池子长、宽、高分别是4.3*6.6*4.5,这个是厌氧池污泥浓度在4500mg/L吧,选用多大功率的潜流搅拌机呢?(QJB)絮凝池长宽高分别是2.7*1.6*4.5这个选多大的电机。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

沙发
发表于 2020-7-8 10:37:11 | 只看该作者
8w是基础值,然后算上污泥和池型的系数,就可以了

4376

积分

353

金钱

111

帖子

黄金水师

板凳
 楼主| 发表于 2020-7-8 11:19:53 | 只看该作者
微有 发表于 2020-7-8 10:37
8w是基础值,然后算上污泥和池型的系数,就可以了

污泥池与混凝池有区别吗?都可以选8w的基础值吗?

3万

积分

1万

金钱

3364

帖子

王者水师

地板
发表于 2020-7-8 15:45:20 | 只看该作者
缺氧区(池)、厌氧区(池)应采用机械搅拌,混合功率宜采用2~8W/m3

2万

积分

1万

金钱

1022

帖子

王者水师

5
发表于 2020-7-9 00:42:14 | 只看该作者



根据前面说的功率/容积值之外,还要考虑机型的流场半径。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

6
发表于 2020-7-9 05:50:34 | 只看该作者
周易 发表于 2020-7-9 00:42
根据前面说的功率/容积值之外,还要考虑机型的流场半径。

如何考虑机型的流场半径?

8万

积分

4万

金钱

5795

帖子

超凡水师

7
发表于 2020-7-9 07:42:18 | 只看该作者
                                      8-10W服务面积/平方
多个朋友多条路哦

4376

积分

353

金钱

111

帖子

黄金水师

8
 楼主| 发表于 2020-7-9 08:39:03 | 只看该作者
也要考虑到流场半径,流速吧。
[发帖际遇]: 老板发红包了 横刀夺爱, 3 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜

3890

积分

535

金钱

120

帖子

黄金水师

9
发表于 2020-8-18 15:40:41 | 只看该作者
潜流搅拌机计算后是1.2kw可以满足,选1.5kw应该就足够了。