水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 78|回复: 9

谢谢大侠

[复制链接]

1084

积分

297

金钱

167

帖子

白银水师

发表于 2020-3-24 23:37:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/1金钱
如果氨氮去除率100%,要是总氮高说明氨化、或反硝化不好。对不?

清啦

1530

积分

744

金钱

220

帖子

白银水师

发表于 2020-3-25 05:03:41 | 显示全部楼层
会不会是氨氮去除太好阻碍共同进步
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,内陆水师提督+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

42万

积分

3万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2020-3-25 06:32:02 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮达标,总氮高说明反硝化不好,氨化是有机氮水解,也有可能TN中混有一部分难降解的有机氮,不过概率比较低

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

2万

积分

4919

金钱

420

帖子

王者水师

发表于 2020-3-25 07:43:34 | 显示全部楼层
是一直这样还是刚刚发生的?

2684

积分

1879

金钱

928

帖子

白银水师

发表于 2020-3-25 07:44:21 | 显示全部楼层



总氮高是反硝化不好。

2万

积分

193

金钱

1806

帖子

王者水师

发表于 2020-3-25 08:08:32 | 显示全部楼层
看原水中是否还有其它不明的氮源氧化不掉的,首先得排除反硝化不良的问题

4万

积分

1万

金钱

1361

帖子

王者水师

发表于 2020-3-25 08:15:53 | 显示全部楼层
氨氮只是总氮的一部分,氨氮去除掉,不代表总氮也全部去除掉了
[发帖际遇]: 天煜加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加15 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
多个朋友多条路哦

2万

积分

3857

金钱

888

帖子

王者水师

发表于 2020-3-25 09:38:16 | 显示全部楼层
氨氮到100%,硝化效果很好,就要控制反硝化状态了

2万

积分

7189

金钱

909

帖子

王者水师

发表于 2020-3-25 11:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮去除率没必要太高吧,从成本来考虑达标就ok了

18万

积分

8万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
发表于 2020-3-25 11:49:23 | 显示全部楼层



理解的很对,没有问题。

氨氮达标,总氮不达标,很可能就是反硝化不好。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。