关于酸碱双氧水罐存储间距、防火距离的实际现状

[复制链接]

5585

积分

152

金钱

69

帖子

黄金水师

发表于 2019-11-8 09:06:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/1金钱
涉及芬顿氧化,采用98浓硫酸  双氧水 液碱,每个罐5吨,如果根据建筑防火、化工设计规范,罐区要做的很大,且建筑防火距离很远12m,现场没有如此条件上纲上线满足以上标准。 不知道各位实际使用时,如何安置这三种药剂

清啦

14万

积分

133

金钱

9127

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
发表于 2019-11-8 09:25:17 | 显示全部楼层
可以不可以每个罐都做个围堰,围堰高些,隔离开?

点评

这个思路很好  发表于 2019-11-8 09:49
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏水“耗”子1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
找准自己的位置,好好干

18万

积分

5万

金钱

9488

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

发表于 2019-11-8 09:35:59 | 显示全部楼层
都做成独立封闭区域,之间隔墙采用防火墙。
[发帖际遇]: 逸鹤翔云加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加10 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

20万

积分

7525

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2019-11-8 09:50:37 | 显示全部楼层
逸鹤翔云 发表于 2019-11-8 09:35
都做成独立封闭区域,之间隔墙采用防火墙。

这样的话,如果一旦泄露,抢救处置很不方便
[发帖际遇]: 水世界蓝天成功帮助水世界老王解决难题,增加1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

18万

积分

5万

金钱

9488

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

发表于 2019-11-8 10:01:29 | 显示全部楼层



水世界蓝天 发表于 2019-11-8 09:50
这样的话,如果一旦泄露,抢救处置很不方便

我说的封闭区域也不是没有门窗啊!为何不方便抢救处置?建筑设计规范中对于防火墙设置都有明确要求,这个没啥不妥的。

20万

积分

7525

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2019-11-8 10:08:36 | 显示全部楼层
逸鹤翔云 发表于 2019-11-8 10:01
我说的封闭区域也不是没有门窗啊!为何不方便抢救处置?建筑设计规范中对于防火墙设置都有明确要求,这个 ...

空间小、救护不方便

18万

积分

5万

金钱

9488

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

发表于 2019-11-8 10:24:52 | 显示全部楼层
水世界蓝天 发表于 2019-11-8 10:08
空间小、救护不方便

只是说可以做成封闭区域,并未说明空间尺寸,如何判断空间小?
应急救护可以设置洗眼器,可以设置喷淋系统,如果判断不方便?

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

5万

积分

2282

金钱

3019

帖子

超凡水师

发表于 2019-11-8 10:26:07 | 显示全部楼层
浓硫酸与液碱之间的距离可以近些,,双氧水有爆炸危险,必须远点

具体应该请消防专家给出意见

20万

积分

7525

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2019-11-8 10:32:53 | 显示全部楼层
逸鹤翔云 发表于 2019-11-8 10:24
只是说可以做成封闭区域,并未说明空间尺寸,如何判断空间小?
应急救护可以设置洗眼器,可以设置喷淋系 ...

只有5吨的罐,做成防火墙,围的大了,不成了楼主的问题,围的小了,空间自然小了

6万

积分

1万

金钱

2376

帖子

版主

发表于 2019-11-8 10:55:45 | 显示全部楼层



那个98酸要特别注意一下。如果是在北方,建议改成93酸。
92.5%硫酸凝固点在-35℃以上;98%硫酸凝固点在+0.1℃,所以98%硫酸在寒冷气候极易冻结,应注意防冻。
我曾经有过这方面教训,在太原做染料污水项目,用的98酸,冬天调试,NM硫酸管道全成灌肠了。

顶一下

参与人数 4金钱 +3 UP值 +12 收起 理由
vip宏宇 + 1 很给力!
寂寞 + 3 + 1 经验
虎妞 + 1 淡定
水世界蓝天 + 9 很给力!

