

王者水师

悠然自得

QQ
发表于 2019-8-9 08:10:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

楼主是不是COD100-150mg/l,氨氮10-20mg/l
天行健,君子以自强不息!

21万

积分

3万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

发表于 2019-8-9 08:49:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

表中的进水指标与实际进水是什么关系?
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

42万

积分

3万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2019-8-9 09:23:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

为什么设计的好氧池停留时间这么短,如果是这么长时间的话,氨氮无法达标
次氯酸钠是可以的,最好走备案手续
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

815

金钱

876

帖子

铂金水师

发表于 2019-8-9 09:28:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金钱

停留时间好像是有点短了。。。。。。。

7644

积分

765

金钱

228

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2019-8-9 09:33:28 | 显示全部楼层
寂寞 发表于 2019-8-8 18:07
停留时间太短了,好氧池感觉不能解决吧。?

根据池容的氨氮负荷应该计算一下是不是合适?

池容有限,暂时不好解决,有补充说明情况

7644

积分

765

金钱

228

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2019-8-9 09:34:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 李诺 于 2019-8-9 09:35 编辑
水世界球球 发表于 2019-8-9 09:23
为什么设计的好氧池停留时间这么短,如果是这么长时间的话,氨氮无法达标
次氯酸钠是可以的,最好走备案手 ...

原本是这么想的,但是总氮又成问题了。这个是老厂了,当时不知道怎么考虑的

7644

积分

765

金钱

228

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2019-8-9 09:35:31 | 显示全部楼层
老人 发表于 2019-8-9 08:49
表中的进水指标与实际进水是什么关系?

实际进水COD300,氨氮主要是100~150波动,有时70左右。

7644

积分

765

金钱

228

帖子

黄金水师

 楼主| 发表于 2019-8-9 09:36:40 | 显示全部楼层
萍水相逢001 发表于 2019-8-8 18:14
楼主应该说明一下BOD在多少,C/N比有没有失衡?

详见补充说明,C/N比是失衡的。