楼主: 如鱼得水@

[讨论] 应急事故池必须设在地下吗

[复制链接]

5万

积分

8467

金钱

2529

帖子

超凡水师

发表于 5 天前 | 显示全部楼层



海卓环保 发表于 2022-6-20 10:11
事故池是不是还有个说法储存水用于消防救火?这和用于储存泄漏、灭火废水好像有点矛盾。

没有这种说法,怎么可能拿事故水做消防水,事故水都是脏水或者高污染水,消防水池是清水
[发帖际遇]: 西部战线通过水世界签了个大项目,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
清啦

3万

积分

3230

金钱

546

帖子

王者水师

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
海卓环保 发表于 2022-6-20 10:11
事故池是不是还有个说法储存水用于消防救火?这和用于储存泄漏、灭火废水好像有点矛盾。

你说的这个是消防水池吧。

1万

积分

994

金钱

313

帖子

铂金水师

QQ
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
为啥一般建在地下,因为一般都是其它池体满出溢流过来的!只要标高低于其它池体即可,也不一定非要在地下
[发帖际遇]: 投的标中了,水痦子赚了 1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

6万

积分

1万

金钱

2948

帖子

超凡水师

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
一醉轻王侯 发表于 2022-6-21 07:48
这个规范有吗?规范号?

GB 50483-2009  化工建设项目环境保护设计规范  这是较早版本的,新版本我没有,您找找

1万

积分

8009

金钱

691

帖子

铂金水师

 楼主| 发表于 前天 07:54 | 显示全部楼层



建设要求
事故应急池在满足容积的前提下,某些特殊行业建设时还需考虑其他方面的要求。
例如石化行业,事故应急池建设时需根据实际情况采取防渗、防腐、防冻等措施;池内设置必要抽水设施(电气按防爆标准选用),并与污水管线连接;事故应急池需建设必要的导液管(沟),使得事故废水能顺利流入应急池内,应急池位置及导液沟距离明火地点不应小于30m等;事故应急池一般宜采取地下式,以利于收集废水防止漫流,而对于容积较大的事故应急池也可采用半地下式或地上式,但与其相关的用电设备的电源需满足《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)所规定的一级负荷供电要求(当线路发生故障停电时,供电系统仍保证连续供电,即双电源供电),确保事故废水能全部泵入事故应急池。
[发帖际遇]: 如鱼得水@成功帮助水世界老王解决难题,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

6万

积分

2万

金钱

3459

帖子

超凡水师

发表于 昨天 07:35 | 显示全部楼层
如果发生事故时,废水会向上流,那么事故池就可以建地上面的
[发帖际遇]: 排泥成功,天煜+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
多个朋友多条路哦

3万

积分

2万

金钱

2100

帖子

王者水师

发表于 昨天 15:48 | 显示全部楼层
事故池设在地上,只要考虑能进得了水,应该是可以的

3万

积分

1859

金钱

1008

帖子

王者水师

发表于 半小时前 | 显示全部楼层
一般建在地下,建在地上的少见
[发帖际遇]: 奋斗的机遇加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加16 UP值. 幸运榜 / 衰神榜