查看全部

20万

积分

7525

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2019-11-8 13:18:26 | 显示全部楼层
白云也悠悠 发表于 2019-11-8 10:55
那个98酸要特别注意一下。如果是在北方,建议改成93酸。
92.5%硫酸凝固点在-35℃以上;98%硫酸凝固点在 ...

这个知识点很重要、很关键
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,水世界蓝天+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

5万

积分

2282

金钱

3019

帖子

超凡水师

发表于 2019-11-8 14:11:07 | 显示全部楼层
白云也悠悠 发表于 2019-11-8 10:55
那个98酸要特别注意一下。如果是在北方,建议改成93酸。
92.5%硫酸凝固点在-35℃以上;98%硫酸凝固点在 ...

真的吗???98的浓度高反而容易凝固????

1万

积分

21

金钱

391

帖子

铂金水师

QQ
发表于 2019-11-8 14:40:51 | 显示全部楼层
王立立 发表于 2019-11-8 14:11
真的吗???98的浓度高反而容易凝固????

酸情况不了解,碱是这样的,一开始随着浓度提高,结晶温度会降低,但是浓度提高到一定浓度之后,结晶温度反而会上升

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

水很深

11万

积分

2万

金钱

1万

帖子

版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
发表于 2019-11-8 15:06:19 | 显示全部楼层
白云也悠悠 发表于 2019-11-8 10:55
那个98酸要特别注意一下。如果是在北方,建议改成93酸。
92.5%硫酸凝固点在-35℃以上;98%硫酸凝固点在 ...

93的硫酸,腐蚀性强了好多哇
心有猛虎,细嗅蔷薇。

6万

积分

1万

金钱

2376

帖子

版主

发表于 2019-11-8 15:33:51 | 显示全部楼层
虎妞 发表于 2019-11-8 15:06
93的硫酸,腐蚀性强了好多哇

只要是接触硫酸的地方,就要考虑防腐,也许不经意间,浓酸就变稀酸了。

6万

积分

1万

金钱

2376

帖子

版主

发表于 2019-11-8 15:41:18 | 显示全部楼层
既然提到硫酸腐蚀了,顺便多说一点。
最初我们公司做铁碳床催化氧化,加硫酸都是在污水管道(碳钢管道)上焊支管、法兰,浓硫酸走UPVC管粘法兰,与支管对接。结果时间不长,支管从焊接的根部开始腐蚀、泄露。
后来就改成污水主管道上加一个UPVC三通,浓硫酸加药管接到三通上。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 淡定

查看全部

[发帖际遇]: 投的标中了,白云也悠悠赚了 3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

20万

积分

7525

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2019-11-9 06:01:28 | 显示全部楼层
白云也悠悠 发表于 2019-11-8 15:41
既然提到硫酸腐蚀了,顺便多说一点。
最初我们公司做铁碳床催化氧化,加硫酸都是在污水管道(碳钢管道)上 ...

您们硫酸直接投加到污水主管道上,这么会省钱!

20万

积分

7525

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2019-11-9 06:03:15 | 显示全部楼层
白云也悠悠 发表于 2019-11-8 15:33
只要是接触硫酸的地方,就要考虑防腐,也许不经意间,浓酸就变稀酸了。

98%酸不用考虑防腐,普通碳钢管就行

20万

积分

7525

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

发表于 2019-11-9 06:04:45 | 显示全部楼层
古德毛宁 发表于 2019-11-8 14:40
酸情况不了解,碱是这样的,一开始随着浓度提高,结晶温度会降低,但是浓度提高到一定浓度之后,结晶温度 ...

烧碱也由此特性?
[发帖际遇]: 水世界蓝天成功帮助水世界老王解决难题,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

5041

积分

3511

金钱

282

帖子

黄金水师

发表于 2019-11-9 07:35:19 | 显示全部楼层
水世界蓝天 发表于 2019-11-9 06:03
98%酸不用考虑防腐,普通碳钢管就行

就怕酸浓度和纯度不达标啊